Пусковой ток импульсных БП

Сообщение АндрейУ » 05 мар 2024, 17:54

Добрый день. Подскажите, нужно ли учитывать импульс тока при включении импульсного БП в расчетах сечения кабеля? В ПУЭ куча таблиц на длительную нагрузку, но нет ничего про скачек тока при подачи питания на БП. К примеру БП Mean Well EDR-120-24 входной ток написано 2,6А, очевидно, что при мощности 120Вт такого тока там не будет. Так от чего в итоге отталкиваться при выборе сечения кабеля?
Аватара пользователя
aleksey.RU
Сообщения: 1397
Зарегистрирован: 12 сен 2022, 15:17
Репутация: 137
Откуда: СССР
Контактная информация:

Пусковой ток импульсных БП

Сообщение aleksey.RU » 05 мар 2024, 18:14

Добрый день. Нет. Отталкивайтесь от 2,6А, но не менее 1,5мм.кв
Тот, кто пытается использовать методы, не зная принципов, обречен на неудачу
Аватара пользователя
МБВ
Сообщения: 407
Зарегистрирован: 20 мар 2023, 22:32
Репутация: 78
Контактная информация:

Пусковой ток импульсных БП

Сообщение МБВ » 05 мар 2024, 18:15

Кабель для электроснабжения это 1,5 мм. кв. и выше. Вам хватит. А отталкиваться от указанного тока.
Аватара пользователя
МБВ
Сообщения: 407
Зарегистрирован: 20 мар 2023, 22:32
Репутация: 78
Контактная информация:

Пусковой ток импульсных БП

Сообщение МБВ » 05 мар 2024, 18:16

У кого-то мысли сходятся :biggrin:
Аватара пользователя
aleksey.RU
Сообщения: 1397
Зарегистрирован: 12 сен 2022, 15:17
Репутация: 137
Откуда: СССР
Контактная информация:

Пусковой ток импульсных БП

Сообщение aleksey.RU » 05 мар 2024, 18:18

МБВ писал(а):Источник цитаты У кого-то мысли сходятся

У каждой проблемы и мысли есть конкретные фамилии :wink:
Тот, кто пытается использовать методы, не зная принципов, обречен на неудачу
АндрейУ
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 05 мар 2024, 16:55
Репутация: 0
Контактная информация:

Пусковой ток импульсных БП

Сообщение АндрейУ » 05 мар 2024, 18:33

То есть, если у меня в щите 6 БП XLG-240-H-A на 2,7А и 1 БП SDR-240-24 на 2,6А , то суммарный ток, на который я должен опираться 18,8А, сечение кабеля 2,5 квадрата? При этом суммарная максимальная мощность 1680Вт.
Аватара пользователя
МБВ
Сообщения: 407
Зарегистрирован: 20 мар 2023, 22:32
Репутация: 78
Контактная информация:

Пусковой ток импульсных БП

Сообщение МБВ » 05 мар 2024, 18:47

И это будет хорошо. И автомат перед этим С20 или В25.