Индикатор горит на фазном проводе, но напряжения нет

Вопросы по электромонтажу, не попавшие в основные разделы
Kirill3.14
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 13 май 2024, 21:38
Репутация: 0
Контактная информация:

Индикатор горит на фазном проводе, но напряжения нет

Сообщение Kirill3.14 » 13 май 2024, 21:44

Добрый вечер! Извините за глупый вопрос, но не догоняю сам.
В розетке индикаторная отвёртка (самая обычная, без батареек) горит, будто фаза есть, причем горит ярко, как на контакте автомата. И индикаторная отвёртка с батарейками заливается уже сантиметров с 5 от розетки. Отсоединяю провода, берусь пальцами за этот самый провод фазный - вообще ничего, абсолютно не трясет, ни капельки, как за неподключенный взялся. В чем проблема? Как такое может быть?
Аватара пользователя
TOPMO3
Сообщения: 4177
Зарегистрирован: 29 фев 2016, 10:37
Репутация: 626
Откуда: Ижевск
Контактная информация:

Индикатор горит на фазном проводе, но напряжения нет

Сообщение TOPMO3 » 14 май 2024, 09:22

Kirill3.14 писал(а):Источник цитаты Отсоединяю провода, берусь пальцами за этот самый провод фазный - вообще ничего, абсолютно не трясет, ни капельки, как за неподключенный взялся. В чем проблема? Как такое может быть?
Какой смысл, в Ваших действиях?
Смеюсь последний ... тормоз однако!
Аватара пользователя
МБВ
Сообщения: 407
Зарегистрирован: 20 мар 2023, 22:32
Репутация: 78
Контактная информация:

Индикатор горит на фазном проводе, но напряжения нет

Сообщение МБВ » 14 май 2024, 10:41

1. В Вас мало воды
2. Напряжение через большое сопротивление и ток мал для Ваших впечатлений.
3. Используйте двухполюсный индикатор.
Аватара пользователя
sotmail
Сообщения: 43
Зарегистрирован: 02 ноя 2018, 09:03
Репутация: 6
Контактная информация:

Индикатор горит на фазном проводе, но напряжения нет

Сообщение sotmail » 14 май 2024, 13:22

наводка

Вернуться в «Прочие вопросы по электромонтажу»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 3 гостя