Страница 13 из 13

Сборка трехфазного квартирного щита для квартиры-студии

Добавлено: 03 фев 2016, 13:25
Кактус
Rokoal писал(а):Источник цитаты Что в этом сверхъестественного?

Да ничего, только зачем, если можно поставить групповые УЗОхи....... это не та тема- оффтоп

Сборка трехфазного квартирного щита для квартиры-студии

Добавлено: 06 фев 2016, 14:34
Jokk
Всем спасибо за помощь и советы.

Сборка трехфазного квартирного щита для квартиры-студии

Добавлено: 07 фев 2016, 11:15
Кактус
Jokk, Ну так скажите на чём остановились? И фото в студию после реализации.

Сборка трехфазного квартирного щита для квартиры-студии

Добавлено: 07 фев 2016, 11:25
mastervictor
Jokk писал(а):Источник цитаты Всем спасибо за помощь и советы.

Сборка трехфазного квартирного щита для квартиры-студии

Добавлено: 08 фев 2016, 12:45
Jokk
Кактус писал(а):Источник цитаты Jokk, Ну так скажите на чём остановились? И фото в студию после реализации.

До реализации ещё месяца 3(((
Вот
Shit.jpg

Сборка трехфазного квартирного щита для квартиры-студии

Добавлено: 08 фев 2016, 19:54
mastervictor
Jokk писал(а):Источник цитаты Вот

Все красиво!А где РЕ?

Сборка трехфазного квартирного щита для квартиры-студии

Добавлено: 09 фев 2016, 02:58
Jokk
mastervictor писал(а):
Jokk писал(а):Источник цитаты Вот

Все красиво!А где РЕ?

К автоматам не подключается, потому и не нарисовал. Но оно есть :ok:

Сборка трехфазного квартирного щита для квартиры-студии

Добавлено: 09 фев 2016, 16:28
Кактус
Jokk, Добрый день. Вы не указали номинал вводного АВ 3Р или это ВН? Точно нужно знать какого сечения у Вас кабель от стояка и далее. Если это допустим 5*6, то при ваших АВ в 63А (на вводе) и 50А далее - фактически Вы можете перегрузить кабель и нагрев его это пол беды, а вот если загорится......Поэтому на 3-х фазном вводе при жиле 6мм2 ставят АВ на 25А (т.е. прибл. 5,5кВт на фазу) и никак это не зависит от того сколько Вам чего выделили - Может Вам и 50кВт выделят, но при кабеле 5*6мм2 увы больше 27кВт при питании 220*3 Вы забрать не сможете - погорят кабеля. Я бы вернулся к предыдущей схеме viewtopic.php?p=8301#p8301 и прорабатывал бы её с нижеуказанными рац. предложениями. Но первоначально нужно точно знать какой кабель кинут от стояка.

Сборка трехфазного квартирного щита для квартиры-студии

Добавлено: 09 фев 2016, 17:01
Jokk
Кактус писал(а):Источник цитаты Jokk, Добрый день. Вы не указали номинал вводного АВ 3Р или это ВН? Точно нужно знать какого сечения у Вас кабель от стояка и далее. Если это допустим 5*6, то при ваших АВ в 63А (на вводе) и 50А далее - фактически Вы можете перегрузить кабель и нагрев его это пол беды, а вот если загорится......Поэтому на 3-х фазном вводе при жиле 6мм2 ставят АВ на 25А (т.е. прибл. 5,5кВт на фазу) и никак это не зависит от того сколько Вам чего выделили - Может Вам и 50кВт выделят, но при кабеле 5*6мм2 увы больше 27кВт при питании 220*3 Вы забрать не сможете - погорят кабеля. Я бы вернулся к предыдущей схеме viewtopic.php?p=8301#p8301 и прорабатывал бы её с нижеуказанными рац. предложениями. Но первоначально нужно точно знать какой кабель кинут от стояка.

Добрый вечер (у меня)
Ввод АВ 50А 3р. (сознательно дабы защитить УЗО)
В квартиру заходит 10кв. В щит на площадке "соседи" говорили заходит 16кв. Уточнить пока не получается, но 10кв в квартиру точно.

Сборка трехфазного квартирного щита для квартиры-студии

Добавлено: 09 фев 2016, 17:26
mastervictor
Jokk писал(а):Источник цитаты К автоматам не подключается, потому и не нарисовал. Но оно есть

Я наверно пропустил,в стояке у вас TN-S?

Сборка трехфазного квартирного щита для квартиры-студии

Добавлено: 09 фев 2016, 17:30
Jokk
mastervictor писал(а):Источник цитаты
Jokk писал(а):Источник цитаты К автоматам не подключается, потому и не нарисовал. Но оно есть

Я наверно пропустил,в стояке у вас TN-S?

На этот вопрос ответить не могу - знаний не хватает. Но один из "соседей" энергетик, говорил, что ТП новая и честное заземление.

Сборка трехфазного квартирного щита для квартиры-студии

Добавлено: 09 фев 2016, 17:55
Кактус
Jokk, Ок. Не на чём не настаиваю, но замените (для некой селективности) 1Р АВ50А - 3шт. на АВ40А, т.е. что бы при высокой нагрузке первым срабатывал тепловой расцепитель именно низлежащего АВ, а не вводной, который отрубит Вам всю квартиру. Вы сделали дубль получается, а процент погрешности есть у всех приборов, поэтому при равных номиналах АВ могут срабатывать при разных условиях (включая температуру окружающей их среды, кол-во защитных устройств (АВ и т.п. стоящих рядом) и прочих факторов). Как я уже говорил, от всего не застрахуешься и всего не учтешь, но даже 10мм2 держут номинально 55А, а вот АВ в 50А способен пропускать через себя ток равный 50*1,45=72,5А - это не страшилка, а данные. Не думаю, что Вы нагрузите так сеть, но и Вам и мне будет спаться спокойнее при нормальной реализации проекта. И по поводу ЩК зашло в него 10мм2 то и до защитных АВ по фазам д.б. 10мм2.

Сборка трехфазного квартирного щита для квартиры-студии

Добавлено: 09 фев 2016, 18:25
mastervictor
Jokk писал(а):Источник цитаты энергетик, говорил, что ТП новая и честное заземление.

Если стояк не в пять "жил",актуально указать правильность расщепления РЕN на N и РЕ!

Сборка трехфазного квартирного щита для квартиры-студии

Добавлено: 10 фев 2016, 05:13
Jokk
Кактус, По риску отключения вводного поздно сообразил. Автоматы заказаны, месяц идти будут - знакомый предупредил, что на днях повышение цен будет. Если отключится, в чём я сомневаюсь, т.к. такой нагрузки не будет, поменяю на 63А.
Кактус писал(а):Источник цитаты по поводу ЩК зашло в него 10мм2 то и до защитных АВ по фазам д.б. 10мм2

Согласен. Присматриваю инструмент для НШВИ в щит и опресовочник для Гильз в распаячные коробки.
mastervictor писал(а):Источник цитаты Если стояк не в пять "жил",актуально указать правильность расщепления РЕN на N и РЕ!

Стояк в 5 жил.

Сборка трехфазного квартирного щита для квартиры-студии

Добавлено: 10 фев 2016, 06:24
mastervictor
Jokk писал(а):Источник цитаты Стояк в 5 жил.

Теперь все на своих местах! :wink:

Сборка трехфазного квартирного щита для квартиры-студии

Добавлено: 10 фев 2016, 15:38
Кактус
Jokk писал(а):Источник цитаты Если отключится, в чём я сомневаюсь, т.к. такой нагрузки не будет, поменяю на 63А.

Ну дай та бог, но если отключится, то не делайте глупость с заменой вводного на 63А, а меняйте то, что я указал, т.к. в случае установки 63А на вводе ваш кабель будет греться и в конечном итоге сгорит.

Сборка трехфазного квартирного щита для квартиры-студии

Добавлено: 14 фев 2016, 03:44
Jokk
Кактус писал(а):Источник цитаты
Jokk писал(а):Источник цитаты Если отключится, в чём я сомневаюсь, т.к. такой нагрузки не будет, поменяю на 63А.

Ну дай та бог, но если отключится, то не делайте глупость с заменой вводного на 63А, а меняйте то, что я указал, т.к. в случае установки 63А на вводе ваш кабель будет греться и в конечном итоге сгорит.

Думал об этом. Если АВ 50А отключится (очень сильно сомневаюсь), то разгружу линию, перекинув на менее загруженную 1-2 потребителя.
Это будет эффективней.

Сборка трехфазного квартирного щита для квартиры-студии

Добавлено: 15 фев 2016, 20:43
Кактус
Jokk, Ну значит удачи Вам в реализации.