Очевидно чтобы подключить временную розетку кабелем 1,5 кв. мм.тарвок писал(а):Источник цитаты Для чего после узо стоит автомат на 16А?
sibarit писал(а):Источник цитатыОчевидно чтобы подключить временную розетку кабелем 1,5 кв. мм.тарвок писал(а):Источник цитаты Для чего после узо стоит автомат на 16А?
тарвок писал(а):Источник цитаты из этого автомата идет жила на 10 мм до квартиры
sibarit писал(а):1 кв.мм - 10А
1,5 кв.мм - 16А
2,5 кв.мм - 25А
4 кв.мм. - 32А
6 кв.мм - 40А
10 кв.мм - 63А
Именно так выглядит стандартный ряд сечений медных проводов и скоординированный с ним стандартный ряд номиналов автоматических выключателей. Для любого электрика это своеобразная таблица умножения, которая должна отлетать от зубов.
Ну да ладно, это лирика.тарвок писал(а):Источник цитаты из этого автомата идет жила на 10 мм до квартиры
Тогда можно заменить автомат на любой, вплоть до 50А, т.к. вводной именно на такой номинал.
Защищает подключенную к нему проводку от перегруза по току (тепловая защита) и от токов короткого замыкания (расцепитель максимального тока).тарвок писал(а):Источник цитаты А все-таки кто может ответить по существу темы: какую функцию выполняет автомат на 16, установленный в щитке?
Поправочка ... можно не менее 1,5 мм.кв.тарвок писал(а):Источник цитатыПоправочка: к 16 амперному автомату можно тянуть жилы не 1,5, а 2,5.
sibarit писал(а):тарвок, что хочется посоветовать в аналогичных вопросах.
Не черпайте "знания" из непонятно кем созданных таблиц. Читайте ПУЭ.
P.S. Если будете покупать кабель изготовленный по ТУ неизвестным производителем, проверяйте штангенциркулем диаметр, вычисляйте сечение и уменьшайте ток учитывая недовложение меди в изделие. Вполне может быть, что кабель сечением 2,5 кв. мм. окажется при проверке всего лишь 1,8 или 1,9 кв. мм. Зато это будет самый дешевый кабель 2,5 кв. мм. на рынке
sibarit писал(а):Источник цитаты Провод 10 кв.мм. из шестнадцатиамперного автомата - это... нонсенс.
sibarit писал(а):sotmail, у меня вообще есть предположение, что хозяина с автоматом на 50А "нагрели". Кому-то из бригады монтажников он оказался нужнее. А в сумке как раз валялся для шабашек шестнадцатиамперник. Вот и заменил.
Провод 10 кв.мм. из шестнадцатиамперного автомата - это... нонсенс.
sibarit писал(а):Источник цитаты Именно так.
Вернуться в «Учет электроэнергии»
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 1 гость