Jokk писал(а):Источник цитаты Здравствуйте.
Итак, квартира студия. Заведено 3 фазы + Ноль.
Собрал щит на "бумаге", и хочется услышать мнение,советы экспертов, чтоб не было перекоса фаз и автоматы работали как им и положено.
Спасибо.
Rokoal писал(а):1 какой автомат перед УЗО 40А 100 мА? Должен быть не больше 32А трёхфазный соответственно.
2 щит распаивайте пв3 6мм², а то у вас по схеме то 2,5 то 1,5 в самом щите.
3 какая мощность на три фазы выделена? Я так понимаю 15 кВт. Значит перед каждым реле ставите АВ 25А характеристика С, если вообще они проходят по току КЗ, по хорошему надо мерить петлю фаза ноль, фаза фаза. После АВ УЗО 32 А 30 мА. Далее все оставляете как есть, а все остальные УЗО уберите. Тоесть все вводные автоматы после УЗО уберите, оставте только групповые.
Jokk писал(а):Источник цитаты По перекосу фаз всё в порядке?
mastervictor писал(а):Источник цитатыJokk писал(а):Источник цитаты По перекосу фаз всё в порядке?
Покажет только практика!
Jokk писал(а):Источник цитаты По схеме ничего в глаза не бросается
Jokk писал(а):Источник цитаты Разводку по квартире собираюсь одножильным делать
elalex писал(а):Источник цитаты 15.mastervictor схемы квартир и домов кропотливо не разбирает, он работает наскоком.
elalex писал(а):Источник цитаты и никаких вводных автоматов, тем более 3-фазных.
elalex писал(а):Источник цитаты Я здесь их рьяный противник.
elalex писал(а):Источник цитаты Хотите поспорить - скажите, для чего они нужны.
elalex писал(а):Источник цитаты 1.Нужно: план квартиры, сечение входящего кабеля, какой автомат на нем на лестничной площадке.
2.В квартире никакого противопожарного УЗО и никаких вводных автоматов, тем более 3-фазных. Хотите поспорить - скажите, для чего они нужны. Я здесь их рьяный противник.
3.На все три фазы - одинаковые реле напряжения под сечение вводного кабеля. Про их тип и обвязку поговорим.
4.На все три фазы - по электромеханическому УЗО 63А 30мА типа А . Брендовые автоматы потянете?
5.Что Вы понимаете под перекосом фаз и автоматы чтобы работали как положено?
6.Не покупать из электрики ничего, пока все не станет ясно.
7.Варочная поверхность и духовка куплены?
8.Кто будет делать электрику?Jokk писал(а):Источник цитаты Разводку по квартире собираюсь одножильным делать
Хорошо понимаете терминологию кабелей и проводов, разницу между проволокой и жилой?
9.Я на кабели освещения ставлю автоматы В6, на розеточные кабели 1,5кв. В13, на 2,5кв. В20.
Все освещение квартиры делю на 2-3 группы, в каждую комнату по 2 группы розеток на кабеле 1,5кв., на кухню минимум 2 линии розеток 2,5кв. на рабочую сторону и 1 линия 1,5кв. на сторону обеденного стола.
10.Ставить по отдельному автомату на освещение отдельного помещения и на отдельную розетку не стоит, подключите их к каким-то общим линиям.
11.Стиральная машина в ванной?
12.Теплые полы нужно подключить к маломощным (1,5кв.=3кВт) розеточным линиям.
13.Напишите на схеме мощности всех потребителей. Сначала рисуйте автомат, а потом - что он питает.
14.Про деление потребителей по фазам еще поговорим.
15.mastervictor схемы квартир и домов кропотливо не разбирает, он работает наскоком.
Jokk писал(а): Разводку по квартире собираюсь одножильным делать
mastervictor писал(а):Источник цитатыelalex писал(а):Источник цитаты 15.mastervictor схемы квартир и домов кропотливо не разбирает, он работает наскоком.
Пенсия не отвечает на вопросы,он их только задает!
elalex писал(а):Источник цитаты В квартире никакого противопожарного УЗО и никаких вводных автоматов, тем более 3-фазных. Хотите поспорить - скажите, для чего они нужны. Я здесь их рьяный противник.
Jokk писал(а):Источник цитаты На все три фазы - одинаковые реле напряжения под сечение вводного кабеля.
elalex писал(а):Источник цитаты На все три фазы - по электромеханическому УЗО 63А 30мА типа А
Jokk писал(а):Источник цитаты Здравствуйте.
Итак, квартира студия. Заведено 3 фазы + Ноль.
Собрал щит на "бумаге", и хочется услышать мнение,советы экспертов, чтоб не было перекоса фаз и автоматы работали как им и положено.
Спасибо.
Кактус писал(а):Источник цитаты Rokoal, Про отдельные УЗО на каждую линию - это для более "комфортного" и "безопасного" обслуживания/управления. Н.п. при сработке УЗО от перегоревшей лампочки (почему то все приводят лампочку - хотя я не пойму, почему в данном случае срабатывать должно УЗО, а не АВ по току КЗ) у нас отрубиться только 1 линия, а не все 3. таким образом будет и свет (какой-никакой) и вероятность отключения таких приборов как холодильник, стиралка, ПММ и т.п. уменьшается (ну если на ПММ и стиралке есть клапаны на воду, что хоть как то защищает, то холодильник увы, и не факт, что мы дома, что бы вовремя обнаружить аварию и самостоятельно взвести "общее" 4Р УЗО отключив при этом "проблемную" линию).