Jokk писал(а):Источник цитаты Вот такое получилось. Попинайте.
Jokk писал(а):Источник цитатыАндрей Ingener писал(а):Источник цитаты На счёт выдержки РН , то у многих она заводская , с лету не вспомню, надо в паспорте смотреть конкретно для каждой модели, а вот с имитировать такое вполне возможно применив пару элементов.
В РН (про все не скажу) настраивается время включения. Для компрессора холодильника на сколько я помню 15 секунд нужно, но советуют минуту.
Андрей Ingener писал(а):Источник цитаты Трёхфазный лучше не ставить , если у вас нет таких потребителей, а так можно однофазные реле напряжения, реле контроля фаз, реле приоритета, проще зайти на сайт новатека или меандра , там есть подробные описания работы этих устройств
mastervictor писал(а):Получается так,если отключится УЗО противопожарное,потухнет все!
Я бы 3-х фазную линию взял бы с АВ.
Jokk, своей нагрузкой вы врятли сделаете перекос U по фазам!
4 кВт,3-х фазная, на духовой шкаф,пекарню открываете?
Jokk писал(а):Источник цитаты Меня больше приход перекоса из вне беспокоит.
Jokk писал(а):Источник цитаты Спасибо за советы и помощь.
Jokk писал(а):Источник цитаты А при 3р подключении???
Кактус писал(а):Источник цитаты Jokk, По правильному, Вам д.б. установить АВ (ВН) до входа на счётчик и УЗО после него (но кто сейчас смотрит). У вас же АВ63А и до/и после счетчика(вместо УЗО после). Про сам счетчик почитал, то max. ток 100А, т.е. переживать нечего, даже если он сгорит - виноваты УК, ТСЖ, ДЭЗ..... Вводной кабель всё таки 5х6мм2 ?
Jokk писал(а):Источник цитаты Rokoal, Вот последняя версия. Критикуйте
Вопрос: необходимость реле напряжения в 3-х фазном подключении потребителя. Пришедший перекос фаз на потребитель, компенсируют друг друга???
Rokoal писал(а):Источник цитатыJokk писал(а):Источник цитаты Rokoal, Вот последняя версия. Критикуйте
Зачем поменяли вводные по фазам на 20 А?
В какой программе схему делали?
Jokk писал(а):Источник цитаты Подумал ночь, делать дополнительную 3-х фазную линию на 2 потребителя не имеет смысла
Jokk писал(а):Источник цитаты ОМ-110
Jokk писал(а):Источник цитаты На мой взгляд, больше не имело смысла. Главное защита а не нахождение.
Восток писал(а):Источник цитаты 2. Ванная розетка , заменить автомат на 6А, это бытовая резетка для бритвы , фена.
3. Ванная свет заменить автомат на 6А . У вас не будет там освещение которое потянет на 2 кВ
4. Ванная , теплый пол. так же пересмотрите автомат в сторону замены на 6А. ( смотрите данные кабеля, потребляемая мощность )
5. Зал , теплый пол. так же пересмотрите автомат в сторону замены на 6А. ( смотрите данные кабеля, потребляемая мощность )
6. Балкон , теплый пол. так же пересмотрите автомат в сторону замены на 6А. ( смотрите данные кабеля, потребляемая мощность )
Rokoal писал(а):Источник цитаты Объясните пожалуйста для чего это делать?
Восток писал(а):Источник цитатыRokoal писал(а):Источник цитаты Объясните пожалуйста для чего это делать?
1. Во первых у вас там не будет нагрузки более 1,3 кВт, смысл тогда ставить 10 А автомат.
2. Во вторых вы ставите у автомата 10 А ток мгновенного расцепителя типа В будет 50 А а при автомате 6 А будет 30 А. Что увеличивает безопасность.
Вернуться в «Проектирование внутреннего электроснабжения»