Сообщение любитель » 26 янв 2024, 14:31

всех приветствую друзья,
у меня такой вопрос, стоят Асики (майнинг)
к ним подведен 16 сип (фаза ноль)
сип заходит в щиток к 63А автомату,
аппаратов всего 4, каждый потребляет 3.3-3.4квт
при включении всех четырех, может поработать
какое-то время, и выбивает автомат именно 63А,
так вот вопрос, если я поставлю сип по толще,
что б не грелся сильно, будет ли автомат держать нагрузку ?
Аватара пользователя
МБВ
Сообщения: 355
Зарегистрирован: 20 мар 2023, 22:32
Репутация: 71
Контактная информация:

МАЙНИНГ

Сообщение МБВ » 26 янв 2024, 16:06

16мм.кв. сип не может греться от 60А. Греется от плохого контакта на автомате или "в" автомате. Проверьте контакты.
любитель
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 26 янв 2024, 14:12
Репутация: 0
Контактная информация:

МАЙНИНГ

Сообщение любитель » 26 янв 2024, 17:12

МБВ писал(а):Источник цитаты 16мм.кв. сип не может греться от 60А. Греется от плохого контакта на автомате или "в" автомате. Проверьте контакты.


нет нет, там система такая что именно провод тёплый бывает, на ощупь нагретый, не всегда но греется, перестанет ли провод греться если поставить 25 или 35
сип?
Аватара пользователя
МБВ
Сообщения: 355
Зарегистрирован: 20 мар 2023, 22:32
Репутация: 71
Контактная информация:

МАЙНИНГ

Сообщение МБВ » 26 янв 2024, 18:56

Перестанет. Но надо клещами измерить фактическую нагрузку. И пересчитать автоматы и обвязку. Возможно там не 3,4кВт х4.
Аватара пользователя
TOPMO3
Сообщения: 4112
Зарегистрирован: 29 фев 2016, 10:37
Репутация: 614
Откуда: Ижевск
Контактная информация:

МАЙНИНГ

Сообщение TOPMO3 » 26 янв 2024, 19:03

3,4 х 4 = 13,6 (КВт) ... ток потребления 61,82 ампера.
Автомат работает близко к своему пределу ... обращайтесь в ресурсоснабжающую организацию, с вопросом/заявлением, по увеличению разрешенной мощности.
Смеюсь последний ... тормоз однако!