Сообщение RomanVA » 19 июн 2024, 19:30

Всем привет!
Такая ситуация, в распред коробку входит кабель из стены 3x2,5, одна жила обломилась, осталась 10-15мм длины провода для соединения.
Мне в впопыхах что первое в голову пришло нарастить провод пайкой внахлёст, так и сделал, припаял хорошо, со спирт-канифольным флюсом на ПОС-61. Коробка будет скрыта под плитку, доступа к ней нет. Я понимаю что такой монтаж внахлёст это не грамотное решение, но вот что то поторопился. Нагрузкой на соединение будет бойлер около 2кВт. Теперь сомнения мучают, на сколько это надёжно и вообще долговечно?
Подскажите можно ли оставить такое решение или лучше расковырять и переделать?
Аватара пользователя
sibarit
Сообщения: 300
Зарегистрирован: 09 ноя 2023, 11:53
Репутация: 54
Контактная информация:

Наращивание провода

Сообщение sibarit » 19 июн 2024, 20:44

Я бы использовал ПОС-40 или ПОС-30 и сделал примитивное механическое крепление (небольшой свив). Так, на всякий случай.
Ну и мою любимую термоусадку сверху.
RomanVA
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 19 июн 2024, 19:12
Репутация: 0
Контактная информация:

Наращивание провода

Сообщение RomanVA » 20 июн 2024, 17:09

Понятно, спасибо за совет!