Подключение УЗО в TN-C

Принцип работы, типы и разновидности, выбор, проверка, схемы подключения, причины отключения и т.п.
Аватара пользователя
elalex
Сообщения: 7423
Зарегистрирован: 21 июл 2015, 08:08
Репутация: 591
Откуда: 3alpilip@gmail.com
Контактная информация:

Подключение УЗО в TN-C

Сообщение elalex » 13 май 2019, 10:46

Где это и как это в TN-С PEN проводник постоянно заземляется? Хорошо, если его у потребителя заземлят хоть раз. Всё равно эти заземления бесполезны.
Одиночный свободный электрик
Опыт ремонтов квартир 20лет
Высшее электрическое образование
Бывший инженер-электрик
Пенсионер
64 года
Пишу для владельцев частного жилья
Запасной E–mail для россиян: alpilip@mail.ru
Аватара пользователя
ТОЭ
Сообщения: 152
Зарегистрирован: 28 авг 2018, 16:43
Репутация: 23
Контактная информация:

Подключение УЗО в TN-C

Сообщение ТОЭ » 13 май 2019, 11:29

elalex писал(а):Источник цитаты Где это и как это в TN-С PEN проводник постоянно заземляется? Хорошо, если его у потребителя заземлят хоть раз. Всё равно эти заземления бесполезны.

Достаточно и 1-го раза заземлить после УЗО и УЗО будет срабатывать
Аватара пользователя
elalex
Сообщения: 7423
Зарегистрирован: 21 июл 2015, 08:08
Репутация: 591
Откуда: 3alpilip@gmail.com
Контактная информация:

Подключение УЗО в TN-C

Сообщение elalex » 13 май 2019, 11:52

Расскажите мне что-нибудь ещё, чего я не знаю в электрике частного жилья.
Одиночный свободный электрик
Опыт ремонтов квартир 20лет
Высшее электрическое образование
Бывший инженер-электрик
Пенсионер
64 года
Пишу для владельцев частного жилья
Запасной E–mail для россиян: alpilip@mail.ru
Аватара пользователя
Константин
Сообщения: 3464
Зарегистрирован: 16 сен 2015, 10:19
Репутация: 851
Откуда: Новосибирская область
Контактная информация:

Подключение УЗО в TN-C

Сообщение Константин » 13 май 2019, 17:31

Darth Abbadonyz писал(а):Источник цитаты ДОСУП если она есть - это хорошо, а если ее никогда не было, то где ее взять в квартире?
Арматуру не предлагать.

Какую еще арматуру????
Для выравнивание потенциалов для пола если имеешь в веду. То для этого понадобится дорожная сетка. Идеально подходящая для условий формирования выравнивания потенциалов шагового напряжения в условиях квартир.Отвод от сетки вывести в коробку ДСУП.От неё посредством проводников подключиться к ЭЩ.
Как описал кви-45,
Darth Abbadonyz писал(а):Источник цитаты Я бы с радостью, только на чем выравнивать? Не на арматуре же

Ни в коем случаи ни каких арматур в стене или тому прочему. Хоть естественные заземлители используются но не в этом случаи. Подключаетесь к PEN.
Darth Abbadonyz писал(а):Источник цитаты И при обрыве PEN'ка (до разделения звезды) получаем все те же бонусы.

Что простите???
При обрыве PEN если выполнены все условие ничего никому не угрожает.
elalex писал(а):Источник цитаты Интересно, что такое "разделение звезды"?
Разделение звезды на части? Взрыв?

:smile: Наверно. Взрыв сверх новой. где-то там в далекой галактике.
Аватара пользователя
Константин
Сообщения: 3464
Зарегистрирован: 16 сен 2015, 10:19
Репутация: 851
Откуда: Новосибирская область
Контактная информация:

Подключение УЗО в TN-C

Сообщение Константин » 13 май 2019, 17:34

elalex писал(а):Источник цитаты Где это и как это в TN-С PEN проводник постоянно заземляется? Хорошо, если его у потребителя заземлят хоть раз. Всё равно эти заземления бесполезны.

не зная броду не суйся в воду. Заземляется на ТП и на ВЛ.
Аватара пользователя
Darth Abbadonyz
Сообщения: 183
Зарегистрирован: 02 окт 2018, 20:59
Репутация: 34

Подключение УЗО в TN-C

Сообщение Darth Abbadonyz » 13 май 2019, 22:46

elalex писал(а):Источник цитаты Интересно, что такое "разделение звезды"?
Разделение звезды на части? Взрыв?

Не надо pls выставлять себя глупее чем на самом деле - Вы прекрасно понимаете о чем речь.
Я бы нарисовал, но к сожалению не умею картинки присылать.
Покой - это ложь, есть только страсть,
через страсть я получаю силу,
через силу я получаю мощь,
через мощь я получаю победу,
через победу мои оковы рушатся,
Сила освободит меня.
Аватара пользователя
Darth Abbadonyz
Сообщения: 183
Зарегистрирован: 02 окт 2018, 20:59
Репутация: 34

Подключение УЗО в TN-C

Сообщение Darth Abbadonyz » 13 май 2019, 23:13

Константин писал(а):Какую еще арматуру????
Для выравнивание потенциалов для пола если имеешь в веду. То для этого понадобится дорожная сетка. Идеально подходящая для условий формирования выравнивания потенциалов шагового напряжения в условиях квартир.Отвод от сетки вывести в коробку ДСУП.От неё посредством проводников подключиться к ЭЩ.
Как описал кви-45,

Коробки ДСУП находятся в подвале (если вообще имеют место быть).
Константин писал(а):Что простите???
При обрыве PEN если выполнены все условие ничего никому не угрожает.

Если выполнено повторное заземление нейтрали на вводе в здание и выполнена ДСУП.
elalex писал(а):Источник цитаты Интересно, что такое "разделение звезды"?
Разделение звезды на части? Взрыв?

:smile: Наверно. Взрыв сверх новой. где-то там в далекой галактике.[/quote]
Только СУПЕРновой, а вообще-то elalex прекрасно понял о чем речь - просто потроллить захотел :smile:
Покой - это ложь, есть только страсть,
через страсть я получаю силу,
через силу я получаю мощь,
через мощь я получаю победу,
через победу мои оковы рушатся,
Сила освободит меня.
Аватара пользователя
Darth Abbadonyz
Сообщения: 183
Зарегистрирован: 02 окт 2018, 20:59
Репутация: 34

Подключение УЗО в TN-C

Сообщение Darth Abbadonyz » 13 май 2019, 23:15

Darth Abbadonyz писал(а):Источник цитаты
Константин писал(а):Какую еще арматуру????
Для выравнивание потенциалов для пола если имеешь в веду. То для этого понадобится дорожная сетка. Идеально подходящая для условий формирования выравнивания потенциалов шагового напряжения в условиях квартир.Отвод от сетки вывести в коробку ДСУП.От неё посредством проводников подключиться к ЭЩ.
Как описал кви-45,

Коробки ДСУП находятся в подвале (если вообще имеют место быть).
Константин писал(а):Что простите???
При обрыве PEN если выполнены все условие ничего никому не угрожает.

Если выполнено повторное заземление нейтрали на вводе в здание и выполнена ДСУП.
elalex писал(а):Источник цитаты Интересно, что такое "разделение звезды"?
Разделение звезды на части? Взрыв?

Константин писал(а)::smile: Наверно. Взрыв сверх новой. где-то там в далекой галактике.

Только СУПЕРновой, а вообще-то elalex прекрасно понял о чем речь - просто потроллить захотел :smile:
Покой - это ложь, есть только страсть,
через страсть я получаю силу,
через силу я получаю мощь,
через мощь я получаю победу,
через победу мои оковы рушатся,
Сила освободит меня.
Аватара пользователя
Darth Abbadonyz
Сообщения: 183
Зарегистрирован: 02 окт 2018, 20:59
Репутация: 34

Подключение УЗО в TN-C

Сообщение Darth Abbadonyz » 13 май 2019, 23:17

Константин писал(а):Какую еще арматуру????
Для выравнивание потенциалов для пола если имеешь в веду. То для этого понадобится дорожная сетка. Идеально подходящая для условий формирования выравнивания потенциалов шагового напряжения в условиях квартир.Отвод от сетки вывести в коробку ДСУП.От неё посредством проводников подключиться к ЭЩ.
Как описал кви-45,

Коробки ДСУП находятся в подвале (если вообще имеют место быть).
Константин писал(а):Что простите???
При обрыве PEN если выполнены все условие ничего никому не угрожает.

Если выполнено повторное заземление нейтрали на вводе в здание и выполнена ДСУП.
elalex писал(а):Источник цитаты Интересно, что такое "разделение звезды"?
Разделение звезды на части? Взрыв?

Константин писал(а)::smile: Наверно. Взрыв сверх новой. где-то там в далекой галактике.

Только СУПЕРновой, а вообще-то elalex прекрасно понял о чем речь - просто потроллить захотел :smile:
Покой - это ложь, есть только страсть,
через страсть я получаю силу,
через силу я получаю мощь,
через мощь я получаю победу,
через победу мои оковы рушатся,
Сила освободит меня.
Аватара пользователя
elalex
Сообщения: 7423
Зарегистрирован: 21 июл 2015, 08:08
Репутация: 591
Откуда: 3alpilip@gmail.com
Контактная информация:

Подключение УЗО в TN-C

Сообщение elalex » 13 май 2019, 23:50

1.Думаю, на форуме оценили серьезность моих высказываний. Придуриваться - не в моём стиле.
2.Обычно спрашиваю, когда новое выражение и непонятно его значение.
Изредка задаю риторические вопросы.
3.Кто не умеет или не хочет выкладывать картинку - описывает её словами.
4.Заземление потребителя в TN-C, TN-C-S бесполезно.
5.PEN при обрыве опасен, даже если выполнены ПУЭ.
Одиночный свободный электрик
Опыт ремонтов квартир 20лет
Высшее электрическое образование
Бывший инженер-электрик
Пенсионер
64 года
Пишу для владельцев частного жилья
Запасной E–mail для россиян: alpilip@mail.ru
ПАВ
Сообщения: 7647
Зарегистрирован: 13 авг 2015, 19:54
Репутация: 923
Откуда: Одесса
Контактная информация:

Подключение УЗО в TN-C

Сообщение ПАВ » 14 май 2019, 07:56

Господа, а вам не кажется, что начался энный круг об одном и том же? Не пора взять творческие отпуска?
В жизни все не так, как на самом деле...
Аватара пользователя
кви-45
Сообщения: 714
Зарегистрирован: 25 окт 2015, 20:31
Репутация: 254
Контактная информация:

Подключение УЗО в TN-C

Сообщение кви-45 » 14 май 2019, 09:43

ПАВ писал(а):Источник цитаты Господа, а вам не кажется, что начался энный круг об одном и том же? Не пора взять творческие отпуска?

Пришел Лева и все опошлил. :sad:
За электробезопасность необходимо ПЛАТИТЬ,
за ее отсутствие РАСПЛАЧИВАТЬСЯ!
Аватара пользователя
Yury
Сообщения: 71
Зарегистрирован: 29 мар 2019, 21:29
Репутация: 2

Подключение УЗО в TN-C

Сообщение Yury » 14 май 2019, 09:48

Само название темы свидетельствует о том, что обсуждать нечего.
Аватара пользователя
кви-45
Сообщения: 714
Зарегистрирован: 25 окт 2015, 20:31
Репутация: 254
Контактная информация:

Подключение УЗО в TN-C

Сообщение кви-45 » 14 май 2019, 10:05

Darth Abbadonyz писал(а):Источник цитаты Коробки ДСУП находятся в подвале (если вообще имеют место быть).

О ДСУП почитайте в техническом циркуляре 23/2009. Система ДСУП делается там , где не исключена возможность одновременного прикосновения к нескольким открытым проводящим частям разного оборудования , находящегося друг от друга на расстоянии по-моему 2.5м (посудомойка-мет.раковина- газовая или электрическая плита-холодильник и еще куча всего).
За электробезопасность необходимо ПЛАТИТЬ,
за ее отсутствие РАСПЛАЧИВАТЬСЯ!
Аватара пользователя
Yury
Сообщения: 71
Зарегистрирован: 29 мар 2019, 21:29
Репутация: 2

Подключение УЗО в TN-C

Сообщение Yury » 14 май 2019, 11:30

кви-45 писал(а):Источник цитаты О ДСУП почитайте в техническом циркуляре 23/2009. Система ДСУП делается там , где не исключена возможность одновременного прикосновения к нескольким открытым проводящим частям разного оборудования , находящегося друг от друга на расстоянии по-моему 2.5м (посудомойка-мет.раковина- газовая или электрическая плита-холодильник и еще куча всего).

Зачем читать это старьё?
Выполнение ДСУП в каждом конкретном случае прописано в стандартах комплекса ГОСТ Р 50571.
Аватара пользователя
Yury
Сообщения: 71
Зарегистрирован: 29 мар 2019, 21:29
Репутация: 2

Подключение УЗО в TN-C

Сообщение Yury » 14 май 2019, 11:49

elalex писал(а):Источник цитаты Заземление потребителя в TN-C, TN-C-S бесполезно.
PEN при обрыве опасен, даже если выполнены ПУЭ

Конечно бесполезно, поскольку потребителя - юрлицо заземлить нельзя по определению. А заземлять физлицо принято на кладбище.
Очень опасен. Болтается на столбе кусок провода, хоть и ПУЭ есть.

Darth Abbadonyz писал(а):Источник цитаты Применить можно по-разному. Например с УДТ взять проводник нуля только как рабочий ноль, а до УДТразделить нулевую (ах, простите, конечно-же PEN линию) на N и "PE" - т.наз. система TN-C-S.Только я не зря закавычил "PE" и система будет псевдо-TN-C-S, т.к. нет повторного заземленияи если отвалится PEN'ек в точке ДО разделения нагрузок по фазам, тогда на зануленном корпусеможет появится такой потенциал, что лучше бы не зануляли. Поэтому и запрещено.А если я просто ставлю УДТ в разрыв фазы и нуля и никуда не подсоединяю корпус,то УЗО при случае защитит меня от поражения (но не от удара) электрическим током.Короче - от электрошока не помрешь, но можешь погибнуть от вторичных травм.Именно поэтому (может и не только поэтому) система TN-C считается устаревшей и опасной.

Где здесь система TN-C?
Запрещено потому, что отвалится?
Ударит и убьёт.
Где указано, что система TN-C считается устаревшей и опасной?

elalex писал(а):Источник цитаты В системе TN-C запрещено применять УЗО только в 3-фазной части сети, а в 1-фазной - для нормальных людей они обязательны. Но идиоты-разработчики ПУЭ не подумали об этом, и пришлось догадываться самому.

Может лучше не догадываться, а изучать нормы?

elalex писал(а):Источник цитаты Глупая статья с глупым названием от неизвестного автора на неизвестном ресурсе.

Yury писал(а):Источник цитаты Статья для владельца частного жилья: УЗО с током утечки 10 мА и более подлежат незамедлительной утилизации - https://zen.yandex.ru/media/id/5c965727 ... 00b2284ccf.

Ресурс конечно неизвестный, поскольку его посещает в сотни тысяч раз больше, чем этот форум.
Статья написана для умных людей, но не для тусовщиков форумов.
Аватара пользователя
TOPMO3
Сообщения: 4176
Зарегистрирован: 29 фев 2016, 10:37
Репутация: 626
Откуда: Ижевск
Контактная информация:

Подключение УЗО в TN-C

Сообщение TOPMO3 » 14 май 2019, 12:09

ТОЭ писал(а):Источник цитаты Если в 4х контактном УЗО сделать 3 контакта размыкающимися, а один (PEN) не размыкающимся, то есть вероятность неправильного подключения одной из фаз на вход для PENа и при срабатывании 1 фаза останется на выходе.
В ПУЭ запреты не пишутся, в расчете на ошибки электриков.
Кроме того, В TN-С PEN проводник постоянно заземляется и если кто-то его заземлит после УЗО, то УЗО будет постоянно отключаться
Тоже самое ... ссылка на возможную дебильность электриков.
Смеюсь последний ... тормоз однако!
Аватара пользователя
elalex
Сообщения: 7423
Зарегистрирован: 21 июл 2015, 08:08
Репутация: 591
Откуда: 3alpilip@gmail.com
Контактная информация:

Подключение УЗО в TN-C

Сообщение elalex » 14 май 2019, 13:35

Yury:
Человек с репутацией 2 не производит впечатления умного.
Одиночный свободный электрик
Опыт ремонтов квартир 20лет
Высшее электрическое образование
Бывший инженер-электрик
Пенсионер
64 года
Пишу для владельцев частного жилья
Запасной E–mail для россиян: alpilip@mail.ru
ПАВ
Сообщения: 7647
Зарегистрирован: 13 авг 2015, 19:54
Репутация: 923
Откуда: Одесса
Контактная информация:

Подключение УЗО в TN-C

Сообщение ПАВ » 14 май 2019, 14:11

А вы где в этом рейтинге, если не количеству постов? Крылья еще не прорезаются?
576 из 7169 постов равно 8,03%, а у вашего оппонента- 4,17%, я бы уже начал гордиться.
В жизни все не так, как на самом деле...
Аватара пользователя
TOPMO3
Сообщения: 4176
Зарегистрирован: 29 фев 2016, 10:37
Репутация: 626
Откуда: Ижевск
Контактная информация:

Подключение УЗО в TN-C

Сообщение TOPMO3 » 14 май 2019, 14:12

elalex писал(а):Расскажите мне что-нибудь ещё, чего я не знаю в электрике частного жилья.
А чо сам не хочешь ответить на вопрос ... поди забыл или не заметил?
Объясни свою "догадку" про УЗО в 2_ухпроводке ... почему считаешь, что его там не только можно, но и нужно.
Кстати... возник еще вопрос ... при каком токе убьет, если время воздействия, на тело, не превышает 0,4 сек.?
Смеюсь последний ... тормоз однако!

Вернуться в «УЗО и дифференциальные автоматы»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 2 гостя