Darth Abbadonyz писал(а):Источник цитаты В смысле что делать с токами утечки? Если Вы о том, что УЗО на 10mA будет часто выбивать, то искать причину и устранять ее. А
ставить УЗО с большим током утечки - это из той же оперы, что поставить автомат на больший ток (именно, чтобы не выбивало).
Вы элементарно не образованы, т.к. пишете "
УЗО с большим током утечки".
1. О каких УЗО речь идёт? Об УЗО, реагирующих на:
ток нулевой последовательности;
напряжение нулевой последовательности;
сумму, разность, фазовые соотношения между током и напряжением нулевой последовательности (или выделенных гармоник напряжения и тока), а также между током или напряжением нулевой последовательности и фазовыми напряжениями сети;
ток утечки;
напряжение корпуса относительно земли;
оперативный ток (постоянный, переменный непромышленной частоты), накладываемый на рабочий ток электроустановки;
два и более перечисленных факторов (многофакторные УЗО)?
Или о тех АВ, которые МЧС считают УЗО?
Вам никто не сообщил, что применяют УДТ?
2. Никто не выпускает "
УЗО с большим током утечки" и с малыми тоже.
Darth Abbadonyz писал(а):Источник цитаты Кроме того не забывайте, что речь идет о
системе TN-C - даже если оголенная фаза упала на корпус (проводящий "естессно")УЗО не сработает
В системе TN-C запрещено применять УДТ. Об этом Вам так же не сказали?