Страница 1 из 1
В каких случаях ставить ПЗ на ввода НН трансформатора
Добавлено: 26 апр 2024, 07:58
Константин2024
Когда выводят в ремонт трансформатор ТМЗ 2500/10 и на нём нужно по НН сделать протяжку, нужно ли ставить ПЗ на НН, если после НН идёт автомат, дежурный психует, что ему нужно снимать короб и ставить ПЗ, ему это нахрен не нужно, "зачем вы пишете в наряде ПЗ, если там стоит автомат после НН и он выключен", так вот подскажите, как ему грамотно ответить зачем там ПЗ, или он все-таки прав? Трансформатор по ВН и НН собран
В каких случаях ставить ПЗ на ввода НН трансформатора
Добавлено: 26 апр 2024, 13:03
TOPMO3
Набейте ему морду ... или принудите его самого выполнять все работы.
В каких случаях ставить ПЗ на ввода НН трансформатора
Добавлено: 26 апр 2024, 14:27
МБВ
Разрыв должен быть видимым. Сколько ребят похоронили "я же отключил... ". А клювик-то после КЗ прилип.
В каких случаях ставить ПЗ на ввода НН трансформатора
Добавлено: 26 апр 2024, 16:27
sibarit
Лично мне в бытность работ в оперативно-диспетчерской службе с ПЗ на месте работы всегда работалось комфортнее, чем без него. Даже перестраховщиком называли. Но я всегда говорил, что лучше перебдеть.
В каких случаях ставить ПЗ на ввода НН трансформатора
Добавлено: 26 апр 2024, 19:42
МБВ
В крайнем случае закоротку. Кто знает, что в чёрной душе автомата.