TOPMO3 писал(а):2. Кабель подключается к трехфазной линии , где ... между фазными проводами - 380 вольт ... между фазными и нейтралью - 220 вольт.
3. Согласно таблице 1.3.4. в главе 1.3. ПУЭ-7, допустимый длительный ток для каждого провода, такого кабеля не должно превышать 27 ампер.
С трудом нашёл на страницах интернета эту таблицу ( https://www.consultant.ru/document/cons ... a11473557/ ), в самом ПУЭ-7 её почему-то не оказалось.
TOPMO3 писал(а): 5. На основании, всего выше сказанного, получаем на каждой фазе 220 вольт и 27 ампер. Т.е. допустимая мощность для каждой линии (фаза+нагрузка+нейтраль) равна 220В * 27А = 5 940Вт или округленно 6кВт.
Кабель трехфазный, значит общая мощность получится 6 *3 = 18(кВт). Это всё что разрешается для такого кабеля, с данными параметрами по Правилам и ГОСТ_ам.
Вот это то, что я и ожидал услышать, теперь могу понимать что производители пишут в колонках по току и мощности.
https://k-ps.ru/spravochnik/kabeli-silo ... (0,66;-1kv)/vvg/kabel-vvg-5h4/
Получается когда они пишут про ток для напряжения 220В то имеют ввиду ток для каждой жили, а когда они указывают мощность на напряжение 380В, то они суммируют все токи для каждой фазы и переводят их в мощность.
Может тогда сможете разъяснить мои сомнения по отношению нагрузки трёхфазной, не важно активной (моторы) или пассивной (тэны), опуская всякие косинусы Фи и рекактивную мощность,
ведь я предполагаю, что если на моторе указана мощность 3кВт, то это значит, что:
а) с каждой фазы он может забрать лишь по 1 кВт
б) или всё-таки он забирает с каждой фазы по 3квт, если его в пределах нормы загрузить, т.к. этот ток или мощность, не может быть одновременно на трёх фазах, а поочерёдно перепрыгивает с обмотки на обмотку, не превышая 3 кВт.