Помогите с вводным автоматом)

Выбор, установка, подключение, паспорта, характеристики, устройство и настройка автоматических выключателей и предохранителей различных производителей.
TerAn
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 11 апр 2024, 09:35
Репутация: 0
Контактная информация:

Помогите с вводным автоматом)

Сообщение TerAn » 11 апр 2024, 09:46

Добрый день! В таунхаусе стоит такой входной автомат
IMG_5454.jpeg

Сколько максимально напруги может через него идти?
IMG_5455.jpeg

Вроде как приходят три фазы кабелем по 10квадратов, дальше распределяются по другим автоматам, на группы розеток, свет… и тд.
Общую мощность считать как
32*380=12160Вт
32*220=7040Вт
32*220*3=21120Вт
Аватара пользователя
TOPMO3
Сообщения: 4176
Зарегистрирован: 29 фев 2016, 10:37
Репутация: 626
Откуда: Ижевск
Контактная информация:

Помогите с вводным автоматом)

Сообщение TOPMO3 » 11 апр 2024, 10:49

TerAn писал(а):Источник цитаты Сколько максимально напруги может через него идти?
Напруга - это напряжение. Напряжение не "проходит", а "подается".
Через каждый полюс этого автомата "проходит" 32 ампера.
TerAn писал(а):Источник цитаты Общую мощность считать как ...
32*220=7040Вт - для одной фазы
32*220*3=21120Вт - общая.
Смеюсь последний ... тормоз однако!
TerAn
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 11 апр 2024, 09:35
Репутация: 0
Контактная информация:

Помогите с вводным автоматом)

Сообщение TerAn » 11 апр 2024, 12:29

Спасибо за развернутый ответ! Я не профи, поэтому не правильно пользуюсь терминами)