Выбивает УЗО после перехода с мощного на маломощный прибор

Принцип работы, типы и разновидности, выбор, проверка, схемы подключения, причины отключения и т.п.
Vrieziya
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 10 май 2024, 16:19
Репутация: 0
Контактная информация:

Выбивает УЗО после перехода с мощного на маломощный прибор

Сообщение Vrieziya » 10 май 2024, 16:36

Прошу помощи. Три года новому подключению. На щиток запитаны основной дом и душевой домик. Обогреватель "Ветерок" в доме не вызывает проблем, в прошлом году нормально работало и в душевом. В этом году началась какая-то ерунда. Работает "Ветерок" в душевом домике, кроме него никаких нагрузок, выключаешь как положено. Проходит немного времени , включаешь свет и выбивает УЗО в щитке. В доме основном Ветерок таких проблем не вызывает. Свет сам по себе не выбивает УЗО в душевой. При чем надо Ветерок чтобы поработал минут пять-десять а потом выключить. Заметили , что через минуту включаешь свет (одна лампа) и выбиаае УЗО. Включение, выключение, работа Ветерка не влияет на УЗО. Три года все было нормально. Проводам и УЗО с автоматами три года. Автоматы не выбивает. Явно влияет перепад мощностей. Почему тогда в основном доме не влияет? Если виноват Ветерок.
Аватара пользователя
aleksey.RU
Сообщения: 1397
Зарегистрирован: 12 сен 2022, 15:17
Репутация: 137
Откуда: СССР
Контактная информация:

Выбивает УЗО после перехода с мощного на маломощный прибор

Сообщение aleksey.RU » 10 май 2024, 18:38

1. Ветерок один, чтоли? Туда сюда носимый?
Vrieziya писал(а):Источник цитаты В доме основном Ветерок таких проблем не вызывает

2.
Vrieziya писал(а):Источник цитаты Свет сам по себе не выбивает УЗО в душевой

но
Vrieziya писал(а):Источник цитаты включаешь свет и выбивает УЗО в щитке

Vrieziya писал(а):Источник цитаты через минуту включаешь свет (одна лампа) и выбиаае УЗО

3. С чего вдруг взяли, что проблема в Ветерке? Если от него не выбивает УЗО
4.
Vrieziya писал(а):Источник цитаты Явно влияет перепад мощностей

А вы точно понимаете, как работает УЗО?

ПыСы. Разбирайте светильник и смотрите подключение, скорее всего отсырели провода в светильнике или коробках
Тот, кто пытается использовать методы, не зная принципов, обречен на неудачу
Vrieziya
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 10 май 2024, 16:19
Репутация: 0
Контактная информация:

Выбивает УЗО после перехода с мощного на маломощный прибор

Сообщение Vrieziya » 10 май 2024, 22:14

Нашли проблему, когда от столба клали провода в дом и потом от дома к душевому домику электрики Россетей завели провода на второй этаж (,нежилой) и дальше вниз на первый в гофрированных трубах. В трубках гофрах образовывается конденсат. Который капал с трубки попадал на изгиб провода. И далее вниз в УЗО. Провод к душевому домику как раз над УЗО. Видимо контраст в этом году температур сыграл свою роль.
Расул,,
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 03 май 2024, 14:31
Репутация: 0
Контактная информация:

Выбивает УЗО после перехода с мощного на маломощный прибор

Сообщение Расул,, » 11 май 2024, 10:34

Как определить фазу