Экранированный кабель

Расчет и выбор сечения жил проводов и кабелей, их марки и заявленные характеристики, способы прокладки, соединения, маркировка и т.п.
Аватара пользователя
A.Li
Сообщения: 1766
Зарегистрирован: 03 дек 2015, 09:02
Репутация: 69
Откуда: Омская обл.
Контактная информация:

Экранированный кабель

Сообщение A.Li » 16 фев 2016, 19:20

A.Li писал(а):Источник цитаты разве землю на арматуру не опасно ? А если арматура хреновато с землёй не щас дак потом ?
[/quote]
1.Земля в ТТ - это все, что имеет сопротивление меньше 800 Ом, в том числе и ж/б-коробка дома.
2.Вы видели арматуру при строительстве дома? Думаете, пр Вашей жизни она может развалиться и потерять контакт с бетоном?

Если так то может и мне для перехода с TN в TT не делать свой контур заземления с третьего этажа а просто дыру в арматуре и провод и на шину РЕ куда все жилы РЕ со всех кабелей проводки квартиры ?[/b]
Последний раз редактировалось A.Li 16 фев 2016, 21:52, всего редактировалось 1 раз.
Аватара пользователя
elalex
Сообщения: 7423
Зарегистрирован: 21 июл 2015, 08:08
Репутация: 591
Откуда: 3alpilip@gmail.com
Контактная информация:

Экранированный кабель

Сообщение elalex » 17 фев 2016, 02:24

A.Li писал(а):Источник цитаты просто дыру в арматуре

Ну да. Только проверяйте наличие заземления ежегодно.
Одиночный свободный электрик
Опыт ремонтов квартир 20лет
Высшее электрическое образование
Бывший инженер-электрик
Пенсионер
64 года
Пишу для владельцев частного жилья
Запасной E–mail для россиян: alpilip@mail.ru
Аватара пользователя
A.Li
Сообщения: 1766
Зарегистрирован: 03 дек 2015, 09:02
Репутация: 69
Откуда: Омская обл.
Контактная информация:

Экранированный кабель

Сообщение A.Li » 17 фев 2016, 14:57

elalex писал(а):Источник цитаты Только проверяйте наличие заземления ежегодно.


Мультиметром : один щуп в фазу розетки, другой в арматуру = 212В при напруге в розетке 240В - это нормально для хорошего заземления ?

elalex писал(а):Источник цитаты Мне кажется, отодвинуть провода от головы - это не слишком, а вот заключать электропровода в экран - это уже слишком.


Отодвинуть ?...Вдруг поменялась обстановка в комнате и розетка с кабелем недалеко от головы ( если розетка 30см от пола то кабель идущий вверх даже ближе к кровати ) . Тестер пищит на поле даже сильнее от кабеля чем от розетки, проверял. Или кабель в стене может быть близко к кровати в комнате за стеной ( проверял- поле плохо поглащается ж/б 7см перегородкой ). Не вижу экран кабеля безосновательной хернёй ( просто обычно не вдаваются в эти тонкости и отношение к этому соответственное). Плюс дополнительная мех.защита в м/рукаве ( я имею ввиду экран м/рукавом как доступный вариант). Имхо. Вы уважаемый Elalex даже сами указали - не менее 1метра от кровати что подчёркивает смысл этой темы.
Аватара пользователя
elalex
Сообщения: 7423
Зарегистрирован: 21 июл 2015, 08:08
Репутация: 591
Откуда: 3alpilip@gmail.com
Контактная информация:

Экранированный кабель

Сообщение elalex » 17 фев 2016, 15:58

A.Li писал(а):Источник цитаты Мультиметром

Нет, лампочкой минимальной мощности, должна гореть, фазу взять до УЗО. В идеале - измерить сопротивление заземления по методу чайника и вольтметра, при УЗО 30мА дожно быть не больше 1500 Ом.

A.Li писал(а):Источник цитаты Тестер пищит

Он пищит непонятно от чего, ему верить до конца нельзя. Уже как-то описал: взял кусок плоского (пленка 0,5мм) теплого пола, накрыл куском жести - пищит. Накрыл куском облицовки вентилируемого фасада - не пищит. Вот и думай после этого, железо - экран или не экран.
Одиночный свободный электрик
Опыт ремонтов квартир 20лет
Высшее электрическое образование
Бывший инженер-электрик
Пенсионер
64 года
Пишу для владельцев частного жилья
Запасной E–mail для россиян: alpilip@mail.ru
Аватара пользователя
Леопольд
Сообщения: 2199
Зарегистрирован: 05 янв 2016, 14:35
Репутация: 74
Контактная информация:

Экранированный кабель

Сообщение Леопольд » 21 мар 2016, 04:24

Подключил второй телевизор на кухне через тюльпаны к приставке Триколор GS8300, находящейся в комнате . С трудом удалось купить 2 недорогих кабеля аудио-видео по 7,5 метров каждый неэкранированные после состыковки стало 15 м. Все ОК, но фонит 50 Гц. Как уменьшить эту помеху (возможно обмотать пищевой фольгой (что то подобное собирался делать Elalex) и соединить ее (фольгу) с батареей отополения (проходит мимо)). Или есть другие варианты?
Кандидат в младшие помощники начинающего ученика электрика
Аватара пользователя
Андрей Ingener
Сообщения: 455
Зарегистрирован: 19 авг 2015, 08:02
Репутация: 38
Откуда: Новосибирск
Контактная информация:

Экранированный кабель

Сообщение Андрей Ingener » 21 мар 2016, 06:20

Неужели Sat50 так тяжело приобрести?
Аватара пользователя
elalex
Сообщения: 7423
Зарегистрирован: 21 июл 2015, 08:08
Репутация: 591
Откуда: 3alpilip@gmail.com
Контактная информация:

Экранированный кабель

Сообщение elalex » 21 мар 2016, 06:24

Неизвестно, откуда идет помеха. А вдруг из блока питания?
Одиночный свободный электрик
Опыт ремонтов квартир 20лет
Высшее электрическое образование
Бывший инженер-электрик
Пенсионер
64 года
Пишу для владельцев частного жилья
Запасной E–mail для россиян: alpilip@mail.ru
Аватара пользователя
Леопольд
Сообщения: 2199
Зарегистрирован: 05 янв 2016, 14:35
Репутация: 74
Контактная информация:

Экранированный кабель

Сообщение Леопольд » 21 мар 2016, 07:05

Андрей Ingener писал(а):Источник цитаты Неужели Sat50 так тяжело приобрести?

Кабель низко частотный 3х проводный зачем мне антенный ? Или в дырку 3 кабеля совать?
Кандидат в младшие помощники начинающего ученика электрика
Аватара пользователя
elalex
Сообщения: 7423
Зарегистрирован: 21 июл 2015, 08:08
Репутация: 591
Откуда: 3alpilip@gmail.com
Контактная информация:

Экранированный кабель

Сообщение elalex » 21 мар 2016, 07:21

Леопольд, Вы даете профессиональный отпор!
Одиночный свободный электрик
Опыт ремонтов квартир 20лет
Высшее электрическое образование
Бывший инженер-электрик
Пенсионер
64 года
Пишу для владельцев частного жилья
Запасной E–mail для россиян: alpilip@mail.ru
ПАВ
Сообщения: 7647
Зарегистрирован: 13 авг 2015, 19:54
Репутация: 923
Откуда: Одесса
Контактная информация:

Экранированный кабель

Сообщение ПАВ » 21 мар 2016, 08:53

elalex писал(а):Источник цитаты Неизвестно, откуда идет помеха. А вдруг из блока питания?


Очень даже известно- именно из-за 15 метров неэкранированного кабеля аудио, и только.
Все, что делает или предлагает Леопольд, делается не ПО правилам, а ВОПРЕКИ, начиная "заземлением" на батарею отопления, о чем уже мильен раз писано. т,е.- мозговая атака не прекращается- то предсказание перегруза кабеля с сиреной, то еще что...
В жизни все не так, как на самом деле...
Аватара пользователя
TOPMO3
Сообщения: 4052
Зарегистрирован: 29 фев 2016, 10:37
Репутация: 608
Откуда: Ижевск
Контактная информация:

Экранированный кабель

Сообщение TOPMO3 » 21 мар 2016, 09:59

ПАВ писал(а):Источник цитаты Все, что делает или предлагает Леопольд, делается не ПО правилам, а ВОПРЕКИ, начиная "заземлением" на батарею отопления, о чем уже мильен раз писано. т,е.- мозговая атака не прекращается- то предсказание перегруза кабеля с сиреной, то еще что...
"Пытливый" ум + "шаловливые" ручки = Леопольд. :wink:
Смеюсь последний ... тормоз однако!
Аватара пользователя
Леопольд
Сообщения: 2199
Зарегистрирован: 05 янв 2016, 14:35
Репутация: 74
Контактная информация:

Экранированный кабель

Сообщение Леопольд » 21 мар 2016, 10:57

То разнести, то нельзя....сплошной mv.
Кандидат в младшие помощники начинающего ученика электрика
Аватара пользователя
Леопольд
Сообщения: 2199
Зарегистрирован: 05 янв 2016, 14:35
Репутация: 74
Контактная информация:

Экранированный кабель

Сообщение Леопольд » 21 мар 2016, 10:58

Фольга улучшит?
Кандидат в младшие помощники начинающего ученика электрика
Аватара пользователя
Леопольд
Сообщения: 2199
Зарегистрирован: 05 янв 2016, 14:35
Репутация: 74
Контактная информация:

Экранированный кабель

Сообщение Леопольд » 21 мар 2016, 11:02

Может врезной фильтр на 50 Гц существует, ну как антенный умилительны типа "бочка"?
Кандидат в младшие помощники начинающего ученика электрика
Аватара пользователя
Леопольд
Сообщения: 2199
Зарегистрирован: 05 янв 2016, 14:35
Репутация: 74
Контактная информация:

Экранированный кабель

Сообщение Леопольд » 21 мар 2016, 11:03

Усилитель
Кандидат в младшие помощники начинающего ученика электрика
Аватара пользователя
mastervictor
Сообщения: 4494
Зарегистрирован: 23 июл 2015, 08:50
Репутация: 508
Откуда: Краснодар(почти)
Контактная информация:

Экранированный кабель

Сообщение mastervictor » 21 мар 2016, 11:03

Леопольд писал(а):Источник цитаты То разнести, то нельзя....сплошной mv.

Это прерогатива пенсии,я не плаваю,от берега к берегу!
Ты меня уважаемый,с кем то путаешь!
Йодомарин тебе на старости лет попить надо!
Нет ничего невозможного,необходимо две вещи,время и деньги!(Я :hi: )
Я отношусь к людям так,как они относятся ко мне!(Я :hi: )
Аватара пользователя
Леопольд
Сообщения: 2199
Зарегистрирован: 05 янв 2016, 14:35
Репутация: 74
Контактная информация:

Экранированный кабель

Сообщение Леопольд » 21 мар 2016, 11:05

Смартфон долбанный.
Кандидат в младшие помощники начинающего ученика электрика
Аватара пользователя
Леопольд
Сообщения: 2199
Зарегистрирован: 05 янв 2016, 14:35
Репутация: 74
Контактная информация:

Экранированный кабель

Сообщение Леопольд » 21 мар 2016, 11:06

Слова подменяет.
Кандидат в младшие помощники начинающего ученика электрика
Аватара пользователя
mastervictor
Сообщения: 4494
Зарегистрирован: 23 июл 2015, 08:50
Репутация: 508
Откуда: Краснодар(почти)
Контактная информация:

Экранированный кабель

Сообщение mastervictor » 21 мар 2016, 11:08

Леопольд писал(а):Источник цитаты Слова подменяет.

Не пробовал читать,то,что отправляешь?
Нет ничего невозможного,необходимо две вещи,время и деньги!(Я :hi: )
Я отношусь к людям так,как они относятся ко мне!(Я :hi: )
Аватара пользователя
elalex
Сообщения: 7423
Зарегистрирован: 21 июл 2015, 08:08
Репутация: 591
Откуда: 3alpilip@gmail.com
Контактная информация:

Экранированный кабель

Сообщение elalex » 21 мар 2016, 11:17

Леопольд писал(а):Источник цитаты врезной фильтр на 50 Гц существует

Такие же конденсаторы, как на антенном кабеле, только емкостью больше, особенно аудио. Если по-научному, нужно знать входное сопротивление устройств видео и аудио, что на приемном конце кабелей, взять от них по 10%, и это должно быть сопротивление проходных (в разрез жил) конденсаторов на рабочих частотах. А практически, увеличивать емкость с ноля, пока качество аудио и видео не станет приемлемым, а фонить еще не будет.
Одиночный свободный электрик
Опыт ремонтов квартир 20лет
Высшее электрическое образование
Бывший инженер-электрик
Пенсионер
64 года
Пишу для владельцев частного жилья
Запасной E–mail для россиян: alpilip@mail.ru