Rokoal писал(а):Источник цитаты а вот прокладывать медь 3х1,5 для АВ 6 А, как-то перерасход
А прокладывать медь 3*1,5 для двух, трех лампочек у которых нагрузка максимум 150 вТ не перерасходно. ))))))
Такое сечение закладывается на основании норм ПУЭ . таблица 7.1.1
Смысл завышать номинал автомата при нагрузке менее 1,3 кВт, ведь завышая номинал автомата вы так же и завышаете значение тока короткого замыкания при котором сработает автомат.
Ток мгновенного расцепителя автомата = Х*In