Коэффициент трансформациии и реактивная мощность

Схемы подключения однофазных и трехфазных счетчиков, их проверка, правила установки, показания, тарифы и т.п.
Сергей А.
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 19 мар 2024, 10:52
Репутация: 0
Контактная информация:

Коэффициент трансформациии и реактивная мощность

Сообщение Сергей А. » 19 мар 2024, 11:08

Всем доброго дня!

Я профан, возможно вопрос глупый, по форуму его поискал - не нашёл.

Подскажите, пожалуйста, нужно ли умножать реактивную мощность на коэффициент трансформации?
Аватара пользователя
TOPMO3
Сообщения: 4176
Зарегистрирован: 29 фев 2016, 10:37
Репутация: 626
Откуда: Ижевск
Контактная информация:

Коэффициент трансформациии и реактивная мощность

Сообщение TOPMO3 » 19 мар 2024, 11:37

Сергей А. писал(а):Источник цитаты Всем доброго дня!
Я профан, возможно вопрос глупый, по форуму его поискал - не нашёл.
Подскажите, пожалуйста, нужно ли умножать реактивную мощность на коэффициент трансформации?
А зачем, или для чего это Вам надо?
Смеюсь последний ... тормоз однако!
Сергей А.
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 19 мар 2024, 10:52
Репутация: 0
Контактная информация:

Коэффициент трансформациии и реактивная мощность

Сообщение Сергей А. » 19 мар 2024, 14:23

А зачем, или для чего это Вам надо?


Например для отображения показаний прибора учёта на графике. Для построения такого графика я умножу показания по активной мощности на коэффициент трансформации, и по ним построю, но возник вопрос как быть с реактивной мощностью - корректно ли будет отражать на одном графике скорректированную и не скорректированную на коэффициент трансформации величины? По моему не совсем. А вообще применим ли этот коэффициент к реактивной мощности? Гуглил долго этот вопрос, но ответа так и не нашёл. Вроде как нужно, но прямо нигде не написано (или плохо гуглил).

Повторюсь - в электроэнергии я совсем профан)
Аватара пользователя
TOPMO3
Сообщения: 4176
Зарегистрирован: 29 фев 2016, 10:37
Репутация: 626
Откуда: Ижевск
Контактная информация:

Коэффициент трансформациии и реактивная мощность

Сообщение TOPMO3 » 19 мар 2024, 15:04

Сергей А. писал(а):Источник цитаты Вроде как нужно
Если бы было нужно ... эту "надобность" не засекречивали бы ... мне так думается.
Смело стройте свои графики без коэффициента ... если найдется какой критикан ... за горло его!
И не отпускайте его (горло) покедова не обоснует свою правоту или не докажет, что "переобулся" и теперича он Ваш, со всеми потрохами. :happy:
Сергей А. писал(а):Источник цитаты Повторюсь - в электроэнергии я совсем профан)
Так Вы не одиноки ... имхо, это касается всего населения планеты ... еще никто до конца, не объяснил, что такое электричество ... вот ведь гады, а ведь пользуются, однако! :fool:
Смеюсь последний ... тормоз однако!
Аватара пользователя
МБВ
Сообщения: 407
Зарегистрирован: 20 мар 2023, 22:32
Репутация: 78
Контактная информация:

Коэффициент трансформациии и реактивная мощность

Сообщение МБВ » 19 мар 2024, 15:23

Сергей А. писал(а):Источник цитаты нужно ли умножать реактивную мощность на коэффициент трансформации?

Нужно, если хотите получить фактические В*А.
Аватара пользователя
TOPMO3
Сообщения: 4176
Зарегистрирован: 29 фев 2016, 10:37
Репутация: 626
Откуда: Ижевск
Контактная информация:

Коэффициент трансформациии и реактивная мощность

Сообщение TOPMO3 » 19 мар 2024, 15:41

МБВ писал(а):Источник цитаты Нужно, если хотите получить фактические В*А.
Зачем это нужно профану в электрике? :biggrin:
Смеюсь последний ... тормоз однако!
Сергей А.
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 19 мар 2024, 10:52
Репутация: 0
Контактная информация:

Коэффициент трансформациии и реактивная мощность

Сообщение Сергей А. » 19 мар 2024, 16:07

Зачем это нужно профану в электрике? :biggrin:


Хоть и профан, но сделать всё же хочется всё правильно)

Нужно, если хотите получить фактические В*А.


Спасибо)

Вернуться в «Учет электроэнергии»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 1 гость