От кабеля 3х4мм2 отвести кабель 3х2.5мм2 ?

Расчет и выбор сечения жил проводов и кабелей, их марки и заявленные характеристики, способы прокладки, соединения, маркировка и т.п.
Григорий Носов
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 07 июл 2024, 22:21
Репутация: 0
Контактная информация:

От кабеля 3х4мм2 отвести кабель 3х2.5мм2 ?

Сообщение Григорий Носов » 07 июл 2024, 22:26

Добрый вечер,ремонт почти подошел к концу,потолок натянут. Столкнулся с ошибкой «электрика».
Квартира.
От щита отдельный кабель 3х4мм2 будет питать в варочную панель (6.8квт в максимуме) и от него врезка на кабель 3х2,5 на розетку для духового шкафа (3.8квт в максимуме),соединение крутка.
На сколько это опасно и что с этим можно сделать,с учетом того,что отдельный кабель уже не прокинуть?
Я совсем не электрик,возможно глупый вопрос.
Спасибо.
Аватара пользователя
sibarit
Сообщения: 306
Зарегистрирован: 09 ноя 2023, 11:53
Репутация: 55
Контактная информация:

От кабеля 3х4мм2 отвести кабель 3х2.5мм2 ?

Сообщение sibarit » 08 июл 2024, 10:16

Лучше всего в такой ситуации использовать ответвительный сжим (так называемый орех). Он позволяет подсоединиться к магистральному кабелю без его разрыва. Но и скрутка имеет право на жизнь. Особенно если она оформлена в правильно подобранный СИЗ с хорошей пружиной, а провода предварительно зачищены до зеркального блеска и защищены техническим вазелином от окисления.
Григорий Носов
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 07 июл 2024, 22:21
Репутация: 0
Контактная информация:

От кабеля 3х4мм2 отвести кабель 3х2.5мм2 ?

Сообщение Григорий Носов » 08 июл 2024, 11:02

sibarit писал(а):Источник цитаты Лучше всего в такой ситуации использовать ответвительный сжим (так называемый орех). Он позволяет подсоединиться к магистральному кабелю без его разрыва. Но и скрутка имеет право на жизнь. Особенно если она оформлена в правильно подобранный СИЗ с хорошей пружиной, а провода предварительно зачищены до зеркального блеска и защищены техническим вазелином от окисления.

Спасибо за ответ,яснее становится.
Аватара пользователя
sibarit
Сообщения: 306
Зарегистрирован: 09 ноя 2023, 11:53
Репутация: 55
Контактная информация:

От кабеля 3х4мм2 отвести кабель 3х2.5мм2 ?

Сообщение sibarit » 08 июл 2024, 11:04

Сжим - это на будущее, раз уже разорвали магистраль.
Григорий Носов
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 07 июл 2024, 22:21
Репутация: 0
Контактная информация:

От кабеля 3х4мм2 отвести кабель 3х2.5мм2 ?

Сообщение Григорий Носов » 08 июл 2024, 11:08

sibarit писал(а):Источник цитаты Сжим - это на будущее, раз уже разорвали магистраль.

Ну я сейчас тогда буду делать сжим ,потому что кабель сейчас на спайке,не знаю ее качество…
И кабеля будут в штробу убраны.
Аватара пользователя
sibarit
Сообщения: 306
Зарегистрирован: 09 ноя 2023, 11:53
Репутация: 55
Контактная информация:

От кабеля 3х4мм2 отвести кабель 3х2.5мм2 ?

Сообщение sibarit » 08 июл 2024, 11:16

Орехи достаточно громоздкие,в штробу спрятать будет непросто. Можно вместо пластикового кожуха затянуть сам сжим в несколько слоев термоусадки или обмотать самовулканизирующейся лентой. Смотрите наиболее компактную пластину сжима, который удовлетворяет Вашим сечениям.
Григорий Носов
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 07 июл 2024, 22:21
Репутация: 0
Контактная информация:

От кабеля 3х4мм2 отвести кабель 3х2.5мм2 ?

Сообщение Григорий Носов » 08 июл 2024, 11:25

sibarit писал(а):Источник цитаты Орехи достаточно громоздкие,в штробу спрятать будет непросто. Можно вместо пластикового кожуха затянуть сам сжим в несколько слоев термоусадки или обмотать самовулканизирующейся лентой. Смотрите наиболее компактную пластину сжима, который удовлетворяет Вашим сечениям.


Предлагают опресовку или сварку,на сколько уместен этот вариант в данной ситуации?
Или про опресовку вы и говорите?
Просто доступа к этому участку не будет,и подтянуть не получится болты.
Аватара пользователя
sibarit
Сообщения: 306
Зарегистрирован: 09 ноя 2023, 11:53
Репутация: 55
Контактная информация:

От кабеля 3х4мм2 отвести кабель 3х2.5мм2 ?

Сообщение sibarit » 08 июл 2024, 12:34

Я за обжим.
Григорий Носов
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 07 июл 2024, 22:21
Репутация: 0
Контактная информация:

От кабеля 3х4мм2 отвести кабель 3х2.5мм2 ?

Сообщение Григорий Носов » 10 июл 2024, 08:41

sibarit писал(а):Источник цитаты Я за обжим.

Снова здравствуйте ,вообщем сняли натяжной потолок кинули отдельный кабель 6мм2 на варочную(6.8 квт)
4мм2 с отводом на 2,5мм2 оставили.
4 мм планирую оставить под кухонным гарнитуром ,а к 2,5 мм2 поставить розетку и записать на нее духовой (3.6 кВт),так же можно сделать?
Последний раз редактировалось Григорий Носов 10 июл 2024, 08:43, всего редактировалось 1 раз.
Григорий Носов
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 07 июл 2024, 22:21
Репутация: 0
Контактная информация:

От кабеля 3х4мм2 отвести кабель 3х2.5мм2 ?

Сообщение Григорий Носов » 10 июл 2024, 08:42

Григорий Носов писал(а):Источник цитаты
sibarit писал(а):Источник цитаты Я за обжим.

Снова здравствуйте ,вообщем сняли натяжной потолок кинули отдельный кабель 6мм2 на варочную(6.8 квт)
4мм2 с отводом на 2,5мм2 оставили.
4 мм планирую оставить под кухонным гарнитуром(и не использовать) ,а к 2,5 мм2 поставить розетку и записать на нее духовой (3.6 кВт),так же можно сделать?
Последний раз редактировалось Григорий Носов 10 июл 2024, 08:42, всего редактировалось 2 раза.
Григорий Носов
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 07 июл 2024, 22:21
Репутация: 0
Контактная информация:

От кабеля 3х4мм2 отвести кабель 3х2.5мм2 ?

Сообщение Григорий Носов » 10 июл 2024, 08:42

Григорий Носов писал(а):Источник цитаты
Григорий Носов писал(а):Источник цитаты
sibarit писал(а):Источник цитаты Я за обжим.

Снова здравствуйте ,вообщем сняли натяжной потолок кинули отдельный кабель 6мм2 на варочную(6.8 квт)
4мм2 с отводом на 2,5мм2 оставили.
4 мм планирую оставить под кухонным гарнитуром(и не использовать) ,а на 2,5 мм2 поставить розетку и записать на нее духовой (3.6 кВт),так же можно сделать?
Аватара пользователя
sibarit
Сообщения: 306
Зарегистрирован: 09 ноя 2023, 11:53
Репутация: 55
Контактная информация:

От кабеля 3х4мм2 отвести кабель 3х2.5мм2 ?

Сообщение sibarit » 10 июл 2024, 11:08

Можно.
Flaer
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 14 июл 2024, 21:57
Репутация: 0
Контактная информация:

От кабеля 3х4мм2 отвести кабель 3х2.5мм2 ?

Сообщение Flaer » 14 июл 2024, 22:07

Извините, что пишу сюда! Не нашёл, где тему создать. Как подключить СИП со столба к дому медью 6 квадратов? Купил провод медный, нилед 616р. Подойдёт? Будет подключать знакомый, но он старой закалки, думаю про Зои не слышал( или какой купить зажим, чтоб был с зубьями с одной стороны, подскажите, пожалуйста ламеру)
Аватара пользователя
sibarit
Сообщения: 306
Зарегистрирован: 09 ноя 2023, 11:53
Репутация: 55
Контактная информация:

От кабеля 3х4мм2 отвести кабель 3х2.5мм2 ?

Сообщение sibarit » 14 июл 2024, 22:33

Flaer, покажите знакомому видео от производителя. Там все очень доходчиво. Зажим, кстати, подходящий.