Сообщение Константин2024 » 26 апр 2024, 07:58

Когда выводят в ремонт трансформатор ТМЗ 2500/10 и на нём нужно по НН сделать протяжку, нужно ли ставить ПЗ на НН, если после НН идёт автомат, дежурный психует, что ему нужно снимать короб и ставить ПЗ, ему это нахрен не нужно, "зачем вы пишете в наряде ПЗ, если там стоит автомат после НН и он выключен", так вот подскажите, как ему грамотно ответить зачем там ПЗ, или он все-таки прав? Трансформатор по ВН и НН собран
Аватара пользователя
TOPMO3
Сообщения: 4180
Зарегистрирован: 29 фев 2016, 10:37
Репутация: 626
Откуда: Ижевск
Контактная информация:

В каких случаях ставить ПЗ на ввода НН трансформатора

Сообщение TOPMO3 » 26 апр 2024, 13:03

Константин2024 писал(а):Источник цитаты дежурный психует
Набейте ему морду ... или принудите его самого выполнять все работы. :biggrin:
Смеюсь последний ... тормоз однако!
Аватара пользователя
МБВ
Сообщения: 407
Зарегистрирован: 20 мар 2023, 22:32
Репутация: 78
Контактная информация:

В каких случаях ставить ПЗ на ввода НН трансформатора

Сообщение МБВ » 26 апр 2024, 14:27

Разрыв должен быть видимым. Сколько ребят похоронили "я же отключил... ". А клювик-то после КЗ прилип.
Аватара пользователя
sibarit
Сообщения: 306
Зарегистрирован: 09 ноя 2023, 11:53
Репутация: 55
Контактная информация:

В каких случаях ставить ПЗ на ввода НН трансформатора

Сообщение sibarit » 26 апр 2024, 16:27

Лично мне в бытность работ в оперативно-диспетчерской службе с ПЗ на месте работы всегда работалось комфортнее, чем без него. Даже перестраховщиком называли. Но я всегда говорил, что лучше перебдеть. :yes:
Аватара пользователя
МБВ
Сообщения: 407
Зарегистрирован: 20 мар 2023, 22:32
Репутация: 78
Контактная информация:

В каких случаях ставить ПЗ на ввода НН трансформатора

Сообщение МБВ » 26 апр 2024, 19:42

В крайнем случае закоротку. Кто знает, что в чёрной душе автомата.