Для чего тут автомат на 16А?

Схемы подключения однофазных и трехфазных счетчиков, их проверка, правила установки, показания, тарифы и т.п.
тарвок
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 27 фев 2024, 23:09
Репутация: 0
Контактная информация:

Для чего тут автомат на 16А?

Сообщение тарвок » 27 фев 2024, 23:24

Дом новостройка, квартиры без ремонтов. Кабель сечением 10мм.
Для чего после узо стоит автомат на 16А?
У самого две версии:
1) просто ограничитель на время ремонтных работ
2) этот автомат защищает счетчик или узо.
Сделали ремонт, заселились. Когда жена включает духовку и печку, естественно автомат выбивает.
Вопрос: можно ли просто снять этот автомат и кабели кинуть на узо? Или же обязательно заменить его но на более емкий (25,32 или 40А)? Действительно ли он выполняет защитную функцию?
Вложения
IMG-20240227-WA0000.jpg
Аватара пользователя
sibarit
Сообщения: 250
Зарегистрирован: 09 ноя 2023, 11:53
Репутация: 43
Контактная информация:

Для чего тут автомат на 16А?

Сообщение sibarit » 27 фев 2024, 23:36

тарвок писал(а):Источник цитаты Для чего после узо стоит автомат на 16А?
Очевидно чтобы подключить временную розетку кабелем 1,5 кв. мм.
тарвок
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 27 фев 2024, 23:09
Репутация: 0
Контактная информация:

Для чего тут автомат на 16А?

Сообщение тарвок » 28 фев 2024, 00:51

sibarit писал(а):Источник цитаты
тарвок писал(а):Источник цитаты Для чего после узо стоит автомат на 16А?
Очевидно чтобы подключить временную розетку кабелем 1,5 кв. мм.


В квартире уже были временные розетки и даже два автомата на 16А.
Плюс из этого автомата идет жила на 10 мм до квартиры.

Поправочка: к 16 амперному автомату можно тянуть жилы не 1,5, а 2,5.
Аватара пользователя
sibarit
Сообщения: 250
Зарегистрирован: 09 ноя 2023, 11:53
Репутация: 43
Контактная информация:

Для чего тут автомат на 16А?

Сообщение sibarit » 28 фев 2024, 09:40

1 кв.мм - 10А
1,5 кв.мм - 16А
2,5 кв.мм - 25А
4 кв.мм. - 32А
6 кв.мм - 40А
10 кв.мм - 63А
Именно так выглядит стандартный ряд сечений медных проводов и скоординированный с ним стандартный ряд номиналов автоматических выключателей. Для любого электрика это своеобразная таблица умножения, которая должна отлетать от зубов.
Ну да ладно, это лирика.

тарвок писал(а):Источник цитаты из этого автомата идет жила на 10 мм до квартиры

Тогда можно заменить автомат на любой, вплоть до 50А, т.к. вводной именно на такой номинал.
тарвок
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 27 фев 2024, 23:09
Репутация: 0
Контактная информация:

Для чего тут автомат на 16А?

Сообщение тарвок » 28 фев 2024, 20:46

sibarit писал(а):1 кв.мм - 10А
1,5 кв.мм - 16А
2,5 кв.мм - 25А
4 кв.мм. - 32А
6 кв.мм - 40А
10 кв.мм - 63А
Именно так выглядит стандартный ряд сечений медных проводов и скоординированный с ним стандартный ряд номиналов автоматических выключателей. Для любого электрика это своеобразная таблица умножения, которая должна отлетать от зубов.
Ну да ладно, это лирика.

тарвок писал(а):Источник цитаты из этого автомата идет жила на 10 мм до квартиры

Тогда можно заменить автомат на любой, вплоть до 50А, т.к. вводной именно на такой номинал.
Вложения
9ac8a4673a2afdf8a9c8dcf3c208fb4d.jpeg
тарвок
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 27 фев 2024, 23:09
Репутация: 0
Контактная информация:

Для чего тут автомат на 16А?

Сообщение тарвок » 28 фев 2024, 20:51

А все-таки кто может ответить по существу темы: какую функцию выполняет автомат на 16, установленный в щитке?
Аватара пользователя
sibarit
Сообщения: 250
Зарегистрирован: 09 ноя 2023, 11:53
Репутация: 43
Контактная информация:

Для чего тут автомат на 16А?

Сообщение sibarit » 28 фев 2024, 21:44

тарвок, что хочется посоветовать в аналогичных вопросах.
Не черпайте "знания" из непонятно кем созданных таблиц. Читайте ПУЭ.

P.S. Если будете покупать кабель изготовленный по ТУ неизвестным производителем, проверяйте штангенциркулем диаметр, вычисляйте сечение и уменьшайте ток учитывая недовложение меди в изделие. Вполне может быть, что кабель сечением 2,5 кв. мм. окажется при проверке всего лишь 1,8 или 1,9 кв. мм. Зато это будет самый дешевый кабель 2,5 кв. мм. на рынке
Аватара пользователя
TOPMO3
Сообщения: 4112
Зарегистрирован: 29 фев 2016, 10:37
Репутация: 614
Откуда: Ижевск
Контактная информация:

Для чего тут автомат на 16А?

Сообщение TOPMO3 » 29 фев 2024, 10:10

тарвок писал(а):Источник цитаты А все-таки кто может ответить по существу темы: какую функцию выполняет автомат на 16, установленный в щитке?
Защищает подключенную к нему проводку от перегруза по току (тепловая защита) и от токов короткого замыкания (расцепитель максимального тока).
Смеюсь последний ... тормоз однако!
Аватара пользователя
TOPMO3
Сообщения: 4112
Зарегистрирован: 29 фев 2016, 10:37
Репутация: 614
Откуда: Ижевск
Контактная информация:

Для чего тут автомат на 16А?

Сообщение TOPMO3 » 29 фев 2024, 10:33

тарвок писал(а):Источник цитатыПоправочка: к 16 амперному автомату можно тянуть жилы не 1,5, а 2,5.
Поправочка ... можно не менее 1,5 мм.кв. :biggrin:
Смеюсь последний ... тормоз однако!
Аватара пользователя
sotmail
Сообщения: 29
Зарегистрирован: 02 ноя 2018, 09:03
Репутация: 4
Контактная информация:

Для чего тут автомат на 16А?

Сообщение sotmail » 29 фев 2024, 10:49

sibarit писал(а):тарвок, что хочется посоветовать в аналогичных вопросах.
Не черпайте "знания" из непонятно кем созданных таблиц. Читайте ПУЭ.

P.S. Если будете покупать кабель изготовленный по ТУ неизвестным производителем, проверяйте штангенциркулем диаметр, вычисляйте сечение и уменьшайте ток учитывая недовложение меди в изделие. Вполне может быть, что кабель сечением 2,5 кв. мм. окажется при проверке всего лишь 1,8 или 1,9 кв. мм. Зато это будет самый дешевый кабель 2,5 кв. мм. на рынке


да, читайте ПУЭ
насколько я помню, регламентируется не сечение провода, а сопротивление на 1000м которое обеспечивает определённое сечение,
отсюда ушлые производители, мотивируя тем что они добавили в свой медный проводник супер-пупер добавки, при меньшем сечении обеспечивают требуемое сопротивление

думаю этот автомат из щитка можно просто выкинуть, или оставить, пусть висит, еды не просит
а использовался для доп розетки на время ремонта
Аватара пользователя
sibarit
Сообщения: 250
Зарегистрирован: 09 ноя 2023, 11:53
Репутация: 43
Контактная информация:

Для чего тут автомат на 16А?

Сообщение sibarit » 29 фев 2024, 11:25

sotmail, у меня вообще есть предположение, что хозяина с автоматом на 50А "нагрели". Кому-то из бригады монтажников он оказался нужнее. А в сумке как раз валялся для шабашек шестнадцатиамперник. Вот и заменил.
Провод 10 кв.мм. из шестнадцатиамперного автомата - это... нонсенс.
Аватара пользователя
МБВ
Сообщения: 355
Зарегистрирован: 20 мар 2023, 22:32
Репутация: 71
Контактная информация:

Для чего тут автомат на 16А?

Сообщение МБВ » 29 фев 2024, 11:49

sibarit писал(а):Источник цитаты Провод 10 кв.мм. из шестнадцатиамперного автомата - это... нонсенс.

Да, но ноль похоже 2,5 мм. Но не 10 точно.
Аватара пользователя
sotmail
Сообщения: 29
Зарегистрирован: 02 ноя 2018, 09:03
Репутация: 4
Контактная информация:

Для чего тут автомат на 16А?

Сообщение sotmail » 29 фев 2024, 11:57

и там нету узо, там дифавтомат стоит
тарвок
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 27 фев 2024, 23:09
Репутация: 0
Контактная информация:

Для чего тут автомат на 16А?

Сообщение тарвок » 01 мар 2024, 16:17

sibarit писал(а):sotmail, у меня вообще есть предположение, что хозяина с автоматом на 50А "нагрели". Кому-то из бригады монтажников он оказался нужнее. А в сумке как раз валялся для шабашек шестнадцатиамперник. Вот и заменил.
Провод 10 кв.мм. из шестнадцатиамперного автомата - это... нонсенс.


Не нагрели)) во всех щитках нашего дома: до счетчика стоит двухполюсник на 50, а после дифавтомата еще один автомат на 16А.Ну либо нагрели всех.))
То есть его в принципе можно выкинуть и подключиться к дифавтомату?
Последний раз редактировалось тарвок 01 мар 2024, 16:20, всего редактировалось 1 раз.
Аватара пользователя
sibarit
Сообщения: 250
Зарегистрирован: 09 ноя 2023, 11:53
Репутация: 43
Контактная информация:

Для чего тут автомат на 16А?

Сообщение sibarit » 01 мар 2024, 16:19

Именно так.
тарвок
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 27 фев 2024, 23:09
Репутация: 0
Контактная информация:

Для чего тут автомат на 16А?

Сообщение тарвок » 01 мар 2024, 16:28

sibarit писал(а):Источник цитаты Именно так.

Благодарю :ok:

Вернуться в «Учет электроэнергии»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 15 гостей