Подключение компрессора 3ф в гараже к 1ф через частотный преобразователь

Вопросы по рубильникам, выключателям нагрузки, пакетным выключателям, разъединителям, изоляторам, сборным шинам и прочему низковольтному оборудованию до 1000 (В).
Аватара пользователя
Denis_Bravo
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 27 янв 2024, 11:51
Репутация: 0
Откуда: Саратов
Контактная информация:

Подключение компрессора 3ф в гараже к 1ф через частотный преобразователь

Сообщение Denis_Bravo » 27 янв 2024, 13:04

Доброго времени суток! Такая вот задача: необходимо подключить трех фазный воздушный компрессор (двигатель 2,2 кВт) в гараже к однофазной сети.

Подключение через конденсатор не рассматриваю, так как движок находится под нагрузкой и его включение через пусковой, а затем рабочий конденсатор в автоматическом режиме затруднителен.

Есть частотный преобразователь мощностью 3 кВт, преобразующий 1 фазу 220 В в три фазы 220 В.

На воздушном компрессоре стоит магнитный пускатель на 3 фазы, который включается и выключается от реле давления.

Вопрос такой: можно ли подключать частотный преобразователь ДО магнитного пускателя? То есть использовать частотный преобразователь как источник электричества и после него ставить потребитель, который сам будет то включаться, то выключаться.

Вопрос возник из-за впервые возникающий такой проблемы и подозрения, что включаться и выключаться должен именно сам частотный преобразователь, но тогда надо мудрить с подключением к нему датчика давления... В общем и целом нужна помощь и совет.

Фото предварительной схемы подключения воздушного компрессора, частотного преобразователя и его схемы подключения прилагаю.
Вложения
IMG_20240127_135221.jpg
Частотный преобразователь
IMG_20240127_135139.jpg
Шильдик
IMG_20240127_135113.jpg
Предварительная схема подключения
Аватара пользователя
sibarit
Сообщения: 250
Зарегистрирован: 09 ноя 2023, 11:53
Репутация: 44
Контактная информация:

Подключение компрессора 3ф в гараже к 1ф через частотный преобразователь

Сообщение sibarit » 27 янв 2024, 13:12

Каждый преобразователь имеет управление по входу.
Именно на этот вход и подключается реле давления.
Преобразователь будет выполнять функцию не только трехфазного генератора, но и интеллектуального пускателя.
Изучите руководство преобразователя.
P.S. А если поставите реле давления с аналоговым выходом, то преобразователь еще и давление в системе стабилизирует.