Подключение УЗО в TN-C
Добавлено: 04 мар 2016, 20:10
mastervictor
TOPMO3 писал(а):Источник цитаты Мде ... и много, тут на форуме ... так же думающих?
Выше вроде как высказались,не?!
Подключение УЗО в TN-C
Добавлено: 04 мар 2016, 20:16
Леопольд
elalex писал(а):[post]10850
Ну да.
Я полагаю, что в результате получилась TN-C-S. ?
Подключение УЗО в TN-C
Добавлено: 04 мар 2016, 20:34
TOPMO3
Леопольд писал(а):Источник цитаты Я полагаю, что в результате получилась TN-C-S. ?
Если Вы не будете думать в масштабе всего МКД (
а квартира - неотъемная часть его) и Вам пофигу безопасность соседей и свое ... тады да, это
TN-C-S.
з.ы. кстати ... в TN-C-S основной защитой являются автоматы ... УЗО так себе - дополнительные ... по схеме видно ... если пробьет на корпус - КЗ - автоматы "отработают" ... вопрос ... нафига еще УЗО?
Подключение УЗО в TN-C
Добавлено: 04 мар 2016, 20:48
Константин
Чтобы не ёкнуло током и не попалило корпуса от дуги в случаи повреждения изоляции, а тихо мирно выключилось без шума и пыли.
Подключение УЗО в TN-C
Добавлено: 04 мар 2016, 21:02
Восток
TOPMO3 писал(а):Источник цитаты з.ы. кстати ... в TN-C-S основной защитой являются автоматы ... УЗО так себе - дополнительные ... по схеме видно ... если пробьет на корпус - КЗ - автоматы "отработают" ... вопрос ...
зачем еще УЗО?
1. В случаи обрыва или плохой металлической связи РЕ проводника. Так как вы годами не смотрите за контактным соединением и не проводятся лабораторные испытания.
2. Для предотвращения пожара, так как подгорание одного из контактов или провода приводит к увеличению тока утечки.
3. Электроприборы которые не имеют заземления, это фены, плойки, телевизоры, повреждение провода от прибора до вилки.
4. Слежение за исправностью электропроводки, и электроприборов.
5.
УЗО - это ваш запасной парашют, позволяющий вам мягко приземлится на ваше седалище ( пятую точку)
Подключение УЗО в TN-C
Добавлено: 04 мар 2016, 22:05
Леопольд
"TOPMO3"]Если Вы не будете думать в масштабе всего МКД (а квартира - неотъемная часть его) и Вам пофигу безопасность соседей и свое ... тады да, это TN-C-S.
quote]
Предполагаю, что это Elaleх взял себе второй ник, по крайней мере Вы научились также заумно отвечать.
Подключение УЗО в TN-C
Добавлено: 05 мар 2016, 06:44
elalex
TOPMO3 писал(а):Источник цитаты и много, тут на форуме ... так же думающих?
Наверно маловато.
А что неправильно? Для тех, кому ПУЭ - Библия - конечно, все неправильно.
Подключение УЗО в TN-C
Добавлено: 05 мар 2016, 06:48
elalex
Леопольд писал(а):Источник цитаты Я полагаю, что в результате получилась TN-C-S. ?
1.Хрен поймешь, откуда ссылка.
2.Сколько проводов в стояке TN-C-S?
Подключение УЗО в TN-C
Добавлено: 05 мар 2016, 06:50
elalex
А если дырка в шнуре на мокром полу ванной?
Подключение УЗО в TN-C
Добавлено: 05 мар 2016, 06:55
elalex
Заумно - чересчур сложно, непонятно. Это я так отвечаю?
Подключение УЗО в TN-C
Добавлено: 05 мар 2016, 09:25
TOPMO3
elalex ... ну и как, по Вашему мнению, выглядят ответы от
Константин и
Восток ... мое мнение (
особенно от Восток), натуральный бред.
Не понял Вашего ответа на вопрос от
Леопольд ... Вы не согласны с ним, что в
отдельно взятой в квартире получился
TN-C-S ?
По поводу Библии ... с чего Вы решили, что чтение его не стимулирует человека к размышлению?
Имхо ... замена частички
"не" на
"и" ... будет более соответствовать Вашему образу.
Подключение УЗО в TN-C
Добавлено: 05 мар 2016, 09:35
Леопольд
elalex писал(а):Источник цитаты Заумно - чересчур сложно, непонятно. Это я так отвечаю?
По моему видению - "заумно" - значит правильно, но о-о-очень трудно для для восприятия и понимания! ( вот и ТоРМОЗ как и я не понял Вашего ответа на прямой, конкретный вопрос. А вот мастерВиктор наверняка понял (но молчит )).
Подключение УЗО в TN-C
Добавлено: 05 мар 2016, 09:44
Леопольд
TOPMO3 писал(а):Источник цитаты (
особенно от Восток), натуральный бред.
good:
Я с Вами не согласен - человек у которого наивысшее соотношение репутации/сообщения в принципе
не может нести бред!
Подключение УЗО в TN-C
Добавлено: 05 мар 2016, 15:21
TOPMO3
Леопольд писал(а):Источник цитаты TOPMO3 писал(а):Источник цитаты (
особенно от Восток), натуральный бред.
good:
Я с Вами не согласен -
человек у которого наивысшее соотношение репутации/сообщения в принципе не может нести бред!
TOPMO3 писал(а):Источник цитаты з.ы. кстати ... в TN-C-S основной защитой являются автоматы ... УЗО так себе - дополнительные ... по схеме видно ... если пробьет на корпус - КЗ - автоматы "отработают" ... вопрос ...
зачем еще УЗО?
Восток писал(а):Источник цитаты1. В случаи обрыва или плохой металлической связи
РЕ проводника. Так как вы годами не смотрите за контактным соединением и не проводятся лабораторные испытания.
В этом случае и УЗО не сработает ... будет ждать человека!
Вообще странный довод ... а давайте долго есть не будем или мыться или ТО машине не будем делать вовремя ... Вас послушать УЗО для лодырей каких тока нужно.
Восток писал(а):Источник цитаты2. Для предотвращения пожара, так как
подгорание одного из контактов или провода приводит к увеличению тока утечки.
Натуральный бред ... даже слов нет, что сказать.
Восток писал(а):Источник цитаты3. Электроприборы которые не имеют заземления, это фены, плойки, телевизоры, повреждение провода от прибора до вилки.
Какое отношение к УЗО, имеет это тупое перечисление приборов?
Восток писал(а):Источник цитаты4. Слежение за исправностью электропроводки, и электроприборов.
... и оперативное устранение обнаруженной неисправности ...
Восток писал(а):Источник цитаты5.
УЗО - это ваш запасной парашют, позволяющий вам мягко приземлится на ваше седалище ( пятую точку)
без комента, ибо пустословие.
Подключение УЗО в TN-C
Добавлено: 05 мар 2016, 16:17
Константин
TOPMO3 писал(а):Источник цитаты В этом случае и УЗО не сработает ... будет ждать человека!
А вас устраивает вариант оказаться под напряжением принимая душ? Когда защитный проводник потерял электрическую связь в РЩ или ВРУ или у водонагревателя просто окислился. В таких случаях КЗ не будет. А вас трясти будет пока коньки и лыжи не откинете.
Ответы
Восток, по всем пунктам правильны. А ваш смех весьма не хороший.
Есть одна крылатая фраза на эту тему:
Чтобы высмеивать Наполеона, нужно быть Кутузовым.
Подключение УЗО в TN-C
Добавлено: 05 мар 2016, 16:21
Леопольд
ТОРМОЗ! Вы какое учебное заведение закончили?
Подключение УЗО в TN-C
Добавлено: 05 мар 2016, 17:20
TOPMO3
Константин писал(а):Источник цитатыА вас устраивает вариант оказаться под напряжением принимая душ? Когда защитный проводник потерял электрическую связь в РЩ или ВРУ или у водонагревателя просто окислился. В таких случаях КЗ не будет. А вас трясти будет пока коньки и лыжи не откинете.
Из за окисления контакта на РЕ, напряжение не появится ... оно появится в случае неисправности оборудования. Также,
обязательно появится (
даже при исправном оборудовании) при обрыве стоякового "нуля" (
напомню ... тема про TN-C) .
Не понимаю ... почему все пытаются устранить следствие неисправности - утечку, а не причину его?
Константин писал(а):Источник цитатыОтветы
Восток, по всем пунктам правильны...
Это Ваше право так думать - переубеждать не собираюсь.
Леопольд писал(а):Источник цитаты ТОРМОЗ! Вы какое учебное заведение закончили?
Я его, еще не закончил ...
жизнь называется.
Надеюсь Вы не относитесь к тем, кто считает, что ... "без бумажки ты букашка, а с бумажкой - человек".
Подключение УЗО в TN-C
Добавлено: 05 мар 2016, 18:02
Константин
TOPMO3 писал(а):Источник цитаты Из за окисления контакта на РЕ, напряжение не появится
Очнитесь! Вам приводят ситуации с аварией!
TOPMO3 писал(а):Источник цитаты Не понимаю ... почему все пытаются устранить следствие неисправности - утечку, а не причину его?
Я не чего сейчас не устраняю.
И все аварийно восстановительные работы проводятся после аварий. И для их предупреждения когда они происходят нужно обеспечить комплекс мер защиты человека от поражения электрическим током. И единственным в этом случаи будет аппарат защиты УЗО, который обеспечит мгновенное отключения сети электропитания.
В системах TN-C УЗО не применяется, так как данный аппарат не может корректно функционировать. Об этом написано в паспортных данных этого прибора, а также в НПД. Процитирую ПУЭ: 1.7.80. Не допускается применять УЗО, реагирующие на дифференциальный ток, в четырехпроводных трехфазных цепях (система TN-C). В случае необходимости применения УЗО для защиты отдельных электроприемников, получающих питание от системы TN-C, защитный РЕ-проводник электроприемника должен быть подключен к PEN-проводнику цепи, питающей электроприемник, до защитно-коммутационного аппарата.Но такая схема включения в сеть описанная в ПУЭ не идеальна, и имеет большие изъяны по правилам электробезопастности. Которую лучше не применять.
PS . Здесь это уже обсуждалось не раз. По поводу системы TN-C . Объекты тч квартиры не имеют данную систему заземления. Только электроустановка от которой они подключены к питанию. Поэтому абонентам в целях электробезопастности в таких строениях будет необходимо в обязательном порядке использовать УЗО.
TOPMO3 писал(а):Источник цитаты Я его, еще не закончил ... жизнь называется.
Надеюсь Вы не относитесь к тем, кто считает, что ... "без бумажки ты букашка, а с бумажкой - человек".
Не нужно драматизировать. И не надо высмеивать вполне серьезные вещи.
Подключение УЗО в TN-C
Добавлено: 05 мар 2016, 18:33
TOPMO3
Ну тогда зачем Вы так защищаете
Восток, который доказывал нужность УЗО в TN-C?
Константин писал(а):Источник цитатыНе нужно драматизировать. И не надо высмеивать вполне серьезные вещи.
Не "догоняю" Вашу мысль ... где Вы, всё это усмотрели?
Подключение УЗО в TN-C
Добавлено: 05 мар 2016, 18:39
Константин
TOPMO3 писал(а):Источник цитаты Ну тогда зачем Вы так защищаете Восток, который доказывал нужность УЗО в TN-C?
Восток, дает ответ о системе TN-C-S прочтите внимательно что он выделил цитатой.
TOPMO3 писал(а):Источник цитаты Не "догоняю" Вашу мысль ... где Вы, всё это усмотрели?
Опять повторюсь. Прочтите, что уже я выделил цитатой.Это про драматизацию. А про высмеивании у вас чуть выше пост: Сообщение TOPMO3 » Сегодня, 18:21