Самый первый вопрос к Вам ... зачем Вы их закорачиваете?Yustas писал(а):Источник цитаты ... При замыкание нулевого и заземляющего провода срабатывает автомат на линии. С чем это может быть связано?
Окромя УЗО, к аппаратам диф_защиты относятся и дифавтоматы ... проверьте.Не узо!
Два штыря, перемычки меж ними ... и что дальше? Система как называется?Yustas писал(а):Источник цитаты ... Заземление сделано, но кажется плохое. В подвале два штыря вбиты на глубину 1,5м и перемычки между ними.
Простой автомат, от замыкания именно "нуля" и заземляющего провода не отработает, так как этот "нуль" хорошо заземлен на подстанции ... или (первый вариант) Вы сами, вместо "нуля" взяли "фазу" ... или (второй вариант) на опорах или на подстанции перепутали провода .Нет, не дифавтомат. Простой автоматический выключатель.
Вот это действительно настораживает ... УЗО обязано отключаться при замыкании, хоть "фазы", хоть "нуля" - с заземляющим проводом. Но раз Вы утверждаете, что УЗО не отработало, а простой автомат отключился, то (третий вариант) ... Вы замкнули не "нуль" с заземлением, а ... а "нуль" с "фазой" ... вот тогда УЗО это "не видит", а автомат "видит".Есть узо на этой линии, но оно не срабатывает.
Где гарантия, что выключатель размыкал "фазу" а не заземление?Yustas писал(а):Источник цитаты Фаза была разомкнута выключателем обогревателя в этот момент.