Запас провода (кабеля) в местах соединения

Расчет и выбор сечения жил проводов и кабелей, их марки и заявленные характеристики, способы прокладки, соединения, маркировка и т.п.
Аватара пользователя
Константин Павлович
Сообщения: 170
Зарегистрирован: 26 окт 2015, 15:50
Репутация: 7
Контактная информация:

Запас провода (кабеля) в местах соединения

Сообщение Константин Павлович » 26 янв 2016, 18:27

elalex писал(а):Источник цитаты делаю запас кабеля или провода 15см

а запас (по хорошему) делается на два последующих переподключения.
Последний раз редактировалось tupos 28 янв 2016, 04:54, всего редактировалось 1 раз.
Причина: 2.1.22. В местах соединения, ответвления и присоединения жил проводов или кабелей должен быть предусмотрен запас провода (кабеля), обеспечивающий возможность повторного соединения, ответвления или присоединения
Аватара пользователя
Кактус
Сообщения: 1091
Зарегистрирован: 01 окт 2015, 17:50
Репутация: 104
Контактная информация:

Маркировка жил проводов и кабелей

Сообщение Кактус » 26 янв 2016, 19:26

Константин Павлович писал(а):Источник цитаты запас (по хорошему) делается на два последующих переподключения.

-есть параметры?!
Кактус-devil :diablo: .
Аватара пользователя
Андрей Ingener
Сообщения: 455
Зарегистрирован: 19 авг 2015, 08:02
Репутация: 38
Откуда: Новосибирск
Контактная информация:

Маркировка жил проводов и кабелей

Сообщение Андрей Ingener » 27 янв 2016, 04:53

Кактус писал(а):Источник цитаты
Константин Павлович писал(а):Источник цитаты запас (по хорошему) делается на два последующих переподключения.

-есть параметры?!

На глаз , или представь какой бы длины тебе понадобилось для повторного преподключения
Аватара пользователя
elalex
Сообщения: 7423
Зарегистрирован: 21 июл 2015, 08:08
Репутация: 591
Откуда: 3alpilip@gmail.com
Контактная информация:

Маркировка жил проводов и кабелей

Сообщение elalex » 27 янв 2016, 20:58

Константин Павлович писал(а):Источник цитаты мне не западло сходить на площадку и автомат выключить.

А другие даже не знают об этой проблеме.

Константин Павлович писал(а):Источник цитаты тот кто делает фазу центральной или нет, при наличии расцветки кабеля, тот и есть потенциально опасный

Смотря кому что важнее - кому расцветка, кому безопасность. К счастью, меня это не касается - я плоских кабелей не применяю.
Одиночный свободный электрик
Опыт ремонтов квартир 20лет
Высшее электрическое образование
Бывший инженер-электрик
Пенсионер
64 года
Пишу для владельцев частного жилья
Запасной E–mail для россиян: alpilip@mail.ru

Вернуться в «Провода и кабели»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 12 гостей