Сгорает оборудование прошу помощи

Стабилизаторы напряжения (вопросы по расчету, выбору, установке, подключению, проблемам эксплуатации и т.п.)
Alexkey333
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 29 май 2024, 11:34
Репутация: 0
Контактная информация:

Сгорает оборудование прошу помощи

Сообщение Alexkey333 » 29 май 2024, 11:36

Добрый день. Прошу помощи!

Есть офис, выделены 3 фазы. 4 киловатта.
Периодически, когда на несколько секунд пропадает электричество что-нибудь да сгорает.
В основном страдают ИБП и коммутаторы. Есть ли какие устройство которое бы нас спасло?
Аватара пользователя
sotmail
Сообщения: 43
Зарегистрирован: 02 ноя 2018, 09:03
Репутация: 6
Контактная информация:

Сгорает оборудование прошу помощи

Сообщение sotmail » 29 май 2024, 11:51

реле контроля напряжения трёхфазное
например EKF MRVA-3 63A EKF
Аватара пользователя
МБВ
Сообщения: 407
Зарегистрирован: 20 мар 2023, 22:32
Репутация: 78
Контактная информация:

Сгорает оборудование прошу помощи

Сообщение МБВ » 29 май 2024, 11:52

К выделенным 3 фазы попросите выделить хороший "ноль" обязательно с "PE". Реле напряжения реагирует от 0,2 сек до бесконечности. Это спасает не всех и не всегда.
Аватара пользователя
sibarit
Сообщения: 307
Зарегистрирован: 09 ноя 2023, 11:53
Репутация: 55
Контактная информация:

Сгорает оборудование прошу помощи

Сообщение sibarit » 29 май 2024, 12:14

Чаще всего выход из строя электроники происходит в течение первой полуволны периода сетевого тока после его пропадания и повторного включения. Ни одно реле не защитит от этого. И далеко не каждый стабилизатор, а только инверторного типа, где во вторичной сети максимально рафинированное синтезированное напряжение.
Аватара пользователя
sotmail
Сообщения: 43
Зарегистрирован: 02 ноя 2018, 09:03
Репутация: 6
Контактная информация:

Сгорает оборудование прошу помощи

Сообщение sotmail » 29 май 2024, 16:24

МБВ писал(а):К выделенным 3 фазы попросите выделить хороший "ноль" обязательно с "PE". Реле напряжения реагирует от 0,2 сек до бесконечности. Это спасает не всех и не всегда.


Мин. задержка на отключение, с: 0,02
Аватара пользователя
МБВ
Сообщения: 407
Зарегистрирован: 20 мар 2023, 22:32
Репутация: 78
Контактная информация:

Сгорает оборудование прошу помощи

Сообщение МБВ » 29 май 2024, 16:40

sotmail писал(а):Источник цитаты Мин. задержка на отключение, с: 0,02

На бумаге да. Полволны это 0,01с. Сизый дым бывает быстрее.
Хороший ноль, РЕ, реле напряжения плюс варисторы. Это процентов 80 успеха.
Аватара пользователя
sibarit
Сообщения: 307
Зарегистрирован: 09 ноя 2023, 11:53
Репутация: 55
Контактная информация:

Сгорает оборудование прошу помощи

Сообщение sibarit » 29 май 2024, 17:27

Варистор просто обязателен. В хороших стабилизаторах они установлены на входе.
Желательно качественный EPCOS. Он закоротит на предохранитель очень крутой (по скорости нарастания напряжения) импульс, что гарантированно сбережет электронику. А реле напряжения сбережет только то, что в состоянии потерпеть те самые сотые доли секунды, пока реле напряжения таки отключится. Для электроники сотая доля секунды - вечность.

Вернуться в «Стабилизаторы напряжения (расчеты, выбор, установка, схемы подключения и прочие вопросы)»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 2 гостя