Щиток 3-х фазный для склада

Проектирование внутреннего электроснабжения квартир, домов, коттеджей и т.п. Нормы, типовые проекты, расчеты, делимся своими проектами.
VemZeR
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 26 фев 2024, 06:49
Репутация: 0
Контактная информация:

Щиток 3-х фазный для склада

Сообщение VemZeR » 26 фев 2024, 07:07

Здравствуйте, подскажите, как лучше сделать:
Имеются с/х небольшие склады, 3 фазы, отсутствие заземления.
Необходимо сделать щиток с розетками, будут подключаться зерномет (20 кВт) и 4 аэратора (по 1,5 кВт) и освещение/розетка 220. Использоваться будет не часто, поэтому щиток нужен подешевле, без контакторов/пускателей.
Поставил вводной с63, с50 на зерномет (у него есть свой щиток со всеми защитами), с6 на аэраторы (где-то прочитал, что если не используются контактрры/тепловые реле, то это минимальная защита, ав с минимальным током), и с10/с16 на освещение/розетку 220. Это нормальный вариант или нужно что-то улучшить/поставить/убрать.
И ещё вопрос, нужно ли подключать корпус щитка к нулю? На складах все старые щитки соединены с нулём.
Вложения
IMG_20240226_084815.jpg
Аватара пользователя
aleksey.RU
Сообщения: 1372
Зарегистрирован: 12 сен 2022, 15:17
Репутация: 133
Откуда: СССР
Контактная информация:

Щиток 3-х фазный для склада

Сообщение aleksey.RU » 26 фев 2024, 08:45

VemZeR, а вы в курсе, что почти все помещения элеваторов взрывоопасные?
И ваше "подешевле" может обернуться полной потерей имущества владельцем элеватора.
VemZeR писал(а):нужно ли подключать корпус щитка к нулю?
Да, но это не панацея, там дофига ещё всего

https://hna34.ru/federalnye-normy-i-pra ... 0-331.html
Щит на складе ставить нельзя, а для улицы должно быть соответствующее исполнение. Не ниже IP-54, а не IP-31.
Автоматы на зерномёт лучше ставить с характеристикой "Д". Должны стоять отключающие устройства по месту у каждого агрегата.
Стальной корпус ангара (если это не коровник) должны быть заземлены и соеденены с PEN жилой кабеля
Тот, кто пытается использовать методы, не зная принципов, обречен на неудачу
VemZeR
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 26 фев 2024, 06:49
Репутация: 0
Контактная информация:

Щиток 3-х фазный для склада

Сообщение VemZeR » 26 фев 2024, 10:44

aleksey.RU, здравствуйте, спасибо за развёрнутый ответ. Подскажите, пожалуйста, как сделать.
Объект не является элеватором, просто кирпичные здания пустые с асфальтированным/бетонированными полами, но ознакомившись с документом, я так понимаю, что они тоже относятся к взрывоопасным. Значит нужно щиток ставить на улице, правильно?
Сейчас на этих складах не имеется вообще никаких розеток, просто ввод на стене и один автомат, к которому подключают зерномет напрямую, к контактам автомата, т.е. не используя даже вилку.
Задача сделать розетки 380 в складе для оборудования.
Аватара пользователя
aleksey.RU
Сообщения: 1372
Зарегистрирован: 12 сен 2022, 15:17
Репутация: 133
Откуда: СССР
Контактная информация:

Щиток 3-х фазный для склада

Сообщение aleksey.RU » 26 фев 2024, 12:15

VemZeR писал(а):Источник цитаты Значит нужно щиток ставить на улице, правильно?

да
VemZeR писал(а):Источник цитаты Задача сделать розетки 380 в складе для оборудования

Всегда уходим от этого. Все розетки делаем на улице под щчитом. Склад есть склад, там много обоснований должно быть почему розетки на складе. На складах только стационарное оборудование подключенное по всем правилам.
Сейчас посеместно проходят рейды Ростехнадзора по элеваторам и выписывают предписания, что бы привести всё в соответствии с приказом. Раньше он назывался ПБ 14-586.
Могу порекомендовать почитать НТП-АПК 1.10.17.001-03. Нормы технологического проектирования баз и складов общего назначения
СП 108.13330.2012 Предприятия, здания и сооружения по хранению и переработке зерна.
Возможно и найдете для себя лазейку по розеткам, но на память я не припомню. Мы делали розетки, но там была ЗОНА приёма и весовой с своми щитами на весы, на транспортер. Отдельный проект и четко в проекте указано, что зона приёма производственного помещения. Т.е склад но оперативный (складировали и увозили)
Фото склада, даже выключатели на улице.
IMG_20170201_155132_result.jpg
Тот, кто пытается использовать методы, не зная принципов, обречен на неудачу
Аватара пользователя
TOPMO3
Сообщения: 4112
Зарегистрирован: 29 фев 2016, 10:37
Репутация: 614
Откуда: Ижевск
Контактная информация:

Щиток 3-х фазный для склада

Сообщение TOPMO3 » 26 фев 2024, 15:56

Алексей привет!
--------
Вопрос к ТС ... Вы на каждый аэратор по автомату ставить планируете? Они на 380 вольт?
Смеюсь последний ... тормоз однако!
Аватара пользователя
aleksey.RU
Сообщения: 1372
Зарегистрирован: 12 сен 2022, 15:17
Репутация: 133
Откуда: СССР
Контактная информация:

Щиток 3-х фазный для склада

Сообщение aleksey.RU » 26 фев 2024, 16:18

TOPMO3,
TOPMO3 писал(а):Источник цитаты аэратор

99,9% это обычная улитка с асинхронником
Тот, кто пытается использовать методы, не зная принципов, обречен на неудачу