Подскажите по EKF Titan

Стабилизаторы напряжения (вопросы по расчету, выбору, установке, подключению, проблемам эксплуатации и т.п.)
Yerevan
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 14 май 2024, 16:04
Репутация: 0
Контактная информация:

Подскажите по EKF Titan

Сообщение Yerevan » 14 май 2024, 16:19

Здравствуйте все. Имею проблему- поставили стабилизатор EKF Titan 3000 на промышленный газовый котёл. При входящем напряжении 235, на выходе всё равно 208 вольт, даже без нагрузки. Котёл уходит в ошибку. С чем это может быть связано? Один стабилизатор уже поменяли по гарантии, было то же самое, думали, что брак. Иногда при включении выдаёт нормальные 230, но через минуту щелкает и снова 208.
Живу в Ереване, говорят, что здесь заниженная частота тока, может быть из-за этого?
Вложения
1715606852121011.jpeg
Последний раз редактировалось Yerevan 14 май 2024, 16:45, всего редактировалось 1 раз.
Аватара пользователя
TOPMO3
Сообщения: 4181
Зарегистрирован: 29 фев 2016, 10:37
Репутация: 626
Откуда: Ижевск
Контактная информация:

Подскажите по EKF Titan

Сообщение TOPMO3 » 14 май 2024, 16:28

Yerevan писал(а):Источник цитаты может быть из-за этого?
Ваш вопрос не по адресу. :pardon:
1. Мы не сможем замерить частоту Вашей сети;
2. Кроме производителя, никто не знает, как поведет себя ...то или иное устройство ... при выходе из нормали, какого нить параметра, входного напряжения.
Смеюсь последний ... тормоз однако!
Аватара пользователя
sibarit
Сообщения: 307
Зарегистрирован: 09 ноя 2023, 11:53
Репутация: 55
Контактная информация:

Подскажите по EKF Titan

Сообщение sibarit » 16 май 2024, 07:20

Этот стабилизатор на выходе должен выдавать не 230, как Вы указываете, а 220 вольт плюс-минус 8 процентов, т.е. в диапазоне 203-237 на выходе он исправен.
Если Вам нужен стабилизатор для газового котла, то зачем мощность в 3 киловатта? И почему Вы выбрали стабилизатор релейного типа? А если в Ваших сетях есть еще и нестабильность частоты, то выбор стабилизатора совсем непонятен с технической точки зрения... :blush:
Вы купили то, что было?
Укажите требования котла к питающему напряжению и тогда, возможно, Вам можно будет дать совет. Почти наверняка это инвертор небольшой мощности с возможностью выставить выходное напряжение (изменить его с 220 на 230). Да, недешево, но он нечувствителен к частоте сети в достаточно широком диапазоне, у него очень высокая точность и время стабилизации, идеальная синусоида на выходе.
Yerevan
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 14 май 2024, 16:04
Репутация: 0
Контактная информация:

Подскажите по EKF Titan

Сообщение Yerevan » 27 май 2024, 08:23

Стабилизатор для промышленного котла. Мощность 1,8 кВт. Купили да, из того что было.
Аватара пользователя
МБВ
Сообщения: 407
Зарегистрирован: 20 мар 2023, 22:32
Репутация: 78
Контактная информация:

Подскажите по EKF Titan

Сообщение МБВ » 27 май 2024, 11:44

1. Что такое промышленный котёл?
2. Не верьте стабилизатору, измерьте напряжение нормальным вольтметром.
3. По какому параметру котёл уходит в защиту?
Yerevan
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 14 май 2024, 16:04
Репутация: 0
Контактная информация:

Подскажите по EKF Titan

Сообщение Yerevan » 07 июн 2024, 06:59

Котел мощностью 5 мегаватт. Уходит по напряжению.
Аватара пользователя
МБВ
Сообщения: 407
Зарегистрирован: 20 мар 2023, 22:32
Репутация: 78
Контактная информация:

Подскажите по EKF Titan

Сообщение МБВ » 07 июн 2024, 07:57

На котле 5 МВт стоит насос рециркуляции 3 кВт с косинусом 0,5 и плюс горелка плюс кип. Просто мощности стабилизатора не хватает, по этому сдох предидущий. Как вариант.
Заниженная частота это 49,8 Гц против 50,0. Трансформатор и двигатель этого не заметит.
Аватара пользователя
sibarit
Сообщения: 307
Зарегистрирован: 09 ноя 2023, 11:53
Репутация: 55
Контактная информация:

Подскажите по EKF Titan

Сообщение sibarit » 07 июн 2024, 09:39

Все таки 208 - это минус 10 процентов от требуемых 230.
Yerevan
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 14 май 2024, 16:04
Репутация: 0
Контактная информация:

Подскажите по EKF Titan

Сообщение Yerevan » 11 июн 2024, 18:09

Потребляемая мощность котла 2кВт. Это Ламборгини с 8ю форсунками.
Аватара пользователя
МБВ
Сообщения: 407
Зарегистрирован: 20 мар 2023, 22:32
Репутация: 78
Контактная информация:

Подскажите по EKF Titan

Сообщение МБВ » 11 июн 2024, 22:17

1. По Вашей информации выше мощность стабилизатора 1800 Вт
2. По паспорту стабилизатора его мощность 1800 Вт
3. По Вашей информации выше котел потребляет 2000 Вт с неизвестным косинусом.
4. По роликам трубы стабилизатор релейный и все реле в нём дерьмо, которые дохнут через 3-6 месяцев.

Выводы делайте сами из своей информации.
Аватара пользователя
sibarit
Сообщения: 307
Зарегистрирован: 09 ноя 2023, 11:53
Репутация: 55
Контактная информация:

Подскажите по EKF Titan

Сообщение sibarit » 17 июн 2024, 23:15

Как вариант подобрать и заменить реле на более живучие. Если дело в реле, конечно.
А еще лучше - контакторы с координацией AC-3. Пусть даже и выносные, в дополнительном шкафу.

Вернуться в «Стабилизаторы напряжения (расчеты, выбор, установка, схемы подключения и прочие вопросы)»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 4 гостя