Выбор вводного автомата

Выбор, установка, подключение, паспорта, характеристики, устройство и настройка автоматических выключателей и предохранителей различных производителей.
Аватара пользователя
elalex
Сообщения: 7423
Зарегистрирован: 21 июл 2015, 08:08
Репутация: 591
Откуда: 3alpilip@gmail.com
Контактная информация:

Выбор вводного автомата

Сообщение elalex » 29 мар 2019, 21:03

ИЭК начал выпуск автоматов серии ВА 47-150 с максимальной отключающей способностью 15кА за $5 (отпускная цена ИЭК). Конечно, это не АВВ, не 25-40кА, но за такие деньги очень даже стоит их ставить вводными в частные дома.
Одиночный свободный электрик
Опыт ремонтов квартир 20лет
Высшее электрическое образование
Бывший инженер-электрик
Пенсионер
64 года
Пишу для владельцев частного жилья
Запасной E–mail для россиян: alpilip@mail.ru
Аватара пользователя
Yury
Сообщения: 71
Зарегистрирован: 29 мар 2019, 21:29
Репутация: 2

Выбор вводного автомата

Сообщение Yury » 29 мар 2019, 21:39

При токе КЗ на вводе 500 А?
Аватара пользователя
elalex
Сообщения: 7423
Зарегистрирован: 21 июл 2015, 08:08
Репутация: 591
Откуда: 3alpilip@gmail.com
Контактная информация:

Выбор вводного автомата

Сообщение elalex » 29 мар 2019, 21:42

А какая разница - какой ток КЗ на вводе?
Какая у Вас ситуация?
Одиночный свободный электрик
Опыт ремонтов квартир 20лет
Высшее электрическое образование
Бывший инженер-электрик
Пенсионер
64 года
Пишу для владельцев частного жилья
Запасной E–mail для россиян: alpilip@mail.ru
Аватара пользователя
Yury
Сообщения: 71
Зарегистрирован: 29 мар 2019, 21:29
Репутация: 2

Выбор вводного автомата

Сообщение Yury » 29 мар 2019, 21:53

Номинальную коммутационную способность при КЗ АВ выбирают по току КЗ в месте установки АВ. Поэтому не имеет никакого смысла ставить АВ на 10, 15, 20, 25 кА при токе КЗ 500 А.
Аватара пользователя
elalex
Сообщения: 7423
Зарегистрирован: 21 июл 2015, 08:08
Репутация: 591
Откуда: 3alpilip@gmail.com
Контактная информация:

Выбор вводного автомата

Сообщение elalex » 29 мар 2019, 21:59

А как с токами молнии по проводам?
Одиночный свободный электрик
Опыт ремонтов квартир 20лет
Высшее электрическое образование
Бывший инженер-электрик
Пенсионер
64 года
Пишу для владельцев частного жилья
Запасной E–mail для россиян: alpilip@mail.ru
Аватара пользователя
Yury
Сообщения: 71
Зарегистрирован: 29 мар 2019, 21:29
Репутация: 2

Выбор вводного автомата

Сообщение Yury » 29 мар 2019, 22:09

УЗИПы обычно защищают ПП.
Аватара пользователя
elalex
Сообщения: 7423
Зарегистрирован: 21 июл 2015, 08:08
Репутация: 591
Откуда: 3alpilip@gmail.com
Контактная информация:

Выбор вводного автомата

Сообщение elalex » 29 мар 2019, 22:19

1.ПП защищают не УЗИПы, а сеть, когда (и если) УЗИП коротнет.
2.Если знаете, номинал ПП УЗИП такой, что в частном доме скорее выбьет вводной автомат, чем сработает ПП.
Одиночный свободный электрик
Опыт ремонтов квартир 20лет
Высшее электрическое образование
Бывший инженер-электрик
Пенсионер
64 года
Пишу для владельцев частного жилья
Запасной E–mail для россиян: alpilip@mail.ru
Аватара пользователя
Yury
Сообщения: 71
Зарегистрирован: 29 мар 2019, 21:29
Репутация: 2

Выбор вводного автомата

Сообщение Yury » 30 мар 2019, 02:01

Харечко Ю.В. Защитные устройства модульного исполнения. – М.: ООО «АББ Индустри и Стройтехника», 2008. – 336 с.
Фрагменты схем ВРУ и КЩ:
Вложения
ВРУ.jpg
КЩ.png
Аватара пользователя
elalex
Сообщения: 7423
Зарегистрирован: 21 июл 2015, 08:08
Репутация: 591
Откуда: 3alpilip@gmail.com
Контактная информация:

Выбор вводного автомата

Сообщение elalex » 30 мар 2019, 02:19

Найдите ПП минимального номинала в технических каталогах ABB, скажем:
УЗИП серии OVR Тип 1 - Устройства защиты от импульсных перенапряжений (Модульное оборудование) | ABB - ABB Group
https://new.abb.com › products › ovr-tip1
------
Я не припомню меньше 63А.
Последний раз редактировалось elalex 31 мар 2019, 08:39, всего редактировалось 1 раз.
Одиночный свободный электрик
Опыт ремонтов квартир 20лет
Высшее электрическое образование
Бывший инженер-электрик
Пенсионер
64 года
Пишу для владельцев частного жилья
Запасной E–mail для россиян: alpilip@mail.ru
Аватара пользователя
Yury
Сообщения: 71
Зарегистрирован: 29 мар 2019, 21:29
Репутация: 2

Выбор вводного автомата

Сообщение Yury » 30 мар 2019, 23:46

Указанную выше книгу издало АББ. Вся техническая информация о применении изделий согласована с АББ и выдана АББ.
В Интернете книги нет. Фрагменты из книги:
Вводно-распределительное устройство для электроустановки индивидуального жилого дома см.
http://y-kharechko.livejournal.com/1323.html ;
Квартирный щиток для электроустановки квартиры см.
http://y-kharechko.livejournal.com/2026.html .
Аватара пользователя
elalex
Сообщения: 7423
Зарегистрирован: 21 июл 2015, 08:08
Репутация: 591
Откуда: 3alpilip@gmail.com
Контактная информация:

Выбор вводного автомата

Сообщение elalex » 31 мар 2019, 08:33

1.Наплевать на книгу, изданную ООО. В ней фантазии автора, а не мнение АВВ.
2.Я нахожу в таких схемах и их выполнении десятки малых и больших ошибок. Даже если к изданию этой книги приложило руку АВВ, в чем я сильно сомневаюсь.
Одиночный свободный электрик
Опыт ремонтов квартир 20лет
Высшее электрическое образование
Бывший инженер-электрик
Пенсионер
64 года
Пишу для владельцев частного жилья
Запасной E–mail для россиян: alpilip@mail.ru
Аватара пользователя
Yury
Сообщения: 71
Зарегистрирован: 29 мар 2019, 21:29
Репутация: 2

Выбор вводного автомата

Сообщение Yury » 31 мар 2019, 10:11

elalex писал(а):1.Наплевать на книгу, изданную ООО. В ней фантазии автора, а не мнение АВВ.
2.Я нахожу в таких схемах и их выполнении десятки малых и больших ошибок. Даже если к изданию этой книги приложило руку АВВ, в чем я сильно сомневаюсь.

1. Вы совершенно правы, автор в книге наглядно показал АББ, как следует информировать читателя об изделиях и как надлежит применять изделия в электроустановках зданий.
2. Ждём Ваш анализ ошибок, допущенных в информации, которая указана выше.
ПАВ
Сообщения: 7647
Зарегистрирован: 13 авг 2015, 19:54
Репутация: 923
Откуда: Одесса
Контактная информация:

Выбор вводного автомата

Сообщение ПАВ » 31 мар 2019, 10:21

Анализ будет иметь один вердикт- все электрики и жильцы- дебилы, идиоты, негодяи и подонки, ГОСТы и ПУЭ на самокрутки.
Вы тут новенький, а мы это давно читаем, свыклись.
В жизни все не так, как на самом деле...
Аватара пользователя
Yury
Сообщения: 71
Зарегистрирован: 29 мар 2019, 21:29
Репутация: 2

Выбор вводного автомата

Сообщение Yury » 31 мар 2019, 10:24

Я случайно наткнулся на этот форум.
Аватара пользователя
TOPMO3
Сообщения: 4103
Зарегистрирован: 29 фев 2016, 10:37
Репутация: 613
Откуда: Ижевск
Контактная информация:

Выбор вводного автомата

Сообщение TOPMO3 » 31 мар 2019, 10:24

elalex писал(а):Источник цитаты 1.Наплевать на книгу, изданную ООО. В ней фантазии автора, а не мнение АВВ.
2.Я нахожу в таких схемах и их выполнении десятки малых и больших ошибок. Даже если к изданию этой книги приложило руку АВВ, в чем я сильно сомневаюсь.
Ох как обидится автор ... один из тех, кто активно принимал и до сих пор принимает участие в разработках всех нормативных дококов, и ПУЭ в том числе.
Моська наплевавшая на слона. :biggrin:
Смеюсь последний ... тормоз однако!
Аватара пользователя
Yury
Сообщения: 71
Зарегистрирован: 29 мар 2019, 21:29
Репутация: 2

Выбор вводного автомата

Сообщение Yury » 31 мар 2019, 10:29

Бедный автор. У него уже инфаркт?
Автор сейчас мордует МЭК.
ПАВ
Сообщения: 7647
Зарегистрирован: 13 авг 2015, 19:54
Репутация: 923
Откуда: Одесса
Контактная информация:

Выбор вводного автомата

Сообщение ПАВ » 31 мар 2019, 10:33

Дочь училась в автошколе у оригинального преподавателя, когда началась тема про знаки дорожные, его спросили, зачем желтые знаки? Он ответил примерно в том же ключе-...это фантазии разработчиков ПДД!...
В жизни все не так, как на самом деле...
Аватара пользователя
TOPMO3
Сообщения: 4103
Зарегистрирован: 29 фев 2016, 10:37
Репутация: 613
Откуда: Ижевск
Контактная информация:

Выбор вводного автомата

Сообщение TOPMO3 » 31 мар 2019, 10:45

Yury писал(а):Источник цитаты Я случайно наткнулся на этот форум.
Добро пожаловать! :smile:
У Вас имеется уникальная возможность, в это критическое время для всего форума, когда главная движущая сила ресурса электриков, ЕЛАЛЕКС готовится ( с нетерпением, заметим) покинуть нас ... подхватить знамя и взвалить на свои плечи ... ВСЁ!!!
Извините плиз писать не могу ... душат слезы (чесслово - скупые) ... :sad:
Смеюсь последний ... тормоз однако!
Аватара пользователя
elalex
Сообщения: 7423
Зарегистрирован: 21 июл 2015, 08:08
Репутация: 591
Откуда: 3alpilip@gmail.com
Контактная информация:

Выбор вводного автомата

Сообщение elalex » 31 мар 2019, 11:17

Yury:
1.АВВ наплевать на советы автора книги.
Вот на некоторые мои советы, некоторым фирмам оказалось - не наплевать. Legrand'y, например :yes:
2.Хотите моего анализа схем автора книги?
Одиночный свободный электрик
Опыт ремонтов квартир 20лет
Высшее электрическое образование
Бывший инженер-электрик
Пенсионер
64 года
Пишу для владельцев частного жилья
Запасной E–mail для россиян: alpilip@mail.ru
Аватара пользователя
Yury
Сообщения: 71
Зарегистрирован: 29 мар 2019, 21:29
Репутация: 2

Выбор вводного автомата

Сообщение Yury » 31 мар 2019, 11:20

По п. 2 - да.

Вернуться в «Автоматические выключатели и предохранители»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 2 гостя