Страница 3 из 5

Причины отключения УЗО и ВДТ

Добавлено: 06 фев 2016, 12:18
Леопольд
Искал на форуме про влияние коллективной антенны на срабатывание узо, но не нашел. Может кто поможет?

Причины отключения УЗО и ВДТ

Добавлено: 06 фев 2016, 12:29
ПАВ
Было не про УЗО, а про то, что грелся и плавился антенный кабель с подобным ТВ. Проблема решилась именно конденсаторами.

Причины отключения УЗО и ВДТ

Добавлено: 06 фев 2016, 17:32
Леопольд
Если сделаю конденсаторную врезку в антенный кабель (50см от штеккера) -сойдет?

Причины отключения УЗО и ВДТ

Добавлено: 06 фев 2016, 19:01
ПАВ
Сначала проверьте мою теорию своей практикой- не втыкая штеккер включите ТВ, затем включите штеккер и отчитайтесь. Если УЗО отработает свой хлеб, ищите конденсаторы. Где- подскажу.

Причины отключения УЗО и ВДТ

Добавлено: 07 фев 2016, 06:57
Леопольд
На мой взгляд давно пора разработать "измерительное УЗО" (т.е. Встроить в УЗО миллиамперметр, показывающий ток утечки). Поиск неисправности был бы намного проще и наглядней.

Причины отключения УЗО и ВДТ

Добавлено: 07 фев 2016, 09:30
elalex
Леопольд, Вы любитель только порассуждать или еще и что-нибудь сделать? Где отчет об эксперименте, что раньше говорил я, а сейчас еще и ПАВ?

Причины отключения УЗО и ВДТ

Добавлено: 07 фев 2016, 10:02
mastervictor
Леопольд писал(а):Источник цитаты Поиск неисправности был бы намного проще и наглядней.

Просто нет слов!

Причины отключения УЗО и ВДТ

Добавлено: 07 фев 2016, 14:18
Леопольд
Жутко извиняюсь, но чтобы повторить эксперимент придется опять разобрать значит количество кухонной мебели, опять отвинчивать колодку, гнуть алюм провода и делать все втихаря от жены(хозяйки) рискуя быть убитым на месте ( к несчаст не все хотят знать что-такое УЗО и на фига все это). Но как только, так сразу. Все помню, всем спасибо!

Причины отключения УЗО и ВДТ

Добавлено: 07 фев 2016, 18:39
mastervictor
Леопольд писал(а):Источник цитаты но чтобы повторить эксперимент придется опять разобрать значит количество кухонной мебели, опять отвинчивать колодку, гнуть алюм провода и делать все втихаря

Издеваешься?
Все проще,открой глаза!
ПАВ писал(а):Источник цитаты не втыкая штеккер включите ТВ, затем включите штеккер и отчитайтесь.

Причины отключения УЗО и ВДТ

Добавлено: 07 фев 2016, 19:59
Леопольд
УЗО ставил технологическое (там где описал, и там его теперь нет). Между розеткой и вилкой телевизора ставить бессмысленно - здесь оно не срабатывает.

Причины отключения УЗО и ВДТ

Добавлено: 08 фев 2016, 19:59
mastervictor
Леопольд, жестокий ты человек! :help:

Причины отключения УЗО и ВДТ

Добавлено: 08 фев 2016, 20:51
Михаил
ПЭУ п 1.7.80 Не допускается применять УЗО, реагирующие на дифференциальный ток, в
четырехпроводных трехфазных цепях (система TN-C). В случае необходимости применения УЗО для защиты отдельных электроприемников, получающих питание от системы TN-C, защитный РЕ -проводник электроприемника должен быть подключен к PEN -проводнику цепи, питающей электроприемник, до защитно-коммутационного аппарата.

Причины отключения УЗО и ВДТ

Добавлено: 09 фев 2016, 10:47
elalex
Михаил писал(а):Источник цитаты ПЭУ п 1.7.80

Знаменитый пункт. Каждый его понимает, как хочет.

Причины отключения УЗО и ВДТ

Добавлено: 26 фев 2016, 15:54
Леопольд
В продолжение истории купил узо 10 ма, воткнул между телевизором и розеткой. узо не срабатывает. Выбрал время (жена уехала, отодвинул мебель), опять включил узо 30 ма между входом в квартиру и проводом ведущим в две комнаты - в одной комнате все ок, в другой при включении любой нагрузки в любую розетку узо на 30 сразу срабптывает (даже на пустое зу ноутбука). Включение - выключение коллективной антенны ничего не дает.
Теряюсь в догадках - видимо бяка где-то в месте расщепления проврдки между комнатами. к сожалению место это найти не удалось. возможно оно находится на полу соседа сверху, которому недавно сделали ремонт.

Причины отключения УЗО и ВДТ

Добавлено: 26 фев 2016, 16:26
Кактус
Леопольд, как говорят многие - сделать заново, в большинстве случаев, бывает проще и дешевле, чем переделывать за другими.

Причины отключения УЗО и ВДТ

Добавлено: 26 фев 2016, 16:32
Леопольд
Кактус писал(а):Источник цитаты Леопольд, как говорят многие - сделать заново, в большинстве случаев, бывает проще и дешевле, чем переделывать за другими.

Полностью согласен. Но сидящий внутри исследователь не дает спокойно жить...

Причины отключения УЗО и ВДТ

Добавлено: 26 фев 2016, 16:46
Кактус
Леопольд, напомните Ваше питание (2-ух проводка или 3-х) от стояка естессно.

Причины отключения УЗО и ВДТ

Добавлено: 26 фев 2016, 17:11
Леопольд
Двухпроводка. История длинная, заводил отдельную тему, меня даже поддержали дельными советами, но злой модератор все испортил, загнав в какую то старую тему, где все перемешалось. А жаль могла бы быть поучительная история (хотя бы для слабеньких электриков, вроде меня).

Причины отключения УЗО и ВДТ

Добавлено: 26 фев 2016, 18:36
Кактус
Леопольд, Ну значит повторим. Что-то не срастается в Вашей теме. Если всего 2 провода на вводе и 2 раскинуто по квартире, то утечки быть не может, ща пойду порисую конечно, но что-то маловероятно - значит должно быть соединение ноля с каким то заземлением (или нулем другим) на линии второй комнаты. Если созреет план сообчу :smile:

Выключается периодически УЗО

Добавлено: 25 мар 2016, 16:45
Dmitry
Уважаемые , прошу помощи
Загородный дом, самостоятельно сделал электрику. (Внутрянка медь 2,5*3 и 1,5*3)
Вход СИП 2*16, заходит на автомат, потом УЗО, потом автоматы по группам. Потребители котёл, группа насосов, холодильник, телевизоры и прочие бытовые приборы. Заземление отдельно ( 4 арматуры 3 метра, обваренные металл.полосой). Все в принципе работало, (не относится к данной проблеме) но выпадал в ошибку котёл, и стиралка посуды не работала при пониженном напряжении.
решение -
1. Специалист по котлам Бакси указал, на то что необходима схема заземления TN С S.
2. По стиралке - установка стабилизатора.

Решение
1. Котёл починил другой специалист (датчик температуры в ошибку котёл выкидывал).
2. Установил стабилизатор RUCELF SRFII-12000-L - установил стаб между вводным автоматом и УЗО.
Автомат - EKF BA 47-63
УЗО - EKF2-63/30

И стало вырубать УЗО - 1-2 раза в неделю. Иногда 2-3 раза в день. До установки стаба около года - ни одного случая.

Пропущу некоторые моменты поисков проблемы , напишу что сделал в конце концов.
Стаб поставил после УЗО . Схему заземления TN C S , сделал как на сайте (вариант который одобряет admin)

http://zametkielectrika.ru/wp-content/u ... %B0_24.jpg

На вводе ноль отдельно на шину , объединил с землей. С шины на автомат, потом УЗО, затем внутренняя шина "0" - не заземлял.

Мне показалось даже, что стало как лучше. Котел перестал громко хлопать при включении. Монитор компьютера перестал мерцать.
Но прошло 2 дня и УЗО выключается!

Подскажите, что делать!?