Страница 1 из 7
Подключение вытяжного вентилятора
Добавлено: 19 фев 2016, 17:39
Электроник
Установил вентилятор в вытяжку. Взял фазу через двуклавишный выключатель света, а ноль от розетки. В итоге, когда включаешь лампочку и вытяжку, работает только лампочка. Когда работает вентилятор, то лампочка начинает мерцать, а если лампочку выкручиваешь, то вентилятор перестает работать?
Помогите пожалуйста разобраться
Добавлено: 19 фев 2016, 17:45
Кактус
Последовательное соединение. Какой выключатель (марка/модель).
Помогите пожалуйста разобраться
Добавлено: 19 фев 2016, 17:46
Андрей Ingener
Посмотрите в выключателе, скорее всего там напутали
Помогите пожалуйста разобраться
Добавлено: 19 фев 2016, 19:40
Электроник
Кактус писал(а):Источник цитаты Последовательное соединение. Какой выключатель (марка/модель).
Марки не знаю, в моделях не разбираюсь, вот фотка
Помогите пожалуйста разобраться
Добавлено: 19 фев 2016, 19:43
Электроник
Андрей Ingener писал(а):Источник цитаты Посмотрите в выключателе, скорее всего там напутали
Спасибо посмотрю. А вообще, схема подключения рабочая?
Помогите пожалуйста разобраться
Добавлено: 19 фев 2016, 19:57
Андрей Ingener
Для начала надо определить приходит ли на выключатель фаза или ноль, затем вызвонить контакты на выключателе и затем уже произвести правильное подключение
Помогите пожалуйста разобраться
Добавлено: 19 фев 2016, 20:02
Кактус
Электроник, фотка "не читабельна" вроде бы есть "выштамповка", но разобрать не смог, в любом случае, Вам нужно его снять и сфотать обратную сторону в нормальном качестве.(Но прежде всего!!!) У меня к Вам вопрос - у Вас есть понимание в электрике/электромонтаже?
Помогите пожалуйста разобраться
Добавлено: 19 фев 2016, 20:22
Леопольд
Электроник писал(а):Источник цитаты Установил вентилятор в вытяжку. Взял фазу через двуклавишный выключатель света, а ноль от розетки. В итоге, когда включаешь лампочку и вытяжку, работает только лампочка. Когда работает вентилятор, то лампочка начинает мерцать, а если лампочку выкручиваешь, то вентилятор перестает работать?
Скорей всего Вы использовали последовательное включение, а надо параллельное. Понимаете ли о чем речь?
Помогите пожалуйста разобраться
Добавлено: 19 фев 2016, 20:30
tupos
Я неожиданно вспомни что на вентилятор должна приходить независимая фаза, а с выключателя - уравляющая.
Помогите пожалуйста разобраться
Добавлено: 19 фев 2016, 20:38
Кактус
tupos, Не-не-не!!! Обычный канальник (да и простой) имеет для подключения всего (обычно) вобще 2 провода L и N и даже PE нет т.к. у них класс изоляции позволяет (2 класс).
Помогите пожалуйста разобраться
Добавлено: 19 фев 2016, 20:52
Rokoal
Кактус писал(а):Источник цитаты Последовательное соединение. Какой выключатель (марка/модель).
Это как могло получиться?
Помогите пожалуйста разобраться
Добавлено: 19 фев 2016, 21:07
Кактус
Rokoal, Это судя по описанной проблеме, дальше нужно разбираться - РК или еще что? Я запросил "данные" ТС о его осведомленности по электрике. Далее будем советовать или "учить", что где и как.
Помогите пожалуйста разобраться
Добавлено: 19 фев 2016, 21:11
Rokoal
Кактус писал(а):Источник цитаты Rokoal, Это судя по описанной проблеме, дальше нужно разбираться - РК или еще что? Я запросил "данные" ТС о его осведомленности по электрике. Далее будем советовать или "учить", что где и как.
Проблема ясна. Когда говорят последовательное подключение и речь идет о лампочке и вентиляторе, то в голове вырисовывается последовательное подключение именно лампочки и вентилятора, а в данном случае будет более правильно сказать последовательное подключение фазы в двухклавишном выключателе.
Помогите пожалуйста разобраться
Добавлено: 19 фев 2016, 21:27
Кактус
Rokoal писал(а):Источник цитаты последовательное подключение фазы в двухклавишном выключателе
Ну может я поэтому и спросил марку/модель выключателя? С другой стороны последовательное подключение в выключателе (кручу в голове) не возможно вроде, значит проблема не "тут" хотя....
Помогите пожалуйста разобраться
Добавлено: 19 фев 2016, 21:29
Rokoal
Кактус писал(а):Источник цитаты Rokoal писал(а):Источник цитаты последовательное подключение фазы в двухклавишном выключателе
Ну может я поэтому и спросил марку/модель выключателя? С другой стороны последовательное подключение в выключателе (кручу в голове) не возможно вроде, значит проблема не "тут" хотя....
Я пробовал нарисовать на бумаге схему включения как у автора, что-то не выходит у меня. Если условия верные, на выключателе фаза, а ноль с розетки.
Помогите пожалуйста разобраться
Добавлено: 19 фев 2016, 21:39
Кактус
Rokoal, И я пользуюсь исходными данными, и если при выкручивании лампочки отключается вентилятор, то они связаны, при чем последовательно - другого вроде не дано.
Помогите пожалуйста разобраться
Добавлено: 19 фев 2016, 21:40
Электроник
Кактус писал(а):Источник цитаты Электроник, фотка "не читабельна" вроде бы есть "выштамповка", но разобрать не смог, в любом случае, Вам нужно его снять и сфотать обратную сторону в нормальном качестве.(Но прежде всего!!!) У меня к Вам вопрос - у Вас есть понимание в электрике/электромонтаже?
Понимание есть, но я не профессианал
Помогите пожалуйста разобраться
Добавлено: 19 фев 2016, 21:41
Rokoal
Кактус писал(а):Источник цитаты Rokoal, И я пользуюсь исходными данными, и если при выкручивании лампочки отключается вентилятор, то они связаны, при чем последовательно - другого вроде не дано.
Согласен, тогда получается розетка с которой взят ноль как-то связана с лампочкой...блин не догоняю.
Помогите пожалуйста разобраться
Добавлено: 19 фев 2016, 21:42
Электроник
Андрей Ingener писал(а):Источник цитаты Для начала надо определить приходит ли на выключатель фаза или ноль, затем вызвонить контакты на выключателе и затем уже произвести правильное подключение
На выключателе фаза, это точно.
Помогите пожалуйста разобраться
Добавлено: 19 фев 2016, 21:43
Кактус
Электроник, Тогда расскажите подробнее: ввод к выключателю (фаза или ноль или...), есть далее распределительная коробка. Либо тупо 2 провода на вентилятор и 2 на "лампочку"?