bohtab писал(а):Источник цитаты Если включаю дрель плавно, то автомат держит. А когда включаю резко на полную катушку, то срабатывает.
Pavel писал(а):Источник цитаты все пучком
bohtab писал(а):Источник цитаты Из 10 поставленных единиц 8 работает нормально, но 2 прибора срабатывают при включении потребителей типа пылесос, дрель, стиральная машина
elalex писал(а):Источник цитаты Одну вижу прямо сейчас - автомат С16 был выбран без измерения петли.
Pavel писал(а):Источник цитаты розеточные линии кабелем ВВГнг 3х2,5 мм2
Pavel писал(а):Источник цитаты вводной С32
Pavel писал(а):Источник цитаты Но вкратце: все розеточные линии кабелем ВВГнг 3х2,5 мм2, опрессовка,
Pavel писал(а):Источник цитаты ввод 6кв мм2, вводной С32, УЗО общ. 40 А электромеханика.
Восток писал(а):Источник цитаты А смысл в кабеле марки нг. Если он замоноличен под штукатурку.
Восток писал(а):Источник цитаты И на каком основании, ставите автомат на вводе в квартиру 32А.
elalex писал(а):Источник цитаты Заземление? УЗО тип А?
Pavel писал(а):Источник цитаты Я говорил о деревенском доме. Старом деревянном деревенском доме.
bohtab писал(а):Источник цитаты EKF по качеству го...
elalex писал(а):Источник цитаты Я ставлю в квартиры автоматы В13, не отключаются ни при каком пуске.
elalex писал(а):Источник цитаты Заземление? УЗО тип А?
Pavel писал(а):Источник цитаты Какие там пусковые токи у мясорубок и кухонных комбайнов?!
Pavel писал(а):Источник цитаты калориферы
Pavel писал(а):Источник цитаты он просто общий
Pavel писал(а):Источник цитаты противопожарное УЗО 0,1А 40А
xAlex писал(а):Источник цитаты Такое случается и у более именитых брендов
Вернуться в «УЗО и дифференциальные автоматы»
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 1 гость