elalex писал(а):1.Как-то я уже выкладывал цветной график зависимости тяжести поражения от электротока, в зависимости от его величины и длительности. Есть более строгий:
http://ru.electrical-installation.org/r ... ским_током2.Есть стандарт на быстродействие УЗО в зависимости от дифференциального тока:
ГОСТ Р 51326.1-99 (МЭК 61008-1-96)
Таблица 1
3.Из рассмотрения и сопоставления этих документов выплывает:
- разница во времени срабатывания УЗО 10мА и 30мА есть только в диапазоне диф.токов <150мА
- во всем диапазоне диф.токов и времён - график защиты даже более грубого УЗО 30мА лежит ниже кривой С1.
4.По-простому - это подтверждение того, о чем я говорил раньше:
- УЗО 10мА ничем не лучше УЗО 30мА
- УЗО 30мА гарантированно защищает от эл.тока.
Любитель заумных речей ... честно слово лень проверять.
Коротко и надеюсь понятно (
и как сам понимаю) ... по ГОСТ_у ... УЗО отключается
при превышении 0,5 I ут.ном.(
половина ном.тока утечки) ... т.е. для 10мА - это 5мА, а для 30мА - это 15мА.
Получается ... УЗО (10мА) начнет реагировать при 44 кОм (220:5), а УЗО (30мА) при около 15 кОм ... вывод 10_ка реагирует раньше 30_ки.
Соответственно, можно предположить, что ток проходящий через организм в 40 кОм и организм в 15 кОм вряд ли будут одинаковы.
Разность эта неуловима для наших глаз, но возможно, может оказаться достаточной для организма ... соглашаться со мной или нет, воля каждого.
На эту разность сильное влияние имеет механизм устройства (
т.е. изготовитель).
Смеюсь последний ... тормоз однако!