Самый первый вопрос к Вам ... зачем Вы их закорачиваете?Yustas писал(а):Источник цитаты ... При замыкание нулевого и заземляющего провода срабатывает автомат на линии. С чем это может быть связано?
Окромя УЗО, к аппаратам диф_защиты относятся и дифавтоматы ... проверьте.Не узо!
Два штыря, перемычки меж ними ... и что дальше? Система как называется?Yustas писал(а):Источник цитаты ... Заземление сделано, но кажется плохое. В подвале два штыря вбиты на глубину 1,5м и перемычки между ними.
Простой автомат, от замыкания именно "нуля" и заземляющего провода не отработает, так как этот "нуль" хорошо заземлен на подстанции ... или (первый вариант) Вы сами, вместо "нуля" взяли "фазу" ... или (второй вариант) на опорах или на подстанции перепутали провода .Нет, не дифавтомат. Простой автоматический выключатель.
Вот это действительно настораживает ... УЗО обязано отключаться при замыкании, хоть "фазы", хоть "нуля" - с заземляющим проводом. Но раз Вы утверждаете, что УЗО не отработало, а простой автомат отключился, то (третий вариант) ... Вы замкнули не "нуль" с заземлением, а ... а "нуль" с "фазой" ... вот тогда УЗО это "не видит", а автомат "видит".Есть узо на этой линии, но оно не срабатывает.
Где гарантия, что выключатель размыкал "фазу" а не заземление?Yustas писал(а):Источник цитаты Фаза была разомкнута выключателем обогревателя в этот момент.
TOPMO3 писал(а):Источник цитатыДва штыря, перемычки меж ними ... и что дальше? Система как называется?Yustas писал(а):Источник цитаты ... Заземление сделано, но кажется плохое. В подвале два штыря вбиты на глубину 1,5м и перемычки между ними.
Если не понимаете об чем речь ... эти штыри куда подключены? Если к нулю питающей сети, то у Вас, что-то типа TN-C-S ... если просто к шинке отдельной, от которой, потом, разведены заземляющие проводники по розеткам и приборам - то у Вас система ТТ.
Какая у Вас система?Простой автомат, от замыкания именно "нуля" и заземляющего провода не отработает, так как этот "нуль" хорошо заземлен на подстанции ... или (первый вариант) Вы сами, вместо "нуля" взяли "фазу" ... или (второй вариант) на опорах или на подстанции перепутали провода .Нет, не дифавтомат. Простой автоматический выключатель.Вот это действительно настораживает ... УЗО обязано отключаться при замыкании, хоть "фазы", хоть "нуля" - с заземляющим проводом. Но раз Вы утверждаете, что УЗО не отработало, а простой автомат отключился, то (третий вариант) ... Вы замкнули не "нуль" с заземлением, а ... а "нуль" с "фазой" ... вот тогда УЗО это "не видит", а автомат "видит".Есть узо на этой линии, но оно не срабатывает.
Кстати ... из-за "плохого" заземления ни автомат, ни УЗО не сработают.
КЗ - это когда по замкнутым проводам, течет ток на несколько порядков превышающий номинальный ток ... а так как земля (грунт) по которому будет протекать ток замыкания имеет относительно большое сопротивление, то при замыкании фазы на землю (на грунт) ток не будет достаточным, для отработки автомата.RuslanK писал(а):Источник цитаты...А на второй картинке если фазу на землю коротнуть разве не будет К.З. при любой системе TN ? Так ведь автомат то должен бы "увидеть" это