Из этого уже можно сделать вывод, что не компрессор дает утечку.Павел97 писал(а):Источник цитаты Выбивает еще до запуска компрессора кондиционера
Именно при включении возникает ток утечки, который достаточен для срабатывания УЗО.Павел97 писал(а):Источник цитаты почему выбивает только при включении?
Значит момент включения пришелся на такой участок полуволны, на котором возникающего тока утечки недостаточно для срабатывания УЗО.Павел97 писал(а):Источник цитаты Если кондиционер включился и узо не выбило
Ответ на этот вопрос даст замена установленного УЗО на заведомо исправное.Павел97 писал(а):Источник цитаты Может ли быть проблема в самом узо?