Сообщение elalex » 08 июн 2016, 03:11
gary,
1.Перед счетчиком стоит выключатель нагрузки ВН-32. Если Вас интересует сохранность линии на Вашу квартиру, лучше бы был автомат под сечение линии, и в начале (в лестничном щите), а не конце линии (в квртирном щитке). ВН может быть опломбирован хитрым способом, для прояснения нужно оголить аппараты квартирного щитка.
2.Дайте фото лестничного щита.
3.Оцените максимальную потребляемую мощность всех потребителей и квартиры в целом.
4.Аппараты ИЭК для нищих. Оцените стоимость сгоревшей квартиры, возьмите 5% от нее и на эти деньги поставьте брендовую защитную аппаратуру.
5.У Вас электронные дифавтоматы.
-По логике моей стандартной схемы питания квартиры, их в квартире быть не должно по соображениям селективности.
-Постарайтесь разориться на электромеханические УЗО.
6.Освещение всей квартиры на 1 автомате.
-Нужно пустить освещение через УЗО.
-Автоматов должно быть два по 6А.
7.Нужно будет полностью разобраться в схеме питания и нарисовать, какие кабели какого сечения что питают.
8.На розетке (корпусе или крышке) найти номинальный ток.
9.На форуме есть 2 принципиально разных способа обсуждения проблем: индивидуальный или коллективный, у каждого свои достоинства и недостатки.
Всякая тема естественным образом зафлуживается. И разобрать, что относится к Вам, а что не к Вам, становится очень проблематично. На форуме никто не даст Вам больше консультаций, чем я. Вам нужно оценить их уровень и принять решение: слушать только меня или еще и других (Вложение)
-