Добрый день,
Проблема в следующем, не работают кнопка пуск, если нажать на механизм контактора вручную то он притягивается и все работает, после можно выключить кнопкой стоп. Пробовал подключать напрямую 2 фазы на выводы А1 и А2 тоже ничего не происходит...
Катушка на 380в, подскажите в чем может быть проблема?
Аватара пользователя
TOPMO3
Сообщения: 4176
Зарегистрирован: 29 фев 2016, 10:37
Репутация: 626
Откуда: Ижевск
Контактная информация:

Пускатель магнитный IEK КМИ 18А катушка управления 380В АС IP54 с кнопками П+С РТИ-1321

Сообщение TOPMO3 » 06 апр 2024, 15:02

Zimaaa115 писал(а):Источник цитаты Проблема в следующем, не работают кнопка пуск
Их несколько или она одна?
Если уверены в этом, почему не поменяете? Если не уверены ... возьмите кусок изолированного провода (можно щуп от тестера) и замкните две клеммы на кнопке ПУСК, к которым подключены провода ... если контактор включится - кнопку отревизировать или заменить.
Zimaaa115 писал(а):Источник цитаты Пробовал подключать напрямую 2 фазы на выводы А1 и А2 тоже ничего не происходит...
Что означает, под Вашим "ничего не происходит"?
Контактор должен, при подключении, хотя бы на время подключения - включаться. Так будет происходить, если будете подключать проводом, отключенным от кнопки СТОП.
Если вообще не включается, то Вы где-то врете ... :hmm:
Вложения
1C.jpg
1C.jpg (7.11 КБ) 649 просмотров
Смеюсь последний ... тормоз однако!
Аватара пользователя
sibarit
Сообщения: 306
Зарегистрирован: 09 ноя 2023, 11:53
Репутация: 55
Контактная информация:

Пускатель магнитный IEK КМИ 18А катушка управления 380В АС IP54 с кнопками П+С РТИ-1321

Сообщение sibarit » 06 апр 2024, 21:49

Возможно силы электромагнитной индукции катушки не хватает, чтобы превозмочь усилие возвратной пружины. Или ход контактной группы не совсем свободный. Что-то мешает его движению, но при включении вручную это незаметно.