2.Eсть деление УЗИП по разным системам заземления.
3.Я не рискну давать советы по системе TN-C-S.
4.Как обычно, переходите на ТТ, тогда продолжим разговор.

Он прав отказываясь отвечать ... у Вас нет никакого, ни TN-S ни TN-С-S, а черт знает что ... т.е. и обсуждать нечего.oleinap писал(а):Источник цитаты уважаемые форумчане, elalex, посоветуйте ОПН на ввод 3х220 в частный дом в селе:
по улице ВЛЭП-0,4 выполнена от ТП-ухи сначала СИПом до частного дома, потом чем было - Al, сталька. Общая длина около километра.
На опоре ВЛЭП во дворе частного дома уличный шкаф учета, спуск АВВГ 4х10, сам шкаф имеет повторное заземление PEN, от шкафа учета с опоры в дом СИП 4х16, в доме переход на кабель 4х10. В доме еще одно повторное заземление PEN и разделение на PE и N, схема TN-S.
Повторяюсь, вАпрос про выбор УЗИП. elalex, не будем обсуждать - TN-S хорошо или плохо
oleinap писал(а):Источник цитаты посоветуйте ОПН на ввод 3х220 в частный дом
elalex писал(а):Источник цитаты 1.Если у Вас есть PEN, то это не TN-S, а TN-C-S.
2.Eсть деление УЗИП по разным системам заземления.
3.Я не рискну давать советы по системе TN-C-S.
4.Как обычно, переходите на ТТ, тогда продолжим разговор.
Зачем отключать N? Считаете себя более знающим, чем производители, которые выпускают такую автоматику, но которое отключает только фазы?oleinap писал(а):Источник цитатыНо может потребоваться тогда автоматическое отключение N вместе с фазами при внешних ненормальных режимах на ВЛЭП-0,4?
О каком TN-C-S можно вести речь, если возможно такое в линии питания?!!!Например, при отгорании нейтрали на воздушке?
TOPMO3 писал(а):Источник цитатыЗачем отключать N? Считаете себя более знающим, чем производители, которые выпускают такую автоматику, но которое отключает только фазы?oleinap писал(а):Источник цитатыНо может потребоваться тогда автоматическое отключение N вместе с фазами при внешних ненормальных режимах на ВЛЭП-0,4?
О каком TN-C-S можно вести речь, если возможно такое в линии питания?!!!Например, при отгорании нейтрали на воздушке?
elalex писал(а):Источник цитаты 1.Тут смесь разных ситуаций и проблем. Будем разбираться по частям.
.... При обрыве ноля ТN в IТ не превращается – заземление ноля на ТП остаётся.
На мои вопросы Вы такой бред понаписали, что даже не знаю как ответить ... лучше я посмотрю, как с Вами elalex разрулит ... в сторонке.oleinap писал(а):Источник цитатытрехфазный ввод в дом от уличной ЛЭП 0,4/0,23. Село.
отгорание нейтрали в сельской ТП-ухе (как в стояке многоквартирного дома, ослабление контакта с этажным щитком) вполне возможно.
N в ТП-ухе, или где на опоре ВЛЭП отгорает (отваливается, кто-то отрывает на цвет мет).
получается аварийный режим для домов-потребителей дальше по улице, система TN-C превращается в IT, пока жильцы не пожалуются в местный РЭС и местные электрики не найдут-устранят. Повторные заземления N мало у кого есть в селах, в основном у "свежих" недавних потребителей с 3-х фазными вводами по ТУ от местных РЭС. У старых домов с жильцами-стариками точно нет.
Да, собираюсь поставить 3 реле напряжения РН-106 для защиты от ненормальных напряжений во внешней сети. Но 3 РН будут работать отн-но нейтрали в сети дома, которая в нормальном режиме имеет связь с N в ТП-ухе. Но вот N дома оторвалась и 3 РН оказываются привязаны к "искусственной" средней точке в доме, которая имеет свое заземление, получается система ТТ. Интересно, как будут работать РН в такой ситуации? Хватит местного заземления N в доме, чтобы удержать нормальную "звезду" фазных напряжений в сети дома?
TOPMO3 писал(а):Источник цитатыНа мои вопросы Вы такой бред понаписали, что даже не знаю как ответить ... лучше я посмотрю, как с Вами elalex разрулит ... в сторонке.oleinap писал(а):Источник цитатытрехфазный ввод в дом от уличной ЛЭП 0,4/0,23. Село.
отгорание нейтрали в сельской ТП-ухе (как в стояке многоквартирного дома, ослабление контакта с этажным щитком) вполне возможно.
N в ТП-ухе, или где на опоре ВЛЭП отгорает (отваливается, кто-то отрывает на цвет мет).
получается аварийный режим для домов-потребителей дальше по улице, система TN-C превращается в IT, пока жильцы не пожалуются в местный РЭС и местные электрики не найдут-устранят. Повторные заземления N мало у кого есть в селах, в основном у "свежих" недавних потребителей с 3-х фазными вводами по ТУ от местных РЭС. У старых домов с жильцами-стариками точно нет.
Да, собираюсь поставить 3 реле напряжения РН-106 для защиты от ненормальных напряжений во внешней сети. Но 3 РН будут работать отн-но нейтрали в сети дома, которая в нормальном режиме имеет связь с N в ТП-ухе. Но вот N дома оторвалась и 3 РН оказываются привязаны к "искусственной" средней точке в доме, которая имеет свое заземление, получается система ТТ. Интересно, как будут работать РН в такой ситуации? Хватит местного заземления N в доме, чтобы удержать нормальную "звезду" фазных напряжений в сети дома?
oleinap писал(а):Источник цитаты система TN-C превращается в IT,
!oleinap писал(а):Источник цитаты получается аварийный режим
mastervictor писал(а):Источник цитатыoleinap писал(а):Источник цитаты система TN-C превращается в IT,
Система не меняется!
А!oleinap писал(а):Источник цитаты получается аварийный режим
Это разные случаи и последствия будут разные ... зачем их смешивать?oleinap писал(а):Источник цитаты... отгорание нейтрали ... (N) в ТП-ухе, или где на опоре ВЛЭП отгорает (отваливается, кто-то отрывает на цвет мет).
Ни в том ни в другом никакого IТ не получается ... зачем болтать, о чем не имеешь представления?получается аварийный режим для домов-потребителей дальше по улице, система TN-C превращается в IT,
У них погорят мнооого приборов ... а они жалуются-жалуются и т.д. и т.п. Ждут короче.пока жильцы не пожалуются в местный РЭС и местные электрики не найдут-устранят.
Значится всё таки у кого то есть ... о каком IT идет речь?!Повторные заземления N мало у кого есть в селах, в основном у "свежих" недавних потребителей с 3-х фазными вводами по ТУ от местных РЭС. У старых домов с жильцами-стариками точно нет.
TOPMO3 писал(а):Источник цитаты Блин не выдержал на такую чушьЭто разные случаи и последствия будут разные ... зачем их смешивать?oleinap писал(а):Источник цитаты... отгорание нейтрали ... (N) в ТП-ухе, или где на опоре ВЛЭП отгорает (отваливается, кто-то отрывает на цвет мет).Ни в том ни в другом никакого IТ не получается ... зачем болтать, о чем не имеешь представления?получается аварийный режим для домов-потребителей дальше по улице, система TN-C превращается в IT,У них погорят мнооого приборов ... а они жалуются-жалуются и т.д. и т.п. Ждут короче.пока жильцы не пожалуются в местный РЭС и местные электрики не найдут-устранят.
Значится всё таки у кого то есть ... о каком IT идет речь?!Повторные заземления N мало у кого есть в селах, в основном у "свежих" недавних потребителей с 3-х фазными вводами по ТУ от местных РЭС. У старых домов с жильцами-стариками точно нет.
elalex писал(а):Источник цитаты
Вы не поняли ситуацию обрыва ноля в TN-C-S. В этой системе при обрыве ноля в сеть РЕ ВЫДАЕТСЯ опасное напряжение, которое расходится по всем потребителям на их корпуса. Никакая изоляция нигде не пробивается, пробиваются люди, касающиеся корпусов своих приборов.