Дифф на ввод

Принцип работы, типы и разновидности, выбор, проверка, схемы подключения, причины отключения и т.п.
ajsheh26
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 22 фев 2024, 10:09
Репутация: 0
Контактная информация:

Дифф на ввод

Сообщение ajsheh26 » 22 фев 2024, 10:22

Здравствуйте!

Есть такой щит в квартире.
b5e8d3747c853e00a65820f7d05e4660.jpeg

Хотел поставить дифф 63А вместо вводного рубильника, но говорят что это дурацкая идея и лучше дифф автомат на розетки кухни-коридора
Что думаете на этот счет? Есть ли смысл ставить дифф на вод?
Аватара пользователя
МБВ
Сообщения: 407
Зарегистрирован: 20 мар 2023, 22:32
Репутация: 78
Контактная информация:

Дифф на ввод

Сообщение МБВ » 22 фев 2024, 13:08

Как говорил Евдокимов "варёная картошка в шесть раз вкусней, чем ничего". Хуже точно не будет.
Аватара пользователя
TOPMO3
Сообщения: 4176
Зарегистрирован: 29 фев 2016, 10:37
Репутация: 626
Откуда: Ижевск
Контактная информация:

Дифф на ввод

Сообщение TOPMO3 » 22 фев 2024, 13:30

Здравствуйте!
ajsheh26 писал(а):Источник цитатыЕсть такой щит в квартире.
Хотел поставить дифф 63А вместо вводного рубильника, но говорят что это дурацкая идея и лучше дифф автомат на розетки кухни-коридора
Что думаете на этот счет? Есть ли смысл ставить дифф на вод?
У Вас вводной (63А) однополюсной, и автомат на розетки тоже ... Вы уверены, что сумеете впихнуть, вместо одного из них, двухполюсной дифавтомат?
Сравните ширину установленного дифа (QFD5) и автоматов.
Расшифруйте плиз, QF4 (розетка СС) - это что? Не жирно ли для одной розетки автомат на 16А?
Вопросы к тому ... если убрать один автомат (хоть QF4), то Ваша идея будет вполне выполнима.
Смеюсь последний ... тормоз однако!
ajsheh26
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 22 фев 2024, 10:09
Репутация: 0
Контактная информация:

Дифф на ввод

Сообщение ajsheh26 » 22 фев 2024, 14:20

TOPMO3 писал(а):Источник цитаты Вы уверены, что сумеете впихнуть, вместо одного из них, двухполюсной дифавтомат?
Сравните ширину установленного дифа (QFD5) и автоматов.

не уверен) надо будет проверить

TOPMO3 писал(а):Источник цитаты Расшифруйте плиз, QF4 (розетка СС) - это что?

кондиционер

TOPMO3 писал(а):Источник цитаты Вопросы к тому ... если убрать один автомат (хоть QF4), то Ваша идея будет вполне выполнима.

понял, спасибо
Аватара пользователя
sibarit
Сообщения: 306
Зарегистрирован: 09 ноя 2023, 11:53
Репутация: 55
Контактная информация:

Дифф на ввод

Сообщение sibarit » 22 фев 2024, 15:17

TOPMO3 писал(а):Источник цитаты Вы уверены, что сумеете впихнуть

Так там слева и справа по 18 миллиметров, на фото видно. Даже не убирая ничего можно добавить на ввод УЗО или дифф. автомат (если ввод не автомат а выключатель).
ajsheh26 писал(а):Источник цитаты лучше дифф автомат на розетки кухни-коридора

Безусловно.
А если все линии защищены своими автоматами, то УЗО еще лучше (дешевле).
Последний раз редактировалось sibarit 22 фев 2024, 15:19, всего редактировалось 1 раз.
Аватара пользователя
TOPMO3
Сообщения: 4176
Зарегистрирован: 29 фев 2016, 10:37
Репутация: 626
Откуда: Ижевск
Контактная информация:

Дифф на ввод

Сообщение TOPMO3 » 22 фев 2024, 15:19

ajsheh26 писал(а):Источник цитатыкондиционер
Гы ... вылетело из головы ... сплинт-система :pardon:
Имхо ничего критического не случится, если СС переключить на QF7 (теплый пол) ... вряд ли, этот пол, понадобится летом, так-же как и кондиционер, зимой. :biggrin: Да и если какое то время поработают одновременно, ничего страшного.
Смеюсь последний ... тормоз однако!

Вернуться в «УЗО и дифференциальные автоматы»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 2 гостя