Помогите подключить тепловентилятор и термостат

Вопросы от того, кто, мало сталкивался с темами электричества. Просьба к профессионалам стараться отвечать просто и понятно для людей без профильного образования.
Аватара пользователя
aleksey.RU
Сообщения: 1372
Зарегистрирован: 12 сен 2022, 15:17
Репутация: 133
Откуда: СССР
Контактная информация:

Помогите подключить тепловентилятор и термостат

Сообщение aleksey.RU » 11 мар 2024, 14:49

МБВ писал(а):Источник цитаты 1,5 амперный симисторный на индуктивную нагрузку.

они специально для вентиляторов. Есть 2,5А
А так для 1ф мотора самое про любовь, вот схема
1.jpg
Тот, кто пытается использовать методы, не зная принципов, обречен на неудачу
Аватара пользователя
МБВ
Сообщения: 355
Зарегистрирован: 20 мар 2023, 22:32
Репутация: 71
Контактная информация:

Помогите подключить тепловентилятор и термостат

Сообщение МБВ » 11 мар 2024, 15:07

На китайские 2,5А индуктивные 2,4А ? Я эти димеры с детства палю. До 300Вт возможно, далее симисторы, как орехи колются.
Вложения
Screenshot_2024-03-11-11-51-05-781_com.android.chrome.jpg
Аватара пользователя
aleksey.RU
Сообщения: 1372
Зарегистрирован: 12 сен 2022, 15:17
Репутация: 133
Откуда: СССР
Контактная информация:

Помогите подключить тепловентилятор и термостат

Сообщение aleksey.RU » 11 мар 2024, 15:13

МБВ писал(а):Источник цитаты как орехи колются

а плавные пуски на 300А встречали? :biggrin: они симисторные
Дело не в симисторе, а в умении подключать через симистор индуктивность. Для этого стоит С2-R3, ограничение скорости наростания напряжения.
МБВ писал(а):Источник цитаты На китайские 2,5А

сейчас абсолютно все детали китайские, даже у некитайцев.
Если греется симистор, решается установкой жестянки-радиатора.
Я таким регулировал ток по первичке сварочника, только симистор был на 50А
Тот, кто пытается использовать методы, не зная принципов, обречен на неудачу
Аватара пользователя
МБВ
Сообщения: 355
Зарегистрирован: 20 мар 2023, 22:32
Репутация: 71
Контактная информация:

Помогите подключить тепловентилятор и термостат

Сообщение МБВ » 11 мар 2024, 15:58

Я про Ваше предложение выше. А снабберы я лет 45 назад в ламповые усилители ставил. В диммеры я добавляю схему разряда конденсатора, чтобы не было рывка при старте и гистерезиса. Именуя китайское, имею в виду " Но нейм". Редко настоящий бренд предлагают.
Вложения
66954727.jpg
66954727.jpg (10.39 КБ) 460 просмотров
Аватара пользователя
aleksey.RU
Сообщения: 1372
Зарегистрирован: 12 сен 2022, 15:17
Репутация: 133
Откуда: СССР
Контактная информация:

Помогите подключить тепловентилятор и термостат

Сообщение aleksey.RU » 11 мар 2024, 16:19

МБВ писал(а):Источник цитаты настоящий бренд предлагают

в магазинах примерно 7000р такой
Тот, кто пытается использовать методы, не зная принципов, обречен на неудачу
Аватара пользователя
aleksey.RU
Сообщения: 1372
Зарегистрирован: 12 сен 2022, 15:17
Репутация: 133
Откуда: СССР
Контактная информация:

Помогите подключить тепловентилятор и термостат

Сообщение aleksey.RU » 11 мар 2024, 16:28

Тот, кто пытается использовать методы, не зная принципов, обречен на неудачу
Аватара пользователя
МБВ
Сообщения: 355
Зарегистрирован: 20 мар 2023, 22:32
Репутация: 71
Контактная информация:

Помогите подключить тепловентилятор и термостат

Сообщение МБВ » 11 мар 2024, 16:45

Вот это оно. Только на 40 ли ампер твердотелка в нём? До 1 кВт очень хорошо. Только почему вилка двухпроводная с трехпроводной розеткой?
У меня самоделка такая, только в пластиковом корпусе, зелёным вольтметром и включатель автомат 6А. :blush:
Аватара пользователя
TOPMO3
Сообщения: 4112
Зарегистрирован: 29 фев 2016, 10:37
Репутация: 614
Откуда: Ижевск
Контактная информация:

Помогите подключить тепловентилятор и термостат

Сообщение TOPMO3 » 11 мар 2024, 20:39

МБВ писал(а):Источник цитаты Только почему вилка двухпроводная с трехпроводной розеткой?
Похоже они умудрились изобрести универсальную розетку и под нашу и под американскую ... "и нашим и вашим ", как говорится. :biggrin:
Смеюсь последний ... тормоз однако!
Аватара пользователя
aleksey.RU
Сообщения: 1372
Зарегистрирован: 12 сен 2022, 15:17
Репутация: 133
Откуда: СССР
Контактная информация:

Помогите подключить тепловентилятор и термостат

Сообщение aleksey.RU » 11 мар 2024, 22:23

TOPMO3, похоже, да :biggrin: USB нервно курит в сторонке
1360709.jpg
Тот, кто пытается использовать методы, не зная принципов, обречен на неудачу
Аватара пользователя
МБВ
Сообщения: 355
Зарегистрирован: 20 мар 2023, 22:32
Репутация: 71
Контактная информация:

Помогите подключить тепловентилятор и термостат

Сообщение МБВ » 12 мар 2024, 08:07

И Sensession тихо грустит после консультаций трёх электриков. :fool:
Sensession
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 01 мар 2024, 19:52
Репутация: 1
Контактная информация:

Помогите подключить тепловентилятор и термостат

Сообщение Sensession » 12 мар 2024, 10:03

sibarit писал(а):Источник цитаты
МБВ писал(а):Источник цитаты две обмотки под 90 градусов

Если это действительно так, то лучше подключать только однофазным способом с конденсатором.
Но "меня гложут смутные сомнения".

Вот схема тепловентилятора такой же модели только нового образца. он без проблем подключился к трех скоросному термостату. Видимо тепловентилятор старого образца для этого не рассчитан.
Вложения
666.jpg
Аватара пользователя
sibarit
Сообщения: 250
Зарегистрирован: 09 ноя 2023, 11:53
Репутация: 43
Контактная информация:

Помогите подключить тепловентилятор и термостат

Сообщение sibarit » 12 мар 2024, 10:18

Те же 2 обмотки с фазовым сдвигом, черный-синий и коричневый-синий.
Отпайки желтый и белый позволяют использовать разное количество витков одной из обмоток для изменения потребляемой вентилятором мощности и, соответственно, скорости вращения.
Аватара пользователя
МБВ
Сообщения: 355
Зарегистрирован: 20 мар 2023, 22:32
Репутация: 71
Контактная информация:

Помогите подключить тепловентилятор и термостат

Сообщение МБВ » 12 мар 2024, 10:56

Одно слово "old". Это серия по каталогу.
Sensession
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 01 мар 2024, 19:52
Репутация: 1
Контактная информация:

Помогите подключить тепловентилятор и термостат

Сообщение Sensession » 13 мар 2024, 16:32

sibarit писал(а):Те же 2 обмотки с фазовым сдвигом, черный-синий и коричневый-синий.
Отпайки желтый и белый позволяют использовать разное количество витков одной из обмоток для изменения потребляемой вентилятором мощности и, соответственно, скорости вращения.

Я так понимаю, регулировку данного вентилятора можно произвести с помощью диммера с последовательным подключением. У меня на данный момент необходимо подключить 8 таких вентиляторов. Подскажите где можно купить диммер большой мощности на мою систему- один сразу для всех? Специализированный магазин с доставкой есть какой? кроме азона и алики
Вложения
6683879317.jpg
Аватара пользователя
aleksey.RU
Сообщения: 1372
Зарегистрирован: 12 сен 2022, 15:17
Репутация: 133
Откуда: СССР
Контактная информация:

Помогите подключить тепловентилятор и термостат

Сообщение aleksey.RU » 14 мар 2024, 08:52

Sensession, а калорифер у вас какой и какова реализация? Я про защиты там про всякие.
Есть электрические калориферы, которые без обдува нельзя включать - сгорят тэны.
На водяном вентилятор не включают при температуре теплоносителя ниже определенного порога.
а так обратитесь в любой магазин по вентиляции и кондиционированию.
На восемь моторов один регулятор? А если один сгорит? Что будет с остальными?
Может получится, что один уже пылает с черным дымом, а остальные работают и защита расчитана на пуск восьми вентиляторов и не сработала....
Я думаю нужно рассмотреть все варианты последствий
Sensession писал(а):Источник цитаты Специализированный магазин с доставкой есть какой?

да, стоит только набрать в Гугле
https://ppk-levsha.ru/collection/reguly ... odnofaznye
Тот, кто пытается использовать методы, не зная принципов, обречен на неудачу
Аватара пользователя
sibarit
Сообщения: 250
Зарегистрирован: 09 ноя 2023, 11:53
Репутация: 43
Контактная информация:

Помогите подключить тепловентилятор и термостат

Сообщение sibarit » 14 мар 2024, 10:35

А он разве не для включения вилкой в розетку?
Аватара пользователя
aleksey.RU
Сообщения: 1372
Зарегистрирован: 12 сен 2022, 15:17
Репутация: 133
Откуда: СССР
Контактная информация:

Помогите подключить тепловентилятор и термостат

Сообщение aleksey.RU » 14 мар 2024, 10:55

sibarit писал(а):Источник цитаты вилкой в розетку?

и что это меняет?
8 вентиляторов по 2,5А = 20А * 5 (пусковой ток)
Получаем предохранитель или автомат на 25-32А
и то, что работает с вилкой работает и без вилки и наоборот.
А термин термин ТЕПЛОвентилятор, подразумевает наличие калорифера, который расчетно связан с вентилятором
Беда большинства, что рассматривают систему, как набор отдельных элементов, а не как взаимосвязанную систему
Тот, кто пытается использовать методы, не зная принципов, обречен на неудачу
Sensession
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 01 мар 2024, 19:52
Репутация: 1
Контактная информация:

Помогите подключить тепловентилятор и термостат

Сообщение Sensession » 14 мар 2024, 13:20

aleksey.RU писал(а):Источник цитаты Sensession, а калорифер у вас какой и какова реализация? Я про защиты там про всякие.
Есть электрические калориферы, которые без обдува нельзя включать - сгорят тэны.
На водяном вентилятор не включают при температуре теплоносителя ниже определенного порога.
а так обратитесь в любой магазин по вентиляции и кондиционированию.
На восемь моторов один регулятор? А если один сгорит? Что будет с остальными?
Может получится, что один уже пылает с черным дымом, а остальные работают и защита расчитана на пуск восьми вентиляторов и не сработала....
Я думаю нужно рассмотреть все варианты последствий
Sensession писал(а):Источник цитаты Специализированный магазин с доставкой есть какой?

да, стоит только набрать в Гугле
https://ppk-levsha.ru/collection/reguly ... odnofaznye

В моих тепловентиляторах теплоноситель водяной. Мне необходимо только раскрутить мотор и регулировать его скорость. Амперность на нем где то 1,3 - 1,5 ( Мощность электродвигателя
0.25 кВт / Номинальный ток электродвигателя 1.3 А). Консультироваться в магазинах нет смысла, там все тупенькие, поэтому я здесь на этом форуме ищу дельного совета и рекомендации от профи ( если такие здесь есть ).
Аватара пользователя
МБВ
Сообщения: 355
Зарегистрирован: 20 мар 2023, 22:32
Репутация: 71
Контактная информация:

Помогите подключить тепловентилятор и термостат

Сообщение МБВ » 14 мар 2024, 15:18

Надо систему в целом смотреть, смотря что Вы хотите снизить: шум или температуру :biggrin: .
Я бы трёхфазный частотник поставил: 3+3+2 на фазу.
Аватара пользователя
aleksey.RU
Сообщения: 1372
Зарегистрирован: 12 сен 2022, 15:17
Репутация: 133
Откуда: СССР
Контактная информация:

Помогите подключить тепловентилятор и термостат

Сообщение aleksey.RU » 14 мар 2024, 15:48

Sensession писал(а):Источник цитаты если такие здесь есть

их нет.
Либо 1 регулятор симисторный (именно для индуктивной нагрузки) с предохранителями на каждый вентилятор.
Либо как написал МБВ, 1 частотник на все (предпочтительный вариант), но кабели на вентиляторы лучше экранированные.
Частотник однофазный и вентиляторы распределить на три выходные фазы. Мы ставим что то из ЭКФ и ESQ
Мощность и ток рассчитаете.
По расчетам делаете запрос в Гугле, находите понравившийся вам магазин, всё
Примерно вот так https://rusautomation.ru/catalog/preobr ... vd112a21a/
Что за магазин понятия не имею и рекомендовать не буду, но частотник примерно такой

Для форума ответы исчерпывающие
Тот, кто пытается использовать методы, не зная принципов, обречен на неудачу

Вернуться в «Вопросы от "чайника"»

Кто сейчас на конференции