Кактус писал(а):Источник цитаты Rokoal, Что-то нам не договаривают - вытягиваю.
xAlex писал(а):Источник цитаты У меня только одна версия, по какой причине может не работать вытяжка, — если подключили вентилятор и в розетке и в выключателе на ноль(тогда при выкручивании лампочки действительно цепь разорвётся и всё обесточится), но это надо суметь :)
Электроник писал(а):Источник цитатыКактус писал(а):Источник цитаты Rokoal, Что-то нам не договаривают - вытягиваю.
Я все в деталях рассказал
Восток писал(а):Источник цитаты N------------------выход выключателя ------------ вход выключателя --------- лампочка ---------фаза
Вентилятор -----выход выключателя-------------- вход выключателя
Между входом выключателей стоит перемычка. На вентилятор подается ноль с розетки.
Электроник писал(а):Источник цитаты Может в выключателе перемычки нет?
Электроник писал(а):Источник цитаты Может в выключателе перемычки нет?
Вы слегка ошибаетесь.Электроник писал(а):Если и в розетке и в выключателе было бы на ноль, то вентилятор не работал бы. А он работает, но когда включаешь свет, выключается и когда лампочку выкручиваешь, то цепь тоже разрывается.
xAlex писал(а):Источник цитатыВы слегка ошибаетесь.Электроник писал(а):Если и в розетке и в выключателе было бы на ноль, то вентилятор не работал бы. А он работает, но когда включаешь свет, выключается и когда лампочку выкручиваешь, то цепь тоже разрывается.
Если я прав, то лампочка работает как выключательи по этой причине при её выворачивании вентилятор не крутится.
То есть ток проходит через неё до вентилятора. Ещё проще — нет лампочки = нет фазы. Есть лампочка = есть фаза.
К слову сказать, это ещё может так-же объяснять мерцание. Впрочем мерцание и от вентилятора зависеть может, тут уж я не берусь судить.
Возьмите в руки тестер и поищите фазу… если конечно тестер есть. Впрочем выше были советы по поиску вроде :)
Электроник писал(а):Источник цитаты Вот как лампочка с вентилятором могли оказаться в одной цепи?
Rokoal писал(а):Источник цитатыЭлектроник писал(а):Источник цитаты Вот как лампочка с вентилятором могли оказаться в одной цепи?
Я же вам нарисовал. Фазу не правильно определили. На выключатель ноль приходит и подключили его не правильно.
Посмотрел, почесал затылок, перерисовал, — повторно почесал затылок.Леопольд писал(а):Источник цитаты Закороченный вентилятор это да! Исчез куда-то....
xAlex писал(а):Источник цитатыПосмотрел, почесал затылок, перерисовал, — повторно почесал затылок.Леопольд писал(а):Источник цитаты Закороченный вентилятор это да! Исчез куда-то..... Пока не взял в руки ручку и бумагу представлял всё более логично. Теперь в растерянности.
Остаётся лишь просить ТС что бы он схематично нарисовал как и что у него там
Электроник писал(а):Источник цитаты Я понял, что у меня на включатель приходит ноль. А как это исправляется?
Rokoal писал(а):Источник цитатыЭлектроник писал(а):Источник цитаты Я понял, что у меня на включатель приходит ноль. А как это исправляется?
Это исправляется поиском распределительной коробки и переключением фазы на выключатель. Можно проще. Подключите выключатель правильно. Возьмите индикаторную отвертку и в выключателе найдите фазу, эту фазу посодите на контакт 1 выключателя (на выключателе контакты подписаны), на общий контакт L выключателя посадите вторую жилу, на оставшийся контакт 2 посадите жилу, которую протянули к вентилятору и из розетки возьмите фазу (переключите). Все будет работать.
Вернуться в «Прочие вопросы по электромонтажу»