edusch писал(а):Источник цитаты Интересно услышать мнения по подключению УЗО в доме со старой электропроводкой
edusch писал(а):Источник цитаты степень срабатывания УЗО
edusch писал(а):Источник цитаты в доме со старой электропроводкой
elalex писал(а):Источник цитаты Такие дома бывают разные. Если дом из ж/бетонных плит, есть вероятность, что плиты переварены и арматура заземлена. Нужно найти арматуру и проверить.
Если дом кирпичный, простейший вариант - завести в квартиру третий провод от рабочего ноля в этажном щитке, это будет зануление, его развести по всей квартире как защитный проводник. Не сильно правильно, но пока в стояке не будет аварии, можно пользоваться.
Лучший вариант - спустить по наружной стене дома трос заземления, натянуть, внизу до высоты 2-3м заделать в стену, между домом и отмосткой забить один стержень заземления, соединить с ним трос. Все замаскировать, чтобы ничего не было видно. Будет система заземления ТТ, одного штыря хватит.
Rumato писал(а):Источник цитаты эти мысли
Rumato писал(а):Источник цитаты За все
Rumato писал(а):Источник цитаты Где Вы нашли РЕN проводник в двухпроводке?
Rumato писал(а):Источник цитаты Не сильно правильно, но пока в стояке не будет аварии, можно пользоваться.
edusch писал(а):Источник цитаты Дом старый, кирпичный, 2-х этажный, 2-х подъездный. В каждом подъезде по 8 квартир. Каждая квартира имеет однофазную систему питания. В квартиру "заходят" какая-то из трёх фаз и именно PEN-проводник.
edusch писал(а):Источник цитаты Если, скажем, фаза попадает на корпус титана, корпус же не заземлён, будет ли срабатывать УЗО???
edusch писал(а):Источник цитаты Либо третий провод "прицепить" на входной ноль до УЗО (занулить). Ну и другой конец, естественно к корпусу титана.
edusch писал(а):Источник цитаты корпус же не заземлён, будет ли срабатывать УЗО???
Rumato писал(а):Источник цитаты если завтра она отгниет
Rumato писал(а):Источник цитаты А если пойдет хороший ток и соседа прибьет?
Rumato писал(а):Источник цитаты если PEN проводник имеете сечение не менее 10 квадратов по меди или 16 по алюминию.
Rumato писал(а):Источник цитаты после отгорания нуля в квартире сгорит вся техника и пользоваться будет просто нечем
Rumato писал(а):Источник цитаты оно там невозможно
Rumato писал(а):Источник цитаты общий ток подъезда пошел через заземление Пети из квартиры 10, который забил штырь и протянул трос?
Rumato писал(а):Источник цитаты А за вредные советы здесь банить будут? Или мели Емеля?
Rumato писал(а):Источник цитаты Где Вы нашли РЕN проводник в двухпроводке?