Подключение УЗО в TN-C

Принцип работы, типы и разновидности, выбор, проверка, схемы подключения, причины отключения и т.п.
Аватара пользователя
TOPMO3
Сообщения: 4103
Зарегистрирован: 29 фев 2016, 10:37
Репутация: 613
Откуда: Ижевск
Контактная информация:

Подключение УЗО в TN-C

Сообщение TOPMO3 » 05 мар 2016, 18:54

Леопольд писал(а):Источник цитаты ... по крайней мере Вы научились также заумно отвечать.
Извините ... пропустил этот пост ... попробую ответить иначе
Леопольд писал(а):Источник цитатыЯ полагаю, что в результате получилась TN-C-S. ?
Никакого TN-C-S не получилось.
Смеюсь последний ... тормоз однако!
Аватара пользователя
Леопольд
Сообщения: 2199
Зарегистрирован: 05 янв 2016, 14:35
Репутация: 74
Контактная информация:

Подключение УЗО в TN-C

Сообщение Леопольд » 05 мар 2016, 19:06

А что получилось?
Кандидат в младшие помощники начинающего ученика электрика
Аватара пользователя
TOPMO3
Сообщения: 4103
Зарегистрирован: 29 фев 2016, 10:37
Репутация: 613
Откуда: Ижевск
Контактная информация:

Подключение УЗО в TN-C

Сообщение TOPMO3 » 05 мар 2016, 19:14

Константин писал(а):Источник цитатыВосток, дает ответ о системе TN-C-S прочтите внимательно что он выделил цитатой.
Он сам себе злобный буратино ... он выделил только часть из поста ... а в том посту, шла речь о якобы полученном TN-C-S, в отдельно взятой квартире ... высказанной Леопольдом.
Специально (в скобках) напоминаю заголовок темы.
Константин писал(а):Источник цитаты
TOPMO3 писал(а):Источник цитаты Не "догоняю" Вашу мысль ... где Вы, всё это усмотрели?

Опять повторюсь. Прочтите, что уже я выделил цитатой.Это про драматизацию. А про высмеивании у вас чуть выше пост: Сообщение TOPMO3 » Сегодня, 18:21
Афоризм про "букашку" я кому то персонально приложил?
Вам обидно что ли станет, если я скажу, что Вы не дурак?
Смеюсь последний ... тормоз однако!
Аватара пользователя
Константин
Сообщения: 3464
Зарегистрирован: 16 сен 2015, 10:19
Репутация: 851
Откуда: Новосибирская область
Контактная информация:

Подключение УЗО в TN-C

Сообщение Константин » 05 мар 2016, 19:41

TOPMO3 писал(а):Источник цитаты он выделил только часть из поста

Значит сказанное относится только к выделенному. Могли бы сами это подметить.
TOPMO3 писал(а):Источник цитаты Специально (в скобках) напоминаю заголовок темы.

TOPMO3, Даже при питании TN в квартире без (С) зануления корпусов . Перечисленные пункты Востоком
1. Для предотвращения пожара.
2. Защита человека от поражения электрическим током при использовании электроприборов не имеющих электрической связи с РЕ проводником.
3. Слежение за исправностью электропроводки (Аппаратом УЗО) обеспечения контроля состояния изоляции линии электропитания абонента.
Не теряет всякого смысла.
TOPMO3 писал(а):Источник цитаты Афоризм про "букашку" я кому то персонально приложил?

Я не знаю такого афоризма.
Аватара пользователя
TOPMO3
Сообщения: 4103
Зарегистрирован: 29 фев 2016, 10:37
Репутация: 613
Откуда: Ижевск
Контактная информация:

Подключение УЗО в TN-C

Сообщение TOPMO3 » 05 мар 2016, 19:53

Леопольд писал(а):Источник цитаты А что получилось?
Имхо ... ничего (почти) не получилось ... в квартире была двухпроводка, которая ни к какой системе не относится.
"После" elalex ... проводится РЕ ... в квартире уже три провода, т.е. в щитке производится "зануление".
В масштабе всего дома (МКД), как было TN-C, так и осталось.
Смеюсь последний ... тормоз однако!
Аватара пользователя
TOPMO3
Сообщения: 4103
Зарегистрирован: 29 фев 2016, 10:37
Репутация: 613
Откуда: Ижевск
Контактная информация:

Подключение УЗО в TN-C

Сообщение TOPMO3 » 05 мар 2016, 20:20

Константин писал(а):Источник цитатыЗначит сказанное относится только к выделенному.
Вам обидно ... что Вы не дурак?
Вот я цитировал часть поста ... бум дальше обсуждать это?
Константин писал(а):Источник цитаты Могли бы сами это подметить.
А мог и не подметить ... :pardon:
Константин писал(а):Источник цитатыTOPMO3, Даже при питании TN в квартире без (С) зануления корпусов . Перечисленные пункты Востоком
1. Для предотвращения пожара.
2. Защита человека от поражения электрическим током при использовании электроприборов не имеющих электрической связи с РЕ проводником.
3. Слежение за исправностью электропроводки (Аппаратом УЗО) обеспечения контроля состояния изоляции линии электропитания абонента.
Не теряет всякого смысла.

1. Загорелась проводка (гмм ... замурованная в стене) - УЗО огнетушитель включит?
2. Вы "шоковый режим", защитой называете? Соглашусь ... :smile:
Константин писал(а):Источник цитатыЯ не знаю такого афоризма.
Понял ... что Вы не знаете - не имеет права на бытиё ...
Смеюсь последний ... тормоз однако!
Аватара пользователя
Восток
Сообщения: 850
Зарегистрирован: 30 янв 2016, 18:07
Репутация: 429
Контактная информация:

Подключение УЗО в TN-C

Сообщение Восток » 05 мар 2016, 20:33

TOPMO3 писал(а):Источник цитаты Леопольд писал(а):
Источник цитаты Я полагаю, что в результате получилась TN-C-S. ?
Если Вы не будете думать в масштабе всего МКД (а квартира - неотъемная часть его) и Вам пофигу безопасность соседей и свое ... тады да, это TN-C-S.

з.ы. кстати ... в TN-C-S основной защитой являются автоматы ... УЗО так себе - дополнительные ... по схеме видно ... если пробьет на корпус - КЗ - автоматы "отработают" ... вопрос ... нафига еще УЗО?


И что тогда по вашему з.ы. кстати . И весь последующий текст.

TOPMO3 писал(а): Он сам себе злобный буратино ... он выделил только часть из поста ... а в том посту, шла речь о якобы полученном TN-C-S, в отдельно взятой квартире ... высказанной Леопольдом.


Да именно ту часть где вы пишите з.ы. кстати ..
И на эту часть был дан вам ответ как вопрошающему.
Вежливость и воспитанность, испрашивает то что не понятно, или уточняет.
Невежество и тщеславность порождает хамство.
Незнание, порождает упертость.
Аватара пользователя
A.Li
Сообщения: 1766
Зарегистрирован: 03 дек 2015, 09:02
Репутация: 69
Откуда: Омская обл.
Контактная информация:

Подключение УЗО в TN-C

Сообщение A.Li » 05 мар 2016, 20:34

TOPMO3 писал(а):Источник цитаты Загорелась проводка (гмм ... замурованная в стене) - УЗО огнетушитель включит?

УЗО среагирует на утечку тока с фазной жилы кабеля которая вызывает сильный нагрев кабеля. На этот же нагрев среагирует и автомат, только что быстрее не знаю.
Аватара пользователя
TOPMO3
Сообщения: 4103
Зарегистрирован: 29 фев 2016, 10:37
Репутация: 613
Откуда: Ижевск
Контактная информация:

Подключение УЗО в TN-C

Сообщение TOPMO3 » 05 мар 2016, 20:47

Восток писал(а):Источник цитатыДа именно ту часть где вы пишите з.ы. кстати ..
И на эту часть был дан вам ответ как вопрошающему.
Ну вот, сами же говорите, что отвечали на часть (вычлененное из общего) ... а с какой стати, Вы решили, что в части после "з.ы.", я решил уйти от русла темы?
Вежливость и воспитанность, испрашивает то что не понятно, или уточняет.
Невежество и тщеславность порождает хамство.
Незнание, порождает упертость.
Запишите себе в подпись ... :good:
Смеюсь последний ... тормоз однако!
Аватара пользователя
TOPMO3
Сообщения: 4103
Зарегистрирован: 29 фев 2016, 10:37
Репутация: 613
Откуда: Ижевск
Контактная информация:

Подключение УЗО в TN-C

Сообщение TOPMO3 » 05 мар 2016, 21:00

TOPMO3 писал(а):Источник цитаты Загорелась проводка (гмм ... замурованная в стене) - УЗО огнетушитель включит?

A.Li писал(а):Источник цитаты УЗО среагирует на утечку тока с фазной жилы кабеля которая вызывает сильный нагрев кабеля.
Аффигиваю ... это из какого материала должны быть стены, чтобы ни с того ни сего, "прохудившаяся" (по изоляции) проводка, начала давать утечку, способную разогреть до пожара!
A.Li писал(а):Источник цитатыНа этот же нагрев среагирует и автомат, только что быстрее не знаю.
Не на нагрев (если что), а на КЗ, после расплавления изоляции.
Смеюсь последний ... тормоз однако!
Аватара пользователя
Восток
Сообщения: 850
Зарегистрирован: 30 янв 2016, 18:07
Репутация: 429
Контактная информация:

Подключение УЗО в TN-C

Сообщение Восток » 05 мар 2016, 21:36

TOPMO3 писал(а):Источник цитаты Аффигиваю ... это из какого материала должны быть стены, чтобы ни с того ни сего, "прохудившаяся" (по изоляции) проводка, начала давать утечку, способную разогреть до пожара!


1.Не стены в которых замоноличен провод, а в подрозетнике где у вас подключение розетки, А вокруг розеток обои. Как вам такой вариант.
2 В панельных домах, провод лежит в каналах, которые проложены к распред коробке под потолком, так для примера посмотрите что там творится, и сколько там мусора, который может воспламенится.

TOPMO3 писал(а):Источник цитаты Ну вот, сами же говорите, что отвечали на часть (вычлененное из общего)


Да именно на ту часть где вы поддаете сомнение применения УЗО. И именно связано с системой TN-C-S, читайте внимательно, что вы пишите.
Аватара пользователя
A.Li
Сообщения: 1766
Зарегистрирован: 03 дек 2015, 09:02
Репутация: 69
Откуда: Омская обл.
Контактная информация:

Подключение УЗО в TN-C

Сообщение A.Li » 05 мар 2016, 21:43

TOPMO3 писал(а):Источник цитаты Аффигиваю ... это из какого материала должны быть стены, чтобы ни с того ни сего, "прохудившаяся" (по изоляции) проводка, начала давать утечку, способную разогреть до пожара!

Я не имел ввиду только стены, это в общем. Но и в стенах может быть и арматура повредившая изоляцию, и аварийные потёки воды сверху с потолка. Вы почитайте "зачем противопожарное УЗО".
TOPMO3 писал(а):Источник цитаты Не на нагрев (если что), а на КЗ, после расплавления изоляции.

Автомат (знаю точно не сомневайтесь!) защищает и от нагрева жилы и от КЗ. Почитайте об автоматах.
Кстати, на нагрев из-за утечки УЗО сработает быстрее автомата. ПУЭ 7.1.84
Говорю о ПРАВИЛЬНО подобранной защите !
Аватара пользователя
Константин
Сообщения: 3464
Зарегистрирован: 16 сен 2015, 10:19
Репутация: 851
Откуда: Новосибирская область
Контактная информация:

Подключение УЗО в TN-C

Сообщение Константин » 05 мар 2016, 21:56

TOPMO3 писал(а):Источник цитаты
1. Загорелась проводка (гмм ... замурованная в стене) - УЗО огнетушитель включит?

Оно выключиться до того момента как оболочка проводника загораться. Сарказм тут не к чему гражданин.
TOPMO3 писал(а):Источник цитаты 2. Вы "шоковый режим", защитой называете? Соглашусь ...

А у вас есть что-то другое? Нука продемонстрируйте. Надеюсь это не будет из ряда ненормальных на ютубе, которые то ножи включенный тостер суют то гвозди в розетку.
Аватара пользователя
Леопольд
Сообщения: 2199
Зарегистрирован: 05 янв 2016, 14:35
Репутация: 74
Контактная информация:

Подключение УЗО в TN-C

Сообщение Леопольд » 06 мар 2016, 05:24

TOPMO3 писал(а):Источник цитаты
Константин писал(а):Источник цитатыА вас устраивает вариант оказаться под напряжением принимая душ? Когда защитный проводник потерял электрическую связь в РЩ или ВРУ или у водонагревателя просто окислился. В таких случаях КЗ не будет. А вас трясти будет пока коньки и лыжи не откинете.
Из за окисления контакта на РЕ, напряжение не появится ... оно появится в случае неисправности оборудования. Также, обязательно появится (даже при исправном оборудовании) при обрыве стоякового "нуля" (напомню ... тема про TN-C) .
Не понимаю ... почему все пытаются устранить следствие неисправности - утечку, а не причину его? .


Потому, что утечка предшествует несчастному случаю, а причину Вы уззнаете после (если повезет).


Леопольд писал(а):Источник цитаты ТОРМОЗ! Вы какое учебное заведение закончили?
Я его, еще не закончил ... жизнь называется.


TOPMO3 писал(а): Надеюсь Вы не относитесь к тем, кто считает, что ... "без бумажки ты букашка, а с бумажкой - человек".

Нет! Просто буквы Вы расставляете правильно, но смысл ... - как будто выпускник института марксизма-ленинизма...
Кандидат в младшие помощники начинающего ученика электрика
Аватара пользователя
elalex
Сообщения: 7423
Зарегистрирован: 21 июл 2015, 08:08
Репутация: 591
Откуда: 3alpilip@gmail.com
Контактная информация:

Подключение УЗО в TN-C

Сообщение elalex » 06 мар 2016, 06:39

TOPMO3 писал(а):Источник цитаты как, по Вашему мнению, выглядят ответы от Константин и Восток ... мое мнение (особенно от Восток), натуральный бред

Ну так резко не стоит. Объяснили, что и как смогли.
Скажем,
Константин писал(а):Источник цитаты Чтобы не ёкнуло током и не попалило корпуса от дуги в случаи повреждения изоляции, а тихо мирно выключилось без шума и пыли.

и вполне прав. При плавном уменьшении сопротивления изоляции УЗО отключится раньше, чем наступит металлическое соединение фазы с корпусом.

п.2 Востока я себе не представляю.
Одиночный свободный электрик
Опыт ремонтов квартир 20лет
Высшее электрическое образование
Бывший инженер-электрик
Пенсионер
64 года
Пишу для владельцев частного жилья
Запасной E–mail для россиян: alpilip@mail.ru
Аватара пользователя
elalex
Сообщения: 7423
Зарегистрирован: 21 июл 2015, 08:08
Репутация: 591
Откуда: 3alpilip@gmail.com
Контактная информация:

Подключение УЗО в TN-C

Сообщение elalex » 06 мар 2016, 07:00

TOPMO3 писал(а):Источник цитаты Вы не согласны с ним, что в отдельно взятой в квартире получился TN-C-S ?

Конечно нет. В стояке TN-C-S 5 проводов (3 фазы,N,PE), на рисунках 4 провода (3 фазы,PEN). Система TN-C-S не делается в масштабах одной квартиры, только в масштабах не меньше подъезда.


TOPMO3 писал(а):Источник цитаты По поводу Библии

Я изменил выражение.
Одиночный свободный электрик
Опыт ремонтов квартир 20лет
Высшее электрическое образование
Бывший инженер-электрик
Пенсионер
64 года
Пишу для владельцев частного жилья
Запасной E–mail для россиян: alpilip@mail.ru
Аватара пользователя
elalex
Сообщения: 7423
Зарегистрирован: 21 июл 2015, 08:08
Репутация: 591
Откуда: 3alpilip@gmail.com
Контактная информация:

Подключение УЗО в TN-C

Сообщение elalex » 06 мар 2016, 07:18

Леопольд писал(а):Источник цитаты очень трудно для для восприятия и понимания

Я не представляю, что может быть трудного в восприятии и понимании. Скажем, на вопрос
Леопольд писал(а):Источник цитаты Я полагаю, что в результате получилась TN-C-S. ?

можно дать 2 варианта ответа: косвенный (с помощью наводящего вопроса) и прямой. По общему принципу, сначала даю косвенный:
elalex писал(а):Источник цитаты Сколько проводов в стояке TN-C-S?

и смотрю реакцию. Не вижу никакого Вашего желания ответить (и это очень плохо), только обвинения в заумности, и даю прямой ответ, заодно и Тормозу:
elalex писал(а):Источник цитаты В стояке TN-C-S 5 проводов (3 фазы,N,PE), на рисунках 4 провода (3 фазы,PEN). Система TN-C-S не делается в масштабах одной квартиры, только в масштабах не меньше подъезда.

Подобная система косвенных ответов с наводящими вопросами будет применяться и дальше. Жаль, что для Вас она заумная.
Одиночный свободный электрик
Опыт ремонтов квартир 20лет
Высшее электрическое образование
Бывший инженер-электрик
Пенсионер
64 года
Пишу для владельцев частного жилья
Запасной E–mail для россиян: alpilip@mail.ru
Аватара пользователя
elalex
Сообщения: 7423
Зарегистрирован: 21 июл 2015, 08:08
Репутация: 591
Откуда: 3alpilip@gmail.com
Контактная информация:

Подключение УЗО в TN-C

Сообщение elalex » 06 мар 2016, 07:22

Леопольд писал(а):Источник цитаты наивысшее соотношение репутации/сообщения

Какие тонкие аналитики завелись у нас на форуме! :smile:
Одиночный свободный электрик
Опыт ремонтов квартир 20лет
Высшее электрическое образование
Бывший инженер-электрик
Пенсионер
64 года
Пишу для владельцев частного жилья
Запасной E–mail для россиян: alpilip@mail.ru
Аватара пользователя
elalex
Сообщения: 7423
Зарегистрирован: 21 июл 2015, 08:08
Репутация: 591
Откуда: 3alpilip@gmail.com
Контактная информация:

Подключение УЗО в TN-C

Сообщение elalex » 06 мар 2016, 07:24

TOPMO3 писал(а):Источник цитаты будет ждать человека!

Лучше, чтобы что-то ждало спасти, чем чтобы не ждало ничего.
Одиночный свободный электрик
Опыт ремонтов квартир 20лет
Высшее электрическое образование
Бывший инженер-электрик
Пенсионер
64 года
Пишу для владельцев частного жилья
Запасной E–mail для россиян: alpilip@mail.ru
Аватара пользователя
elalex
Сообщения: 7423
Зарегистрирован: 21 июл 2015, 08:08
Репутация: 591
Откуда: 3alpilip@gmail.com
Контактная информация:

Подключение УЗО в TN-C

Сообщение elalex » 06 мар 2016, 07:26

TOPMO3 писал(а):Источник цитаты УЗО для лодырей каких тока нужно.

В принципе, да.
Одиночный свободный электрик
Опыт ремонтов квартир 20лет
Высшее электрическое образование
Бывший инженер-электрик
Пенсионер
64 года
Пишу для владельцев частного жилья