А расскажите ка, на сколько реально такая схема.
Автомат 16Ам. С него веду кабель 2.5, довожу до распред. коробки. В распред. коробке переходу на 3 провода уже сечением 1.5, и на розетки.
Можно ли так делать?
Нет ...Dimasss91 писал(а):Источник цитаты Можно ли так делать?
TOPMO3 писал(а):Нет ...Dimasss91 писал(а):Источник цитаты Можно ли так делать?
В защищаемой автоматом сети, могут быть применены провода любых сечений ... при этом автомат выбирается по проводу наименьшего сечения (по допустимому, продолжительному, максимальному току для этого провода).
Или наоборот ... после автомата применяется провод, с допустимым, продолжительным, максимальным током равным или большим чем указано на автомате.
Написанное мной - требование ПУЭ и ГОСТ_ов по электробезопасности ...
Вернуться в «Провода и кабели»