Rokoal писал(а):Источник цитаты Пацаны убегаю. Пойду к родственнику счетчик проверять, а то у него за сутки наматывает 11 кВт, что-то не так.
Рассказать не забудь.

Я наверное достал уже всех своими схемами и вопросами

Rokoal писал(а):Источник цитаты Пацаны убегаю. Пойду к родственнику счетчик проверять, а то у него за сутки наматывает 11 кВт, что-то не так.
Rokoal писал(а):Источник цитаты Если вы со мной спорите, зачем помощи просите?
Rokoal писал(а):Источник цитаты Вы понимаете
Rokoal писал(а):Источник цитаты не знаю случится с ней что-нибудь или нет...это как-то не правильно.
elalex писал(а):Источник цитатыRokoal писал(а):Источник цитаты Вы понимаете
Если стоят УЗО 30мА, то это дурная рекомендация.
Rokoal писал(а):Источник цитаты Не понял вас
elalex писал(а):Источник цитатыRokoal писал(а):Источник цитаты Не понял вас
1.Зачем ставить УЗО 300мА, если уже есть УЗО 30мА?
2.От какой утечки в квартире может быть пожар?
Кактус писал(а):Источник цитаты Восток, Конечно для общего понимания почитать можно, но документ аж 2007г. за 9 лет многое изменилось.
Восток писал(а):Источник цитаты 1964 года издания
Кактус писал(а):Источник цитаты Jokk, Ну однофазка, значит однофазка. Тогда меняем АВ25А на АВ 32А, а на линии L1 перед УЗО 25А10ма ставим АВ16А (можно и 20А) и кабель на розетку ванной 2,5мм2, ещё бы поменял местами кондей+т/пол балкон на розетку ПММ.
Ещё не увидел - где холодильник (по старому проекту - розетки зал)? Необходимо (желательно) что бы он находился на одной фазе с кондеем, т.к. они являются компрессорным оборудованием которое не любит "быстрого старта" после нештатного отключения - поэтому сажайте их на одну фазу и время задержки на включение на реле выставляйте более 5 минут. Как то вот так.
Jokk писал(а):Источник цитаты Автоматы поменял на L1-16А, L2-25А, L3- 32А. Сечение на розетку ванная поменял. Холодильник в группе "розетки зал". УЗМ на L1, L2, с отсрочкой включения на 5мин будут. Если "Розетки зал" на L1 перебросить, то L1 и L3 будут сильно нагружены в отличии от L2. Тёплый пол затл 0.8кВт, слабенький. Прочие т\полы ещё меньше потреблять будут.
Rokoal писал(а):Ничего не меняйте. Оставте как на схеме выше. Единственное перед УЗО 25А можно АВ 16 А, можно и не ставить. Не перегрузите его тёплым полом и светом в ванной и иногда работающей розеткой.
Jokk писал(а):Источник цитаты Поменял на 16А. На L3 автомат перед УЗМ поменять на 32А? Чтоб не дублировал АВ Варочной поверхности?