elalex писал(а):Источник цитаты , TN-C-
Dmitry писал(а):Источник цитаты Установил стабилизатор RUCELF SRFII-12000-L - установил стаб между вводным автоматом и УЗО.
Автомат - EKF BA 47-63
УЗО - EKF2-63/30
И стало вырубать УЗО - 1-2 раза в неделю. Иногда 2-3 раза в день. До установки стаба около года - ни одного случая.
Кактус писал(а):Источник цитатыDmitry писал(а):Источник цитаты Установил стабилизатор RUCELF SRFII-12000-L - установил стаб между вводным автоматом и УЗО.
Автомат - EKF BA 47-63
УЗО - EKF2-63/30
И стало вырубать УЗО - 1-2 раза в неделю. Иногда 2-3 раза в день. До установки стаба около года - ни одного случая.
А почему Вы не хотите экспериментальным путем пойти? - уберите стаб из линии и посмотрите, что будет с УЗО (будет вырубаться или нет?) если нет, то тогда будем обсуждать стаб, а если да, то будем обсуждать "утечку" стиралки, либо др. прибора т.к.,если я правильно понимаю по фото" у Вас 1(одно) УЗО на всё.
Dmitry писал(а):Источник цитаты И стало вырубать УЗО - 1-2 раза в неделю. Иногда 2-3 раза в день. До установки стаба около года - ни одного случая
Восток писал(а):Источник цитатыDmitry писал(а):Источник цитаты И стало вырубать УЗО - 1-2 раза в неделю. Иногда 2-3 раза в день. До установки стаба около года - ни одного случая
Исходя из ваших слов. УЗО срабатывает не по причине схемы, а совпадение включенного оборудования которое в сумме дает ток утечки что приводит к срабатыванию УЗО.
Иными словами если ваше суммарное потребление будет больше больше 25 А то появляется вероятность ложного срабатывания УЗО.
Так как у вас на вводе стоит автомат на 63 А ( ввод однофазный, не знаю как вам разрешили на однофазный ввод 14 кВт, обычно на такую мощность ввод трехфазный) то вам нужно равномерно распределить нагрузку на две группы потре и поставить на них УЗО. К примеру верхний ряд автоматов питается от одного УЗО , нижний ряд автоматов питается от второго УЗО.
Восток писал(а):[post]12854
...ввод 220, не знаю как вам разрешили на однофазный ввод 14 кВт, обычно на такую мощность ввод трехфазный) ...
Леопольд писал(а):Источник цитатыВосток писал(а):[post]12854
...ввод 220, не знаю как вам разрешили на однофазный ввод 14 кВт, обычно на такую мощность ввод трехфазный) ...
прошлым летом (2015) оформлял родственнику подключение ээ огород 8 соток. Разрешили 15 квт по выбору хозяина однофазное либо трехфазное (по его пожеланию).
Кстати выбрал трехфазное. Потом выяснилось, что буде проблема с подключением нагрузки более 5 квт.
Dmitry писал(а):Источник цитаты У нас один трансформатор на 3 садоводства. Все от него , ничем не "ограниченны". ;-)))
Dmitry писал(а):Источник цитаты
У нас один трансформатор на 3 садоводства. Все от него , ничем не "ограниченны". ;-))) Качество электропитания - НИКАКОГО.
Может убрать УЗО !?
Восток писал(а):Источник цитаты "Логично установить еще УЗО. Сделаю. Вопрос еще тогда, УЗО вырубается, когда нет нагрузки в виде печек , фенов , утюгов. То есть просто дома нет никого, включен только котел и насосы."
Вот уже подобрались к источнику.
Одна из причин может быть дребезжание реле или в котле, это может быть реле температуры,
или на насосах, реле давления, или протока,.
УЗО убирать не нужно. Поставьие после вводного автомата УЗО на 100мА, с него запитайте котел и насосы, а та5к же запитайте то УЗО которое у вас уже стоит, и со второго узо запитывайте уже все остальное.
Леопольд писал(а):Источник цитатыDmitry писал(а):Источник цитаты
У нас один трансформатор на 3 садоводства. Все от него , ничем не "ограниченны". ;-))) Качество электропитания - НИКАКОГО.
Может убрать УЗО !?
Dmitry писал(а):Источник цитаты Между вводным автоматом и УЗО на 100мА,
Dmitry писал(а):Источник цитаты про кучу проводов
Dmitry писал(а):Источник цитаты EKF - нормально работает , претензий нет.
Dmitry писал(а):Источник цитаты есть рекомендация по эл.механическому УЗО
Dmitry писал(а):Источник цитаты УЗО вырубается, когда нет нагрузки
Леопольд писал(а):Источник цитаты выбрал трехфазное.
Леопольд писал(а):Источник цитаты слышал существуют трансформаторные системы
Восток писал(а):Источник цитаты Dmitry запитайте электрокотел и насосы до УЗО и отпишитесь будет срабатывать УЗО или нет.
Dmitry писал(а):Источник цитаты Мне проще так , потому что они на разных щитках.
Вернуться в «УЗО и дифференциальные автоматы»
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 2 гостя