elalex писал(а):Источник цитаты Система заземления TN-C-S обнаруживает смертельную опасность по крайней мере в трех случаях.
Это как ????
elalex писал(а):Источник цитаты 1.Обрыв нулевого провода на участке от нейтрали ТП до точки разделения PEN на PE и N. При этом сопротивление заземления нейтрали и повторное заземление ноля у потребителя никакой роли в ситуации не играют, по крайней мере при предельно допустимых значениях сопротивлений. У потребителя потенциал РЕ возрастает до величины сдвига нейтрали, в пределе - до 220В, что грозит массовым смертельным исходом.
Технический циркуляр № 31.
О выполнении повторного заземления и автоматического отключения питания на вводе
1. Поскольку для объектов, получающих питание от воздушных линий напряжением до 1 кВ,
у большинства потребителей невозможно выполнение требований по автоматическому отключению из-за низких кратностей токов короткого замыкания,
установка устройства защитного отключения (УЗО) с дифференциальным током срабатывания IΔn до 300 мА на вводе является обязательной.Примечание. Установка УЗО с дифференциальным током срабатывания IΔn до 300 мА на вводе является обязательной и с точки зрения обеспечения пожарной безопасности.
PS/ Почему не возможно выполнить условия
ПУЭ
1.7.79. В системе TN время автоматического отключения питания не должно превышать значений, указанных в табл. 1.7.1.
Из за длинны ВЛ которая превышает 400 м от подстанции. Не будем вникать по каким причинам.
Федеральный закон Российской Федерации от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"
Статья 82. Требования пожарной безопасности к электроустановкам зданий, сооружений и строений
4.
Линии электроснабжения помещений зданий, сооружений и строений должны иметь устройства защитного отключения, предотвращающие возникновение пожара при неисправности электроприемников. Правила установки и параметры устройств защитного отключения должны учитывать требования пожарной безопасности, установленные в соответствии с настоящим Федеральным законом.
Технический циркуляр № 31.
2. 2. При питании от ВЛИ
сопротивление повторного заземления у потребителя выбирается из условия обеспечения надежного срабатывания УЗО при повреждении изоляции (однофазное замыкание на землю) при отключенном PEN проводнике ответвления от ВЛИ. Сопротивление рассчитывается по току надежного срабатывания УЗО, равному 5 IΔn , но должно быть не более 30 Ом.
PS/ Смотрим ПУЭ
1.7.61. При применении системы TN рекомендуется выполнять повторное заземление РЕ- и РEN-проводников на вводе в электроустановки зданий, а также в других доступных местах.
Подытожим вышессказаное. Когда на вводе стоит УЗО и при обрыве РЕN проводника на каком то пролете, или стояке в подъезда, срабатывает УЗО. Так как возникает разность токов .
Так же исходя из ситуации
Технический циркуляр № 31.
3. При питании от ВЛ, в соответствии с указаниями п. 1.7.59 ПУЭ седьмого издания и п. 531.2.3 МЭК 60364-5-53 (российский аналог ГОСТ Р 50571-5-53 готовится к выпуску),
следует использовать систему защитного заземления ТТ. Параметры повторного заземления выбираются в соответствии с указаниями п. 2 настоящего технического циркуляра.
Но пункт 4 оговаривает
4. Применение системы ТТ
рассматривается как временная (вынужденная) мера. После реконструкции ВЛ и перехода на ВЛИ в электроустановках следует перейти на систему защитного заземления TN,
PS/ К информации. Уже есть УЗО в которых есть функция срабатывание от превышения напряжения максимум 265 В
elalex писал(а):Источник цитаты 2.При неправильной фазировке - ошибочная подача фазы на заземление и РЕ потребителя в сельской местности при отсутствии УЗО либо отсутствии защиты нулевого провода при достаточно низком сопротивлении заземления.
Подачи напряжения откуда. Если от ответвления на ввод. Так Есть нормы сдачи и приемки электромонтажа . Где оговаривается о проверке.
Если на ТП, или в пролете, так
ПУЭ
2.4.38. На опорах ВЛ должны быть выполнены заземляющие устройства, предназначенные для повторного заземления,
И делается через каждых 200 м. А так же ПУЭ
1.7.102.
На концах ВЛ или ответвлений от них длиной более 200 м, а также на вводах ВЛ к электроустановкам, в которых в качестве защитной меры при косвенном прикосновении применено автоматическое отключение питания, должны быть выполнены повторные заземления PEN-проводника
PS/ Вам уже писали. Собирайте , монтируйте правильно схему.
elalex писал(а):Источник цитаты 3.Пробой изоляции в трансформаторе с высокой стороны на низкую и распространение высокого потенциала по всему нулевому проводу низкой стороны.
Эт, то куда вас батюшка понесло, в своих рассуждениях. Там релейная защита стоит. На досуге поинтересуйтесь, прежде чем писать.