частотник

Выбор, пуск, схемы подключения и соединения обмоток, реверс различных электродвигателей.
сергей пол
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 20 фев 2024, 09:57
Репутация: 0
Контактная информация:

частотник

Сообщение сергей пол » 20 фев 2024, 10:07

Ддень! есть требование руководства поставить частотник на асинхр 3х фаз элдвигатель с целью регулирования оборотов и самое главное их увеличение двиг 2,2 кВт 1500 об\мин может ли частотник увеличить обороты или все ограничится 1500 об\мин? спасибо.
Аватара пользователя
МБВ
Сообщения: 407
Зарегистрирован: 20 мар 2023, 22:32
Репутация: 78
Контактная информация:

частотник

Сообщение МБВ » 20 фев 2024, 12:15

Теоретически возможно от 0 до 2n, но при отклонении параметров мотора от номинала значительно падает момент. Насколько его Вам хватит, это всё индивидуально.
Аватара пользователя
TOPMO3
Сообщения: 4176
Зарегистрирован: 29 фев 2016, 10:37
Репутация: 626
Откуда: Ижевск
Контактная информация:

частотник

Сообщение TOPMO3 » 20 фев 2024, 14:40

сергей пол писал(а):Источник цитаты может ли частотник увеличить обороты

МБВ писал(а):Источник цитаты при отклонении параметров мотора от номинала значительно падает момент
С Вашего разрешения, немного разверну ответ.
Обмотки статора рассчитаны на работу при частоте 50 Гц ... при повышении частоты, соответственно увеличивается индуктивное сопротивление обмоток и соответственно уменьшается ток. :pardon:
Может есть смысл использовать трехтысячник ... и смотреть работу, в сторону уменьшения частоты.
Смеюсь последний ... тормоз однако!

Вернуться в «Электродвигатели переменного и постоянного тока»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 1 гость