Взаимное расположение контуров молниезащиты и заземления

Добавлено: 10 фев 2016, 10:16
oleg81
Здравствуйте!
Подскажите, пожалуйста, по следующей ситуации:
Здание общежития, на нем разместили металлоконструкции для оборудования сотовой связи.
С одной стороны здания опустили две полосы 4х40 и вбили два уголка - таким образом организовали контур молниезащиты (в том месте, которое нам указал электрик).
При сдаче объекта уже другой человек, главный энергетик, заявил следующее:
1. в этом месте (где мы сделали контур молниезащиты) у него расположен контур заземления;
2. контуры молниезащиты и заземления не должны иметь соединения ни в коем случае;
3. между контурами молниезащиты и заземления должен быть промежуток (в словах он уверен, но точное значение этого промежутка назвать не может);
4. в случае удара молнии при нынешней ситуации произойдет влияние нашего контура молниезащиты на его контур заземления, в результате чего выгорит (или как минимум, повредится) вся его техника.
Как результат он нам предлагает заново проложить токоотводы молниезащиты с кровли по противоположной стороне здания (что, конечно, нам не подходит).

Не смог найти ни одного документа в подтверждение его слов.
Как быть, можно ли как-то выкрутиться? Прав ли он?
Если прав, то можно ли прочитать нормы по этому поводу, и особенно, по расстоянию между контурами?

Взаимное расположение контуров молниезащиты и заземления

Добавлено: 10 фев 2016, 11:05
elalex
ПУЭ 1.7.55. Для заземления в электроустановках разных назначений и напряжений, территориально сближенных, следует, как правило, применять одно общее заземляющее устройство.
Заземляющее устройство, используемое для заземления электроустановок одного или разных назначений и напряжений, должно удовлетворять всем требованиям, предъявляемым к заземлению этих электроустановок: защиты людей от поражения электрическим током при повреждении изоляции, условиям режимов работы сетей, защиты электрооборудования от перенапряжения и т. д. в течение всего периода эксплуатации.
В первую очередь должны быть соблюдены требования, предъявляемые к защитному заземлению.
Заземляющие устройства защитного заземления электроустановок зданий и сооружений и молниезащиты 2-й и 3-й категорий этих зданий и сооружений, как правило, должны быть общими.
При выполнении отдельного (независимого) заземлителя для рабочего заземления по условиям работы информационного или другого чувствительного к воздействию помех оборудования должны быть приняты специальные меры защиты от поражения электрическим током, исключающие одновременное прикосновение к частям, которые могут оказаться под опасной разностью потенциалов при повреждении изоляции.
Для объединения заземляющих устройств разных электроустановок в одно общее заземляющее устройство могут быть использованы естественные и искусственные заземляющие проводники. Их число должно быть не менее двух.
----------------------------------------------------------------
Недавно я был на семинаре OBO Bettermann http://www.obocom.ru/ .Считаю, у них лучше всего поставлена учеба.
Там ключевой была фраза "Дайте молнии дорогу, иначе она найдет ее сама". Я задал вопрос об объединении защитного заземления и молниезащитного. Ответ был такой: "Если не объедините их сами, их объединит молния". При этом:
-Предлагается 2 вида объединения: двумя соединителями разной длины или через искровой разрядник.
-Часть молнии из молниезащитного заземления зайдет по защитному заземлению в здание и аппаратуру в нем, и аппаратура должна быть к этому готова (УЗИП на входе). Я тоже боялся этого, но оказалось, этого не избежать даже разделением заземлений. Конечно, электрику дико и странно узнать, что по заземлению в дом заходит молния, но придется смириться.

По сообщению Базеляна, ведущего специалиста по молниезащите в России, молния, заходящая в заземление молниезащиты, отыскивает все проводящие пути в землю. И если на сравнительно небольшом (30-40м) расстоянии находится отдельное защитное заземление, молния пробивает в земле канал к нему, объединяя оба заземления.
Поэтому, если есть сильное желание электрически рассоединить оба заземления, предлагается сделать их достаточно далеко друг от друга (не менее 50м по горизонтали или вертикали), и заземляющие проводники (в земле) обоих - выполнить изолированным токоотводом, скажем OBO isCon® от OBO Bettermann, пригодного для прокладки в грунте.

Взаимное расположение контуров молниезащиты и заземления

Добавлено: 11 фев 2016, 08:20
oleg81
Правильно ли я понял, что у нас ничего не нарушено?
Если не нарушено, то как же это доказать главному энергетику, который уверен в своей правоте....
Про ПУЭ он ведь наверно и сам прекрасно знает

Взаимное расположение контуров молниезащиты и заземления

Добавлено: 11 фев 2016, 09:05
elalex
oleg81 писал(а):Источник цитаты Про ПУЭ он ведь наверно и сам прекрасно знает

1.Я не уверен. Нужно ему сказать так: Давайте посмотрим, что написано про это в ПУЭ, и посмотреть на его реакцию. Конечно, нужно самому почитать материалы OBO Bettermann и иметь под руками либо печатное ПУЭ, либо Интернет.
2.Опять же, нужно самому разобраться с категориями молниезащиты, вдруг у вас 1-я категория, на которую правило общности заземлений не действует.
3.Может быть, имеет смысл обойти энергетика через его руководство - наверняка это руководство что-то имеет от Вашего дела, и заинтересовано в его окончании.
4.Проблема общности заземлений касается и чисто вашего оборудования. Насколько мне известно, оборудование сотовой связи требует очень низкого сопротивления заземления - 2 Ом и ниже. Обычно бьют глубинные заземлители 20м и более.
В заземлении молниезащиты другой подход - у них сопротивление неважно, важна геометрия заземления. По-простому, заземление должно быть поверхностным на как можно большей площади, чтобы собрать побольше заряд, наведенный проходящей тучей.
Как эту проблему объединения решает сотовая связь, я не знаю.

Взаимное расположение контуров молниезащиты и заземления

Добавлено: 11 фев 2016, 13:35
Восток
oleg81
Где проектная документация.
Что в ней отображено с вашим заземлением молниезащиты.
Как выполнено заземление оборудования сотовой.
Что прописано в ТЗ на требование по заземлению

Взаимное расположение контуров молниезащиты и заземления

Добавлено: 11 фев 2016, 17:48
Константин Павлович
молниезащита включает молниеприемную сетку на кровле (или что там в проекте) молниеприемные спуски(как правило расстояние между ними не более 25м и не ближе 3 м от входов в здание), контур по периметру с вертикальными электродами и объединенный с защитным заземлением (сопротивлением не более 10 Ом, вроде). контур для защиты чувствительного оборудования с защитным контуром не объединяется (сопротивление не более 2 Ом).(из опыта выполнения заземления при строительстве хирургического корпуса)

Взаимное расположение контуров молниезащиты и заземления

Добавлено: 11 фев 2016, 18:47
Восток
Константин Павлович писал(а):Источник цитаты контур для защиты чувствительного оборудования с защитным контуром не объединяется (сопротивление не более 2 Ом).(из опыта выполнения заземления при строительстве хирургического корпуса)


Отдельно проложенное функциональное заземление, проговаривается или в требовании производителя оборудования, или проговаривается в ТЗ ( техническом задании.) Тогда расстояние от функциональого заземления до ближайшего вертикального заземлителя 20 м.
Не нужно гадать что и как. На такие объекты должен быть проект, согласованный в энергонадзоре.

Взаимное расположение контуров молниезащиты и заземления

Добавлено: 13 фев 2016, 05:59
Константин Павлович
Восток писал(а):Источник цитаты На такие объекты должен быть проект

согласен

Взаимное расположение контуров молниезащиты и заземления

Добавлено: 02 мар 2016, 08:40
antonbessonov
Константин Павлович писал(а):Источник цитаты контур для защиты чувствительного оборудования с защитным контуром не объединяется

В подтверждение этим словам цитата с уважаемого сайта http://www.zandz.ru/biblioteka/zazemlen ... vanya.html: "При использовании высокочувствительного оборудования, пособие по проектированию учреждений здравоохранения (к СНиП 2.08.02-89) предписывает делать отдельное рабочее заземление с сопротивлением 2 Ом, удалённое от любого другого заземляющего устройства на 15 м. Такое заземление необходимо только в том случае, если требование к его выполнению указывается в паспорте или документации к медицинской аппаратуре".

Взаимное расположение контуров молниезащиты и заземления

Добавлено: 16 май 2018, 01:45
hulitolku
antonbessonov писал(а):Источник цитаты
Константин Павлович писал(а):Источник цитаты контур для защиты чувствительного оборудования с защитным контуром не объединяется

В подтверждение этим словам цитата с уважаемого сайта http://www.zandz.ru/biblioteka/zazemlen ... vanya.html: "При использовании высокочувствительного оборудования, пособие по проектированию учреждений здравоохранения (к СНиП 2.08.02-89) предписывает делать отдельное рабочее заземление с сопротивлением 2 Ом, удалённое от любого другого заземляющего устройства на 15 м. Такое заземление необходимо только в том случае, если требование к его выполнению указывается в паспорте или документации к медицинской аппаратуре".

А газовый котел котел подходит под такую категорию аппаратуры?

Взаимное расположение контуров молниезащиты и заземления

Добавлено: 16 май 2018, 02:09
elalex
1.Думаю - нет.
2.У газовых котлов есть чувствительность к синусодальности питающего напряжения и его фазировке.

Взаимное расположение контуров молниезащиты и заземления

Добавлено: 16 май 2018, 07:59
ПАВ
hulitolku писал(а):Источник цитаты
antonbessonov писал(а):Источник цитаты
Константин Павлович писал(а):Источник цитаты контур для защиты чувствительного оборудования с защитным контуром не объединяется

В подтверждение этим словам цитата с уважаемого сайта http://www.zandz.ru/biblioteka/zazemlen ... vanya.html: "При использовании высокочувствительного оборудования, пособие по проектированию учреждений здравоохранения (к СНиП 2.08.02-89) предписывает делать отдельное рабочее заземление с сопротивлением 2 Ом, удалённое от любого другого заземляющего устройства на 15 м. Такое заземление необходимо только в том случае, если требование к его выполнению указывается в паспорте или документации к медицинской аппаратуре".

А газовый котел котел подходит под такую категорию аппаратуры?


Котлы бывают разные, и простые, и турбо. Вы о каком?