Страница 1 из 1

Не включаются 1 и 3 нагреватели

Добавлено: 25 мар 2024, 08:36
Алексей163
Здравствуйте.Может быть не в ту ветку закинул)) На нашей установке не включается 1 и 3 ступень нагревателя. На контроллере ставим перемычку между 70 и 75 все работаеn только не выключается в автомате. Подскажите в чем может быть причина?https://disk.yandex.ru/i/jVQAbtO_-yVynw

Не включаются 1 и 3 нагреватели

Добавлено: 25 мар 2024, 09:45
TOPMO3
Алексей163 писал(а):Источник цитаты На контроллере ставим перемычку между 70 и 75 все работаеn только не выключается в автомате. Подскажите в чем может быть причина?
Поменяйте реле в контроллере, подключенный к этим выводам.