Кактус писал(а):Источник цитаты Jokk, А в чём вопрос то? Это защита от перегрузки по линиям + защита низлежащих УЗО.
Jokk писал(а):Источник цитаты Возник вопрос необходимости автоматов отмеченных:
Jokk писал(а):Источник цитаты Мысли такие:
УЗО от пришедшей из вне повышеной фазы защищает УЗМ.
При коротком замыкании потребителя, УЗО защищает автомат от потребителя перед УЗО.
Необходимость автоматов перед УЗМ???
Rokoal писал(а):Источник цитаты Кстати в вашей схеме есть ошибка, Кактус вам на нее указал.
Jokk писал(а):Источник цитаты Но ведь роль защиты от сверх токов на себя берёт УЗМ-51М. Это ведь его прямая задача. Или я не прав?
Jokk писал(а):Источник цитаты УЗО заменил на 25А 10мА, АВ на 16А.
Кактус писал(а):Источник цитатыJokk писал(а):Источник цитаты УЗО заменил на 25А 10мА, АВ на 16А.
Насколько удалось увидель, в legrand УЗО на 10ма только на 16А, на 25 нет, так что оставляете изначальный АВ25А а вот перед УЗО 16А необходимо будет поставить ещё один н.п. АВ10-13А. Либо менять УЗО 10ма на уставку в 30ма и ставить его на 40А.
Rokoal писал(а):Источник цитаты Это реле напряжения оно вас защитит от высокого или
Кактус писал(а):Источник цитаты Rokoal, Человек хочет оградить "влажные" помещения УЗО с мин. уставкой (как я понял)
Jokk писал(а):Источник цитаты Rokoal, На вводе установлен УЗО согласно 7.1.84.
Rokoal писал(а):Источник цитаты 7.1.79. В групповых сетях, питающих штепсельные розетки, следует применять УЗО с номинальным током срабатывания не более 30 мА.
Допускается присоединение к одному УЗО нескольких групповых линий через отдельные автоматические выключатели (предохранители).
Установка УЗО в линиях, питающих стационарное оборудование и светильники, а также в общих осветительных сетях, как правило, не требуется.
7.1.83. Суммарный ток утечки сети с учетом присоединяемых стационарных и переносных электроприемников в нормальном режиме работы не должен превосходить 1/3 номинального тока УЗО. При отсутствии данных ток утечки электроприемников следует принимать из расчета 0,4 мА на 1 А тока нагрузки, а ток утечки сети - из расчета 10 мкА на 1 м длины фазного проводника.
7.1.84. Для повышения уровня защиты от возгорания при замыканиях на заземленные части, когда величина тока недостаточна для срабатывания максимальной токовой защиты, на вводе в квартиру, индивидуальный дом и т.п. рекомендуется установка УЗО с током срабатывания до 300 мА.
7.1.85. Для жилых зданий при выполнении требований п. 7.1.83. функции УЗО по пп. 7.1.79. и 7.1.84. могут выполняться одним аппаратом с током срабатывания не более 30 мА.
Rokoal писал(а):Источник цитаты 7.1.84. Для повышения уровня защиты от возгорания при замыканиях на заземленные части, когда величина тока недостаточна для срабатывания максимальной токовой защиты, на вводе в квартиру, индивидуальный дом и т.п. рекомендуется установка УЗО с током срабатывания до 300 мА.